Ручно балансировочный клапан, запорно-регулирующий клапан. |
|
|
|
14.1.2021, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413
|
Добрый день. Ручной балансировочный клапан или клапан запорно-регулирующий лучше для узла системы обвязки калориферов приточной установки?
На мой взгялд лучше балансировончый клапан - клапан стабилизирует не только поток теплоносителя, но и температуру, и циркуляционное давление
Запорно-регулирующии клапан- регулирует поток теплоносителя.
Вопрос какой лучше ?
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
14.1.2021, 9:48
|
Guest Forum
|
Есть балансировочный вентиль, есть балансировочный кран. Второй может выполнять функцию шарового крана. Первый в этом смысле похуже. Удобнее второй. ........... Ручной балансировочный вентиль или кран ничего не стабилизирует. Его ставят чтобы погасить избыточный перепад давления, настраивается вручную.
Сообщение отредактировал Neowise - 14.1.2021, 9:49
|
|
|
|
|
15.1.2021, 0:40
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12213
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(forum.2021 @ 14.1.2021, 9:40) Добрый день.
На мой взгялд лучше балансировончый клапан - клапан стабилизирует не только поток теплоносителя, но и температуру, и циркуляционное давление А еще снижает риск инфаркта и инсульта, тромбоза и тромбофлебита, понижает сахар в крови, стимулирует мозговые процессы, помогает сохранить память. Как ему это удаётся? Загадка.
|
|
|
|
|
15.1.2021, 1:14
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 10880
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
Как, как!.. Опосредованно. В качестве ноотропа - изумительная вещчь. А по поводу сахара, одним балансировочником не обойтись. Два надо. Лучше конечно три.
|
|
|
|
|
6.2.2021, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909
|
Цитата(forum.2021 @ 14.1.2021, 10:40) Добрый день. Ручной балансировочный клапан или клапан запорно-регулирующий лучше для узла системы обвязки калориферов приточной установки?
На мой взгялд лучше балансировончый клапан - клапан стабилизирует не только поток теплоносителя, но и температуру, и циркуляционное давление
Запорно-регулирующии клапан- регулирует поток теплоносителя.
Вопрос какой лучше ? На калорифере должен стоять трехходовой, давление вы должны регулировать до смесительного узла вент.установки!!!
|
|
|
|
|
6.2.2021, 12:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Filini74 @ 6.2.2021, 7:06) На калорифере должен стоять трехходовой, Двухходовой - нельзя?
|
|
|
|
|
18.2.2021, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907
|
Цитата(tiptop @ 6.2.2021, 12:37) Двухходовой - нельзя? Насколько я понимаю, вполне можно.
|
|
|
|
|
18.2.2021, 11:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Когда-то я составил матрицу простейших схем смешения для систем отопления (с регулирующими клапанами). Она подойдёт и для калориферов:
Схемотехника АИТП
Сообщение отредактировал tiptop - 18.2.2021, 11:22
|
|
|
|
|
18.2.2021, 11:57
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Цитата(tiptop @ 6.2.2021, 12:37) Двухходовой - нельзя? Трёхходовой более универсально.
|
|
|
|
|
18.2.2021, 12:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Ashihara @ 18.2.2021, 11:57) Трёхходовой более универсально. Да, в том отношении, что может коэффициент подмеса уменьшать до нуля.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
18.2.2021, 12:13
|
Guest Forum
|
Смесительные узлы калориферов. Часто неизвестен реальный перепад давления подача/обратка. Рекомендую считать рег. клапан на мин. падение давления и ставить балансировочник. Такой узел можно настроить в очень широких пределах. .......... Разница между узлами калорифера и отопления в том, что калорифер в общем случае, подвержен заморозке, а радиатор отопления в общем случае - нет.
Сообщение отредактировал Neowise - 18.2.2021, 12:32
|
|
|
|
|
18.2.2021, 12:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Я бы сказал так: Kvs двухходового клапана (с равнопроцентной характеристикой) = 3Gmax, Kvs трёхходового = 4Gmax. Цитата(Neowise @ 18.2.2021, 12:13) Разница между узлами калорифера и отопления в том, что калорифер в общем случае, подвержен заморозке, а радиатор отопления в общем случае - нет. Это понятно. В 2012 году kdu написал следующее: "в один особо суровый сезон у меня разморозилось ~15приточек (из 50); причём 14 из них были именно с 2-х ходовым клапаном" P.S. Neowise, спасибо за то, что пишете "подвержен заморозке", а не "разморозке"!
Сообщение отредактировал tiptop - 18.2.2021, 12:42
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
18.2.2021, 13:05
|
Guest Forum
|
Замерзают они, когда или электропитание отключено или вода или и то и другое. Само по себе не замерзает.
|
|
|
|
|
20.2.2021, 16:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 18.2.2021, 12:38) Kvs трёхходового = 4Gmax. Поправляю. Должно быть так: Kvs трёхходового = 2Kv калорифера или 4Gmax: необходимо выбрать наибольшее значение.
|
|
|
|
|
15.7.2022, 16:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 20.2.2021, 16:18) Kvs трёхходового = 2Kv калорифера или 4Gmax: необходимо выбрать наибольшее значение. Кстати, из этого следует, что желательный расчётный перепад давления у калорифера или греющей стороны водоподогревателя – не более 2,5 м вод.ст.
|
|
|
|
|
|