ИОВ
сообщение 11.5.2016, 23:56
Сообщение #1981





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(mnatat @ 11.5.2016, 23:08) *
На мой взгляд есть как минимум два метода -
...
2) Разобраться, задавая вопросы, что отчасти экономит время.

Вот Вы и разбираетесь, задаёте вопросы - и Вам отвечают (замечу при том - добровольно!), помогают разобраться

Цитата(mnatat @ 11.5.2016, 23:08) *
... В любом случае я считаю, что делиться знаниями, это полезно для мира)

К сожалению, Вы смешиваете понятие делиться знаниями с иждивенчеством, при чём очень даже настойчивым и требовательным. В таких случаях я делаю для себя вполне определённые выводы, увы ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mnatat
сообщение 12.5.2016, 8:46
Сообщение #1982





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.5.2016
Пользователь №: 296685



Настойчивость да,но не требовательность и не иждивенчество.я лишь попросила пример, чтобы половина вопросов отпала само собой,ввиду ограниченного времени. Ладно, всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.5.2016, 18:32
Сообщение #1983





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день. Между формулой 70 и 71 есть формула добавочного статического давления P=R*G^2 , где R - эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала, 1/(м*с) .
Вопрос что такое эквивалентное сопротивление и с чем его едят?
Я правильно понимаю что формула добавочного статического давления это есть формула потери давления в приточной сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.5.2016, 19:01
Сообщение #1984





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да, это потери по приточной части.
Эквив. сопротивл. обсуждали в этой же теме - посты 1887-1893
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 12.5.2016, 20:02
Сообщение #1985





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Добрый день!
Помогите разобраться, в формулах 91 и 92 МР 2013 фигурирует коэффициент аэродинамического сопротивления дымового люка. В редакции МР 2008 был коэффициент расхода. Связь между коэффициентом расхода μ и ζ определяется соотношениями: μ = (1/ζ)^0,5 или ζ = 1/μ^2. Не могу понять, откуда в формуле 91 в знаменателе появилось ζ+1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 13.5.2016, 9:52
Сообщение #1986





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Цитата(Youngman @ 12.5.2016, 20:02) *
Добрый день!
Помогите разобраться, в формулах 91 и 92 МР 2013 фигурирует коэффициент аэродинамического сопротивления дымового люка. В редакции МР 2008 был коэффициент расхода. Связь между коэффициентом расхода μ и ζ определяется соотношениями: μ = (1/ζ)^0,5 или ζ = 1/μ^2. Не могу понять, откуда в формуле 91 в знаменателе появилось ζ+1?


Кроме коэффициента аэродинамического сопротивления люка ещё необходимо учитывать коэффициент на свободный вход / выход воздуха, 1 это как раз он и есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 13.5.2016, 12:36
Сообщение #1987





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Цитата(Cader @ 13.5.2016, 9:52) *
Кроме коэффициента аэродинамического сопротивления люка ещё необходимо учитывать коэффициент на свободный вход / выход воздуха, 1 это как раз он и есть.

А что это такое, можно подробнее? И если нам известен коэффициент расхода дымового люка, то как тогда определить коэффициента аэродинамического сопротивления?
ξ=(1/μ)2-1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.5.2016, 14:19
Сообщение #1988





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Youngman @ 13.5.2016, 12:36) *
... если нам известен коэффициент расхода дымового люка, то как тогда определить коэффициента аэродинамического сопротивления?

У Вас неверный подход к определению коэффициента аэродинамического сопротивления для дымового люка - см. здесь на стр. 85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 13.5.2016, 14:34
Сообщение #1989





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Цитата(ИОВ @ 13.5.2016, 14:19) *
У Вас неверный подход к определению коэффициента аэродинамического сопротивления для дымового люка - см. здесь на стр. 85

Отсюда следует, что коэффициент аэродинамического сопротивления обратно пропорционален коэффициенту расхода? Тогда, если применить этот подход (ξ=0) в формуле 92, получается деление на ноль. Или у этих коэффициентов в формулах 91 и 92 разный физический смысл?
[attachment=108957:ed.png]

Сообщение отредактировал Youngman - 13.5.2016, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLGA777
сообщение 15.5.2016, 16:42
Сообщение #1990





