MagiCAD, Часть 1 |
|
|
|
3.6.2008, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
|
Цитата(GUree @ 3.6.2008, 3:03) [snapback]258823[/snapback] Везде прямоуголка... с шагом 50, и чихали они на стандарты... Замудохался уже новые сечения вбивать... Неудобно жуть... Суёт мне тройники стандартные!!! Правлю... Правлю...Почему просто врезать не может? Да и вообще... Понимаю, что нужно задать необходимое, убрать ненужное... А нельзя ли просто. -перечислить сечения которыми будешь пользоваться и это распространялось и на фасонину и на девайсы? Я тоже везде ставлю прямоуголку с шагом 50 и ничего, всё соединяет как надо. В магике тоже только начинаю, но подозреваю что ты добавляешь свои сечения в серию не в порядке возрастания площади сечения. Т.е. обязательно должно быть 1) 200х100 2) 150х150 3) 250х100 4) 200х150 5) 250х150 ... Если будешь добавлять свои сечения в конец списка, то будет соединять коряво. Хотя, пожалуй, это недостаток программы. МС 2007, почему нельзя сделать так чтобы программа сама выстраивала список сечений в порядке возрастания?
Сообщение отредактировал Axel - 3.6.2008, 9:50
|
|
|
|
|
3.6.2008, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4486
|
Спорить пока не буду... Думаю ещё салага я в Маджике... Но порядок сечений там другой!!! 150х... 150х... 200х... 200х... 250х... и т.д. Я справился, но забил всё нужное через MagiCAD Product Modeller... А не только тут... Зря выходит? И ведь забил и в Bend. и в Plug, и в t-Branch, и в Outlet... Посему и жалко труда...
Сообщение отредактировал GUree - 3.6.2008, 10:09
|
|
|
|
|
3.6.2008, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
|
Цитата(GUree @ 3.6.2008, 10:01) [snapback]258919[/snapback] Думаю ещё салага я в Маджике... Но порядок сечений там другой!!! 150х... 150х... 200х... 200х... 250х... и т.д. Я справился, но забил всё нужное через MagiCAD Product Modeller... А не только тут... Зря выходит? И ведь забил и в Bend. и в Plug, и в t-Branch, и в Outlet... Посему и жалко труда... Я тоже салага Порядок сечений правда другой, я его сам подправлял, но при добавлении своих сечений фасонину под них добавлять не приходилось - как-то сам додумывался
|
|
|
|
Гость_борода_*
|
5.6.2008, 9:49
|
Guest Forum
|
Цитата(MC2007 @ 24.5.2008, 22:46) [snapback]255917[/snapback] Прямоугольный отвод не имеет радиуса по определению. Скорее всего речь идет о шейке отвода. К сожалению, пока она фиксированна. Евгений. А Вам не кажется, что здесь тотже самый сыр-бор, что и на lavteam'e?
|
|
|
|
|
6.6.2008, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023
|
Подскажите, можно как нить связать стояки в одном файле?
|
|
|
|
|
6.6.2008, 11:32
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
Мануал для начала читать не пробовали? Говорят помогает
|
|
|
|
|
7.6.2008, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4486
|
Подскажите... Как самому добавить отсутствующий типоразмер в базу данных, скажем того же арктоса? ведь уверен есть такая возможность?
|
|
|
|
|
7.6.2008, 14:17
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Цитата(shprot @ 4.6.2008, 13:56) [snapback]259458[/snapback] сечения каких именно стандартов как правило применяют проектировщики, есть СНиП 2.04.05-91 (или СНиП 41-01-2003) "Отопление, вентиляция и кондиционирование" с его обязательным приложением 21 (прил. Н.) и есть ВСН 353-86 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ" (находится в прикрепленном архиве) Изготовители жестянки стандартно работают по ВСН. Сечений из СНиПа ни у кого не встречал и сам не применяю. Цитата(GUree @ 7.6.2008, 13:47) [snapback]260775[/snapback] Подскажите... Как самому добавить отсутствующий типоразмер в базу данных, скажем того же арктоса? ведь уверен есть такая возможность? Цитата(MMM @ 6.6.2008, 12:32) [snapback]260317[/snapback] Мануал для начала читать не пробовали? Говорят помогает
|
|
|
|
|
7.6.2008, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4486
|
Вы не поняли!!! Я говорю про то чтоб добавить типоразмер ИМЕННО в базу оборудования -НЕ МОЕГО, а фирмы... Например мне нужна приточная решетка 250х100..., ну нет её... нигде...!!! Свою сделать? Я, например, хочу просто добавить этот типоразмер в базу того же Арктоса!!! Думаю, что это возможно??? И еще про мануал!!! Хотелось бы про это почитать на русском!!! ссылки есть?
