Шлюз Modbus, Midea |
|
|
|
14.9.2022, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2903
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
У меня кондюки TCL, поддержка (никакая) пишет, что скорость по XYE 9600. Тоже не получается пока запустить ихние шлюзы Modbus - XYE, наверно буду делать удалёнку.
|
|
|
|
|
14.9.2022, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
На Dantex видел что скорость может быть от 600 до 4800 но 9600 не видел еще.
Есть под руками преобразователь интерфейса с настройкой скорости? Могу как вариант тоже сделать логин и пароль на свой VPN для роутера и пощупать ваш TCL
|
|
|
|
|
14.9.2022, 15:51
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Цитата(kosmos440o @ 5.9.2022, 20:42) Кондиционерщики вообще любят извращнуться До сих пор с содроганием вспоминаю установку с 4 трёхголовыми компрессорами большой мощности, где рандомная часть уставок была в градусах цельсия, а часть в градусах фаренгейта, причём без указания единиц измерения...
|
|
|
|
|
20.9.2022, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(kosmos440o @ 14.9.2022, 9:45) У меня кондюки TCL, поддержка (никакая) пишет, что скорость по XYE 9600. Тоже не получается пока запустить ихние шлюзы Modbus - XYE, наверно буду делать удалёнку. XYE - проприетарный протокол, вообще странно, что поддержка вам отвечает. У них какой-то собственный шлюз или вы заказали отдельно у стороннего производителя? И вроде как XYE - это интерфейс завода Midea, а не TCL, но это не точно.
|
|
|
|
|
20.9.2022, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Возможно когда речь идет о скорости интерфейса, производитель говорит о скорости наружу шлюза (например Modbus), а не внутри на шине XEY... з.ы. TCL сам мало что делает. У меня дома например кондей Хюндай, а управляется пультом от TCL потроха вообще могут иметь одну и ту же плату.... Сейчас это не показатель вообще.
Сообщение отредактировал manjey73 - 20.9.2022, 16:39
|
|
|
|
|
21.9.2022, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Хотя вот есть мидеевский шлюз, там упоминается 600 и 4800 бод скорость передачи данных. 2-2. Описание архитектуры системы Она поддерживает два типа наружных блоков при скорости обмена данными 600 и 4800 Бод. (Для получения подробных сведений обратитесь в службу технической поддержки). Адреса наружных/внутренних блоков повторяться не должны. 1) При скорости работы 600 Бод можно подключить до 64 внутренних и 4 наружных блоков. 2) При скорости работы наружного блока 4800 Бод можно подключить до 60 внутренних (адреса в диапазоне 4-63) и 4 наружных блоков.
Modbus_Gateway_KCB_13_IOM_DK22_03.06.15.pdf ( 2,34 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
22.9.2022, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2903
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Я уже подключил через шлюз TCL. Сам он работает неплохо, но есть жёсткие глюки, ошибки в доках, и чото путает между собой кондюки по управлению. Сделан на STM32. Есть задумка сделать типа такого на базе нашего ES2, только нормальный))) Включить туда можно и ваши наработки. Поиграться пока не получится сейчас, пока трахтибидохался с этии кондюками, уже другие объекты подгорать начали. Сам шлюз лежит в шкафу на дне, это коробочка вообще без креплений (оказалась 220 вольт), под шкафом расположены преобразователи CAN в 485. Проект пришлось из-за отсутствия докуентации менять по месту, поэтому немного страшновато сделал. Коммутатор импортозамещённый OSNOVO оказался только с одним портом под 10 Мбит (или там чото с MDI/MDIX нахимичили), поэтому с переносом ХУЕ over Ethernet тоже не получилось пока поиграться
Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.9.2022, 8:44
|
|
|
|
|
17.10.2022, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Снимок_экрана__55_.png ( 127,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 81
|
|
|
|
|
17.10.2022, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
SCADA напрямую работает с протоколом XYE
|
|
|
|
|
17.10.2022, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
делал manjey73
|
|
|
|
|
10.4.2023, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
http://monitoring.daichi-service.ru/пароль/логин - testxye Смонтирован реальный кондиционер на складе, кому интересно - можно поуправлять.
|
|
|
|
|
10.4.2023, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2903
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.4.2023, 17:52) http://monitoring.daichi-service.ru/пароль/логин - testxye Смонтирован реальный кондиционер на складе, кому интересно - можно поуправлять. Нормально. Визуализацию бы, чтоб слюни уже потекли))) Это тоже с межблочки читается?
|
|
|
|
|
10.4.2023, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Читается с внутреннего блока, при нажатии на любой параметр открывается график.