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77257



Добрый день! Когда вышли МР 2013 стала сравнивать с МР 2008, возникли некоторые вопросы по формулам. Сразу ринуться исправлять в своих расчетах не решилась. Отправлялся запрос в ВНИППО, но ни какого ответа не пришло. махнула рукой и продолжила считать по МР2008. Прошло время,а на форуме смотрю эти вопросы не обсуждаются. Неужели ни у кого не возникло вопросов по расчетам? Буду признательна, если кто посмотрит мои вопросы и разъяснит.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________2013_.doc ( 75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  ______________________________________________2013_.doc ( 75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.5.2016, 22:30
Сообщение #1991





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(OLGA777 @ 15.5.2016, 16:42) *
...Когда вышли МР 2013 стала сравнивать с МР 2008, возникли некоторые вопросы по формулам. ...

1. У Вас какой-то ущербный вариант МР 2008 г. - см. здесь указанные Вами ф-лы 19-21 - нет отличий от МР 2013 г. !
2, 3. У меня нет уверенности, что Вы правильно выполняете преобразования ф-л 2008 г для их сравнения с 2013 г., а проверять не хочу. Да и вряд ли кто-нибудь станет разбираться с Вашими преобразованиями. МР 2013 г. выпущен взамен МР 2008 г. и является более полным вариантом методики расчётов. Так что сейчас все пытаются (с переменным успехом) разбираться с МР 2013 г. Постарайтесь разобраться в физических процессах, описываемых ф-лами 23 и далее с учётом соответствующих давлений по ф-лам 19, 20, 22 в МР 2013 г. А уже потом, при необходимости, задавайте конкретные вопросы по отдельным ф-лам (а не по всем сразу), т.к. ф-лы описывают разные процессы, в этой теме или в теме "Вопрос во ВНИИПО" (но там отвечать по правилам должен только Колчев). А здесь могут поучаствовать в ответах/обсуждениях все желающие.

Сообщение отредактировал ИОВ - 15.5.2016, 22:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLGA777
сообщение 16.5.2016, 11:20
Сообщение #1992





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77257



Спасибо за ответ. Вы пишите, что формулы 19-21 не имеют отличий, но они есть. Формулы одинаковые , НО плотность ρy соответствует разным температурам. В МР2008 (и в АВОКЕ) соответствует средней температуре наружного и внутреннего воздуха Ty=0.5(Ta+TYo), где TYo-начальная температуравнутри здания. А МР 2013 ρy соответствует температуре внутреннего воздуха, средняя температура здесь Ts=Ti=0.5(Ta+Ty)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2016, 12:44
Сообщение #1993





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(OLGA777 @ 16.5.2016, 11:20) *
... Вы пишите, что формулы 19-21 не имеют отличий, но они есть. Формулы одинаковые , НО плотность ρy соответствует разным температурам. В МР2008 (и в АВОКЕ) соответствует средней температуре наружного и внутреннего воздуха Ty=0.5(Ta+TYo), где TYo-начальная температуравнутри здания. А МР 2013 ρy соответствует температуре внутреннего воздуха, средняя температура здесь Ts=Ti=0.5(Ta+Ty)

Методику АВОК обсуждать не могу - я ею не пользуюсь.
По методике ВНИИПО - если Вам хочется искать ошибки в версии 2008 г., это Ваш выбор, но я считаю такой подход неконструктивным, потому что действующим является МР 2013 г.
На вскидку по МР 2008 г.:
Ошибка в ф-лах 19 и 20 потому, что т-ра в здании определяется по ф-ле (без номера, между 20 и 21) Тr = 0,5(Та + Тro). Но это может быть только в случае подачи в здание (а не в защищаемые подпором, например, ЛК, ЛШ) наружного воздуха. На самом деле расчётная температура в помещении является нормируемой в соответствии с функцией помещения, а для здания это среднеарифм. т-ра всех помещений. Об этом совершенно справедливо написано в МР 2013 г.:
Цитата
Температуру воздуха внутри здания, кроме коридоров и холлов на этаже пожара, а также вестибюля главного входа (помещений входной группы), следует принимать в соответствии с проектной технологией эксплуатации.

