> Ручно балансировочный клапан, запорно-регулирующий клапан.
forum.2021
сообщение 14.1.2021, 9:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413



Добрый день.
Ручной балансировочный клапан или клапан запорно-регулирующий лучше для узла системы
обвязки калориферов приточной установки?

На мой взгялд лучше балансировончый клапан - клапан стабилизирует не только поток теплоносителя, но и температуру, и циркуляционное давление

Запорно-регулирующии клапан- регулирует поток теплоносителя.

Вопрос какой лучше ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 14.1.2021, 9:48
Сообщение #2





Guest Forum






Есть балансировочный вентиль, есть балансировочный кран. Второй может выполнять функцию шарового крана. Первый в этом смысле похуже. Удобнее второй.
...........
Ручной балансировочный вентиль или кран ничего не стабилизирует. Его ставят чтобы погасить избыточный перепад давления, настраивается вручную.

Сообщение отредактировал Neowise - 14.1.2021, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.1.2021, 0:40
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12213
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(forum.2021 @ 14.1.2021, 9:40) *
Добрый день.

На мой взгялд лучше балансировончый клапан - клапан стабилизирует не только поток теплоносителя, но и температуру, и циркуляционное давление

А еще снижает риск инфаркта и инсульта, тромбоза и тромбофлебита, понижает сахар в крови, стимулирует мозговые процессы, помогает сохранить память.
Как ему это удаётся? Загадка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 15.1.2021, 1:14
Сообщение #4


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10880
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Как, как!..
Опосредованно.
В качестве ноотропа - изумительная вещчь.
А по поводу сахара, одним балансировочником не обойтись. Два надо. Лучше конечно три.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filini74
сообщение 6.2.2021, 7:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909



Цитата(forum.2021 @ 14.1.2021, 10:40) *
Добрый день.
Ручной балансировочный клапан или клапан запорно-регулирующий лучше для узла системы
обвязки калориферов приточной установки?

На мой взгялд лучше балансировончый клапан - клапан стабилизирует не только поток теплоносителя, но и температуру, и циркуляционное давление

Запорно-регулирующии клапан- регулирует поток теплоносителя.

Вопрос какой лучше ?


На калорифере должен стоять трехходовой, давление вы должны регулировать до смесительного узла вент.установки!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.2.2021, 12:37
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Filini74 @ 6.2.2021, 7:06) *
На калорифере должен стоять трехходовой,

Двухходовой - нельзя? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derip
сообщение 18.2.2021, 11:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907



Цитата(tiptop @ 6.2.2021, 12:37) *
Двухходовой - нельзя? unsure.gif

Насколько я понимаю, вполне можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.2.2021, 11:19
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Когда-то я составил матрицу простейших схем смешения для систем отопления (с регулирующими клапанами). Она подойдёт и для калориферов:

Прикрепленное изображение


Схемотехника АИТП

Сообщение отредактировал tiptop - 18.2.2021, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 18.2.2021, 11:57
Сообщение #9


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(tiptop @ 6.2.2021, 12:37) *
Двухходовой - нельзя? unsure.gif


Трёхходовой более универсально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.2.2021, 12:10
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ashihara @ 18.2.2021, 11:57) *
Трёхходовой более универсально.

Да, в том отношении, что может коэффициент подмеса уменьшать до нуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 18.2.2021, 12:13
Сообщение #11





Guest Forum






Смесительные узлы калориферов.
Часто неизвестен реальный перепад давления подача/обратка. Рекомендую считать рег. клапан на мин. падение давления и ставить балансировочник. Такой узел можно настроить в очень широких пределах.
..........
Разница между узлами калорифера и отопления в том, что калорифер в общем случае, подвержен заморозке, а радиатор отопления в общем случае - нет.

Сообщение отредактировал Neowise - 18.2.2021, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.2.2021, 12:38
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Я бы сказал так:

Kvs двухходового клапана (с равнопроцентной характеристикой) = 3Gmax,
Kvs трёхходового = 4Gmax.

Цитата(Neowise @ 18.2.2021, 12:13) *
Разница между узлами калорифера и отопления в том, что калорифер в общем случае, подвержен заморозке, а радиатор отопления в общем случае - нет.

Это понятно.
В 2012 году kdu написал следующее:
"в один особо суровый сезон у меня разморозилось ~15приточек (из 50); причём 14 из них были именно с 2-х ходовым клапаном"

P.S. Neowise, спасибо за то, что пишете "подвержен заморозке", а не "разморозке"! cool.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 18.2.2021, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 18.2.2021, 13:05
Сообщение #13





Guest Forum






Замерзают они, когда или электропитание отключено или вода или и то и другое.
Само по себе не замерзает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.2.2021, 16:18
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 18.2.2021, 12:38) *
Kvs трёхходового = 4Gmax.

Поправляю.
Должно быть так:
Kvs трёхходового = 2Kv калорифера или 4Gmax: необходимо выбрать наибольшее значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.7.2022, 16:19
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 20.2.2021, 16:18) *
Kvs трёхходового = 2Kv калорифера или 4Gmax: необходимо выбрать наибольшее значение.

Кстати, из этого следует, что желательный расчётный перепад давления у калорифера или греющей стороны водоподогревателя – не более 2,5 м вод.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2024, 10:21