|
|
|
|
|
10.4.2023, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
kosmos440o тут "хуже" один шлюз читает непосредственно кондиционер, при этом настроен как OPC UA server и под данным логином и паролем уже внешняя Scada получает данные и может управлять.
|
|
|
|
|
11.4.2023, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Обалдеть сложности и золотые шлюзы. У LG кондеи с встроенным WiFi по той же цене что и у конкурентов(без WiFi) и приложение для смартфонов работающее через облако, в котором все что нужно есть + энергомониторинг. Уже 2 года пользуюсь, все отлично работает, дома все пульты с разряженными батарейками лежат. Я думаю при желании можно по Http в свою SCADA затянуть, надо закинуть ради интереса запрос в саппорт.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 11.4.2023, 9:05
|
|
|
|
|
11.4.2023, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(Se_Sib @ 11.4.2023, 9:03) Обалдеть сложности и золотые шлюзы. У LG кондеи с встроенным WiFi по той же цене что и у конкурентов(без WiFi) и приложение для смартфонов работающее через облако, в котором все что нужно есть + энергомониторинг. Уже 2 года пользуюсь, все отлично работает, дома все пульты с разряженными батарейками лежат. Я думаю при желании можно по Http в свою SCADA затянуть, надо закинуть ради интереса запрос в саппорт.
1_2_4_merged__4_.pdf ( 1,93 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 23В перспективе возможно будет что-то на подобии такого, а может и не будет, но технически хоть "завтра".
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 11.4.2023, 9:12
|
|
|
|
|
11.4.2023, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(manjey73 @ 10.4.2023, 22:14) kosmos440o тут "хуже" один шлюз читает непосредственно кондиционер, при этом настроен как OPC UA server и под данным логином и паролем уже внешняя Scada получает данные и может управлять. Андрей имеет в виду, что в данном конкретном случае один шлюз читает непосредственно кондиционер, а вообще к одному шлюзу можно вероятно подключить неограниченное количество блоков, через usb-hub на каждый порт навесить столько блоков, сколько сами блоки позволяют выставить на них адресов.
|
|
|
|
|
11.4.2023, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Se_Sib вы хоть бы не путали бытовуху с полупромом или даже с прецезионниками. Или вы думаете, что ваш LG можно засунуть в приточку?
кстати если на объект завезут таки Хайер канальники, тоже попробую испытать. Не стал рисковать и заказали шлюзы в Modbus для управления и мониторинга, но по описанию самих шлюзов очень уж похоже на тот же протокол.
Сообщение отредактировал manjey73 - 11.4.2023, 14:24
|
|
|
|
|
11.4.2023, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2903
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.4.2023, 21:44) Читается с внутреннего блока, при нажатии на любой параметр открывается график. Чото только за одни сутки график Цитата(manjey73 @ 11.4.2023, 14:21) Se_Sib вы хоть бы не путали бытовуху с полупромом или даже с прецезионниками. Или вы думаете, что ваш LG можно засунуть в приточку?
кстати если на объект завезут таки Хайер канальники, тоже попробую испытать. Не стал рисковать и заказали шлюзы в Modbus для управления и мониторинга, но по описанию самих шлюзов очень уж похоже на тот же протокол. Видать потихоньку стали поворачиваться другими частями тела к потребителям и инженерам. Протокол становится популярным. Есть даже такая песня https://www.youtube.com/watch?v=cBHeaJ_gt0M
|
|
|
|
|
11.4.2023, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
kosmos440o это ограничение бесплатного графика. Графики Про платный модуль, может открывать период за месяц, несколько каналов, экспортировать данные в csv (Excel), в pdf.
Можно еще настроить на Grafana отображение, но для 6-й версии еще не портировано. Либо самостоятельно через БД InfluxDB (точно видел варианты) или PostgreSQL
На счет песни, ядро системы бесплатное с открытыми исходниками БЕЗ ограничений на количество каналов, в отличии от 32/64 тега. Modbus master в комплекте, еще кучка драйверов в комплекте, в том числе и OPC UA клиент, OPC DA, экпорт в БД и т.д.
Клиенты WEB без ограничений а не 2-3 а далее плати. Из Минусов - рисовать мнемосхемы полностью самому, но будет перерабатываться, правда явно не быстро.
з.ы. на Linux я даже в SNMP смог отдать данные, просто формулами в Scada и скриптами, но только чтение. То есть можно в Zabbix или еще куда прицепить мониторинг.
Протокол Midea закрытый, результат реверс инжиниринга вообще-то. ссылку где-то выше давал.