А приведенная в МР 2008 г. ф-ла соответствует ф-ле 21 в МР 2013 г., но справедлива только для защищаемых подпором (нар. воздухом) помещений на начальном этапе работы противодымной приточной вентиляции.
Поэтому и предлагаю Вам анализировать только МР 2013 г. - там далеко не всё понятно/прозрачно и правильно. Так что, чем больше пытающихся разобраться, тем лучше для всех и конечный результат будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serova3
сообщение 17.5.2016, 12:32
Сообщение #1994





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73783



Вопрос к ИОВ.

Хочу вернуться снова к площади горения пожарной нагрузки. Вы можете поделиться опытом как эту величину определяете Вы, если в помещении (к примеру офис) нет спринклеров, а если считать на время пребытия пож. подразделений получаются большие значения, если считать на время эвакуации то где это время ОВэшнику взять.

Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.5.2016, 19:01
Сообщение #1995





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(serova3 @ 17.5.2016, 12:32) *
Хочу вернуться снова к площади горения пожарной нагрузки. Вы можете поделиться опытом как эту величину определяете Вы, если в помещении (к примеру офис) нет спринклеров, а если считать на время пребытия пож. подразделений получаются большие значения, если считать на время эвакуации то где это время ОВэшнику взять.

Здравствуйте!
Если Вы об этом здании
Цитата(serova3 @ 16.5.2016, 14:51) *
Здание 2х этажное каждый этаж по 1000 м2 (свободная планировка).

То попытайтесь убедить Зака и ГИПа, что намного проще и дешевле (в части противодымной вентиляции) предусмотреть коридор и 2-4 офиса площадью менее 800 м2 каждый. Тогда, согласно послед. абзацу п. 7.2 СП 7 можно предусматривать только ДУ из коридоров.
По поводу расчёта времени эвакуации - поиск в сети рулит wink.gif - например, здесь в разделе 3 есть.
Но тут нужно быть осторожным - чтобы не было разногласий с экспертизой, следует заручиться соответствующей записью в ТЗ. Ещё нужно учитывать (по каталогам) инерционность срабатывания привода на выбираемом пп-клапане - время срабатывания может оказаться больше времени эвакуации, тогда рассчитываете площадь очага пожара по бОльшему значению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serova3
сообщение 18.5.2016, 12:31
Сообщение #1996





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73783



Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 20:01) *
Здравствуйте!
Если Вы об этом здании

То попытайтесь убедить Зака и ГИПа, что намного проще и дешевле (в части противодымной вентиляции) предусмотреть коридор и 2-4 офиса площадью менее 800 м2 каждый. Тогда, согласно послед. абзацу п. 7.2 СП 7 можно предусматривать только ДУ из коридоров.
По поводу расчёта времени эвакуации - поиск в сети рулит wink.gif - например, здесь в разделе 3 есть.
Но тут нужно быть осторожным - чтобы не было разногласий с экспертизой, следует заручиться соответствующей записью в ТЗ. Ещё нужно учитывать (по каталогам) инерционность срабатывания привода на выбираемом пп-клапане - время срабатывания может оказаться больше времени эвакуации, тогда рассчитываете площадь очага пожара по бОльшему значению



А если представить, что допустим коридора нет и не будет. Как быть в этом случае, как определить площадь горения.
Я слышал про иностранную методику NFPA по которой можно оценить площадь горения по рядом стоящей к примеру мебели, но как по ней считать если честно не пойму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.5.2016, 15:10
Сообщение #1997





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(serova3 @ 18.5.2016, 12:31) *
А если представить, что допустим коридора нет и не будет. Как быть в этом случае, как определить площадь горения.
Я слышал про иностранную методику NFPA по которой можно оценить площадь горения по рядом стоящей к примеру мебели, но как по ней считать если честно не пойму.

Если коридоров нет и не будет, то, на мой взгляд, и у архитекторов и у Вас задача усложняется. И вряд ли уже можно будет отнести такое здание к зданию с этажами свободной планировки:
- из каждого помещения получившихся площадей (с учётом в дальнейшем 2-4 помещений) д.б. не менее 2-х эв. выходов. Т.е. либо это уже будет 1 пом-е (нет речи о свободной планировке), либо несколько помещений с нормативными эв. выходами - т.е. арх-ры будут вынуждены указать в проекте планировки с перегородками;
- а Вы в отсутствии коридора обязаны будете предусмотреть ДУ уже из каждого помещения, сколько бы их ни было - это существенно усложнит разводку и автоматику системы ДУ, а также системы компенс. притока

Это ББ комментировал тут и сделал вывод
Цитата
... слишком много субъективных факторов, поэтому в практике проектирования очень сложно применимо.

Мне даже интересно, какие же Вы смогли бы привести аргументы при расчётах по расстановке мебели? Получается, что планировки свободные, а расстановка мебели фиксированная? - это ненаучная фантастика!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serova3
сообщение 18.5.2016, 16:41
Сообщение #1998





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73783



ИОВ спасибо за комментарии!

Еще один вопрос:

В методических рекомендациях к СП 7 при расчете дымоудаления из коридора есть ф. (16) для определения Tsm, она ограничена зависимостью 0,5<=hsm/H<=0,6, получается что при высоте коридора 3м формулой 16 пользоваться нельзя.

А как тогда при невысоких коридорах считать Tsm?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.5.2016, 21:02
Сообщение #1999





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(serova3 @ 18.5.2016, 16:41) *
... получается что при высоте коридора 3м формулой 16 пользоваться нельзя.
А как тогда при невысоких коридорах считать Tsm?

Полагаю, Вам нужно пользоваться поиском на Форуме - этот вопрос многократно обсуждали. Тут много тем про коридоры, читайте и разбирайтесь. bestbook.gif
Кавалерийский наскок и игра в вопрос-ответы пользы не приносят. А знакомство с темами в этом подфоруме снимет большинство Ваших вопросов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serova3
сообщение 19.5.2016, 12:38
Сообщение #2000





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73783



Цитата(serova3 @ 18.5.2016, 16:41) *
ИОВ спасибо за комментарии!

Еще один вопрос:

В методических рекомендациях к СП 7 при расчете дымоудаления из коридора есть ф. (16) для определения Tsm, она ограничена зависимостью 0,5<=hsm/H<=0,6, получается что при высоте коридора 3м формулой 16 пользоваться нельзя.

А как тогда при невысоких коридорах считать Tsm?



Нашел ответ на свой вопрос: http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_7.13130.2009.htm

Там в примерах при высоте коридора 3м hsm=1.5м, при 2,7м hsm=1.35м, т.е. вытекает из зависимости 0,5<=hsm/H<=0,6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 19.5.2016, 16:17
Сообщение #2001





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(txt @ 28.10.2014, 13:41) *
Отсюда и возник вопрос по поводу определения ... hi-высота пола i-го этажа над землей.
hi- высота пола i-го этажа над уровнем планировочной отметки земли.


Возник этот же вопрос по след. поводу:
Во МР 2013 высота i-го этажа берётся над уровнем планировочной отметки пола нижнего надземного этажа. В АВОК берут относительно земли, но не суть.

Имеется ф-ла 33 из МР 2013, где есть слагаемое 0,5gh1(ros-ror). Согласно определения h1 = 0. Слагаемое обращается в ноль и в нём, получается, нет смысла. Прав ли я?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 19.5.2016, 16:40
Сообщение #2002





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Незнайка @ 19.5.2016, 17:17) *
Слагаемое обращается в ноль и в нём, получается, нет смысла

На это также указывает то, что в формуле 34 данное слагаемое отсутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2016, 20:26
Сообщение #2003





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 19.5.2016, 16:17) *
Имеется ф-ла 33 из МР 2013, где есть слагаемое 0,5gh1(ros-ror). Согласно определения h1 = 0. Слагаемое обращается в ноль и в нём, получается, нет смысла. Прав ли я?