Сообщение отредактировал manjey73 - 11.4.2023, 23:11
|
|
|
|
|
12.4.2023, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(kosmos440o @ 11.4.2023, 20:02) Огонь! Давно так не смеялся. )) Предлагаю считать эту песню официальным гимном протокола XYE! ))))
|
|
|
|
|
12.4.2023, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Когда-то делал мнемосхему для показухи заказчику. Размер этой мнемосхемы 430 кб
|
|
|
|
|
13.4.2023, 6:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2903
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.4.2023, 10:25) Огонь! Давно так не смеялся. )) Предлагаю считать эту песню официальным гимном протокола XYE! )))) Да, я всегда эту мелодию припеваю, когда работаю с этим протоколом. У меня одна система VRV при подключении кабеля прослушки выдала С0 - неустранимая ошибка протокола. После перезагрузки именно питания всех блоков, ошибка сбрасывается. Потом через пару дней система опять встаёт в ошибку. Китайцы включают режим "не слышу вопроса". Не в курсе, что может быть за ошибка и как с ней бороться? Думаю, может резисторы последовательно подключить, Ом на 10-50.
|
|
|
|
|
13.4.2023, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(kosmos440o @ 13.4.2023, 6:08) Да, я всегда эту мелодию припеваю, когда работаю с этим протоколом.
У меня одна система VRV при подключении кабеля прослушки выдала С0 - неустранимая ошибка протокола. После перезагрузки именно питания всех блоков, ошибка сбрасывается. Потом через пару дней система опять встаёт в ошибку. Китайцы включают режим "не слышу вопроса". Не в курсе, что может быть за ошибка и как с ней бороться? Думаю, может резисторы последовательно подключить, Ом на 10-50. А что такое кабель прослушки?
|
|
|
|
|
13.4.2023, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Сергей А. Ефремов да просто можно компьютер установить и через RS485 порт подключиться на линию и слушать всю линию.
|
|
|
|
|
13.4.2023, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(manjey73 @ 13.4.2023, 10:10) Сергей А. Ефремов да просто можно компьютер установить и через RS485 порт подключиться на линию и слушать всю линию. Просто у VRF несколько линий связи, PQE, XYE, d1-d2, может ещё какие-то порты-линии есть... Что именно из этого подключается к кабелю прослушки?
|
|
|
|
|
13.4.2023, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2903
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.4.2023, 11:46) Просто у VRF несколько линий связи, PQE, XYE, d1-d2, может ещё какие-то порты-линии есть...
Что именно из этого подключается к кабелю прослушки? Это производитель TCL, у него межблочка шина CAN, больше никаких линий связи нету. Прослушка для диспетчеризации подключается на эту шину. Дальше зачем-то идёт преобразование в ХУЕ-485. Возможно, ХУЕ идёт и по CAN-интерфейсу межблочки, а дальше тупо меняется физический уровень. Сейчас 9 систем в работе, со всеми связь нормальная. Но одна система, самая маленькая причём,. постоянно вылетает в ошибку "С0" - "неустранимая ошибка CAN". Все внутренние блоки начинают индицировать эту ошибку. Помогает сбросить эту ошибку только перезагрузка питания на общем автомате питания системы. Ошибка возникает раз в несколько дней. Читал, что в автомобильном CAN тоже часто встречается эта ошибка.
|
|
|
|
|
13.4.2023, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2903
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.4.2023, 10:25) Огонь! Давно так не смеялся. )) Предлагаю считать эту песню официальным гимном протокола XYE! )))) Вот модбас ваще легко: https://www.youtube.com/watch?v=XXVMdjyhKig
|
|
|
|
|
14.4.2023, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2039
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
kosmos440o судя по логам, что вы присылали на xye там не очень то похоже.
|
|
|
|
|
27.6.2023, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
photo1685699480__5_.jpeg ( 124,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30
photo1685699480__3_.jpeg ( 136,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
photo1685699480__4_.jpeg ( 129,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
photo1685699480.jpeg ( 125,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
photo1685699480__1_.jpeg ( 118,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
photo1685699480__2_.jpeg ( 135,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15https://monitoring.daichi-service.ru/Loginлогин 108054 пароль 4eYhrE Такой вот объект реализовали недавно, по XYE посредством адаптеров AF-X осуществляется ротация двух кондиционеров в серверной. В оригинале контроллер jethome , просто переклеили наклейку для антуража. Настраивал софт и писал логику manjey73 , прога умеет отправлять сообщения в Телеграм, подключать резервный кондиционер, отправлять данные на сервер и всё такое прочее. Работает через VPN посредством мегафоновской симки с тарифом, который предполагает разовую оплату навсегда, то есть один раз заплатил за сим карту и забыл. Подключено два датчика, один основной модбасный с дисплеем, другой резервный по 1-wire.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 27.6.2023, 11:02
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)