Сразу предупреждаю - у меня не было такой планировки, поэтому пытаюсь разобраться только сейчас. rolleyes.gif
В п. 4.1.2 МР 2013 г. указано, что зависимость (23) преобразуется в зависимость вида (33). Но для ф-лы 23 в п. 4.1.1 указано, что она описывает
Цитата
... внутреннее давление на уровне геометрического центра двери лестничной клетки вышележащего этажа

По аналогии ф-ла 33 описывает внутреннее давление на уровне геометрического центра внутренней двери 1-го этажа лестничной клетки.
Поэтому полагаю, что в ф-ле 33 опечатка - по физическому смыслу д.б. задействована высота внутр. двери hd1 вместо указанного h1

Цитата(Незнайка @ 19.5.2016, 16:40) *
На это также указывает то, что в формуле 34 данное слагаемое отсутствует.

Тут Вы, по-моему, не правы - ф-ла 34 описывает массовый расход воздуха, истекающий через наружный выход лестничной клетки (Gsa), который рассчитывается по условию поддержания давления 20 Па в уровне пола нижнего надземного этажа.
А давление по ф-ле 33 нужно будет учитывать при расчёте утечек через эту внутр. дверь ЛК на 1-ом этаже по ф-лам 29 / 30, так же, как учитываем и для всех вышележащих этажей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OLGA777
сообщение 31.5.2016, 11:13
Сообщение #2004





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77257



Здравствуйте, коллеги! Подскажите при расчете расхода воздуха на закрытую дверь в зону безопасности (формула 69 МР 2013) какую величину Sdsf Вы принимаете? И второй вопрос: почему при расчете подпора в лифтовые шахты в формуле 46 величина Sdr (для дверей лифтового холла) принимается как характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери. Т.е здесь подразумевается расчет для лифтовых холлов перед лифтами с режимом управления "пожарная опасность"? А если будут лифты "перевозка пожарных подразделений" я согласно пункта 5.2.4 ГОСТ 53296-2009 (двери лифтового холла должны быть выполнены в дымогазонепроницаемом исполнении) принимаю Sdr=196000м3/кг? Как думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.5.2016, 11:57
Сообщение #2005





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(OLGA777 @ 31.5.2016, 11:13) *
Здравствуйте, коллеги! Подскажите при расчете расхода воздуха на закрытую дверь в зону безопасности (формула 69 МР 2013) какую величину Sdsf Вы принимаете? И второй вопрос: почему при расчете подпора в лифтовые шахты в формуле 46 величина Sdr (для дверей лифтового холла) принимается как характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери. Т.е здесь подразумевается расчет для лифтовых холлов перед лифтами с режимом управления "пожарная опасность"? А если будут лифты "перевозка пожарных подразделений" я согласно пункта 5.2.4 ГОСТ 53296-2009 (двери лифтового холла должны быть выполнены в дымогазонепроницаемом исполнении) принимаю Sdr=196000м3/кг? Как думаете?

1. Если помещение не в лифтовом холле и не в ЛК типа Н2, я принимаю как для Sda (после ф-лы 30). Это будет самый неблагоприятный вариант
2. Да
3. Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 14.7.2016, 22:08
Сообщение #2006





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Подскажите пож-ста, появились ли примеры расчетов от ВНИИПО ? Помню несколько лет назад у авторов были мысли о составлении разъяснений с примерами и цифрами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.7.2016, 22:59
Сообщение #2007





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 30.7.2016, 20:49
Сообщение #2008





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Цитата(ИОВ @ 14.7.2016, 22:59) *
нет

что несколько странно
сложилось мнение, что для того чтобы посчитать по этой методике, необходимо изучить все ветки форума


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.7.2016, 23:27
Сообщение #2009





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а можно воспользоваться поиском
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.7.2016, 7:55
Сообщение #2010





Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Gurasu @ 30.7.2016, 20:49) *
...сложилось мнение, что для того чтобы посчитать по этой методике, необходимо изучить все ветки форума

Цитата(Composter @ 30.7.2016, 23:27) *
а можно воспользоваться поиском

К сожалению, тем, у кого уже сложилось такое мнение просто хочется бездумно подставить свои исходные данные в любой подходящий, по их мнению, пример расчёта. Результат такого так называемого расчёта они проанализировать и объяснить, как правило, не могут. thumbdown.gif Разбираться в сути самОй методики, а также пользоваться поиском им изначально не хочется! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

84 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 20:46