|
|
|
|
|
7.6.2008, 15:12
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
Откуда вы такие шустрые беретесь то? Все им выложи по первому требованию, еще ногой потопайте! А для начала тему сначала прочитать не пробовали? Говорят помогает Или религия не позволяет найти там выложенные манулы?!
|
|
|
|
|
7.6.2008, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4486
|
МММ!!! Зачем сразу обижать? Я между прочим и читаю тему уже полгода!!! Ну и припёрло... Что так сразу? Всмысле опускать то? Просто знаю, что есть ребята которые создают базы своего оборудования!!! Так может можно и добавить? Делов то воз!!! ну а про мануалы все знают. что есть только 2004 год... Пожалуй буду я молча читать!!! Спасибо за внимание!!!
|
|
|
|
|
7.6.2008, 17:34
|
сферический инженер-кун в вакууме
Группа: Участники форума
Сообщений: 1478
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
|
Это в общем то мысль неплохая, я бы даже сказал хорошая молча читать. Очень знаете ли способствует процессу приобретения новых навыков и самообразования. Я вот так вот молча почти не читая никакие мануалы (ну по минимуму тот что имею и форумы этот и еще 2 полистав темы про магик) научился забивать решетки свои. Пока только решетки, т.к. не очень давно стал практиковать магик, на протяжении 2 с лишним лет был в основном созерцателем того что другие делают в магике и темы о нем охотно читал. Думаю дальше и что-то более интересное научусь делать. Тоже так вот неспешно, почитав мануалы и темы всякие.
GUree, вопросы подобные заданному вами мне уже набили оскомину еще в то время когда я в магике даже не пробовал работать, а исключительно созерцателем был, так что все таки внимайте рекомендациям старших товарищей и читайте материалы, которых сейчас в сети предостаточно.
P.S. Жаль что на авоке нет шапки темы как на некоторых других форумах, тогда бы в шапке можно было концентрировать важную информацию по теме и первым образом я бы добавил в эту шапку вопросы озвучивание которых является признаком дурного тона.
Сообщение отредактировал glam - 29.8.2008, 11:17
|
|
|
|
|
7.6.2008, 18:54
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
Цитата(GUree @ 7.6.2008, 15:32) [snapback]260857[/snapback] И еще про мануал!!! Хотелось бы про это почитать на русском!!! ссылки есть? Цитата(GUree @ 7.6.2008, 17:30) [snapback]260905[/snapback] Я между прочим и читаю тему уже полгода!!! Ну и припёрло... Значит плохо читали! Мануалы выкладывали раз три, да и базы разные тоже. Какие еще мануалы вы хотте почитать? Все off топ закончили
|
|
|
|
|
10.6.2008, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023
|
есть кнопка -результат расчета. как увидеть результат расчета для всей сети, если сеть очень разветвленная.
|
|
|
|
|
10.6.2008, 17:43
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087
|
Цитата(Draiko @ 10.6.2008, 10:13) [snapback]261602[/snapback] есть кнопка -результат расчета. как увидеть результат расчета для всей сети, если сеть очень разветвленная. Результат, как правило, нужен по самому нагруженному/удаленному ответвлению. Программа его так и считает. Следовательно, ответ: посчитать все ответвления отдельно.
|
|
|
|
|
11.6.2008, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3300
|
НУжен совет. Черчу систему чиллер-фэнкойлы. На этажах установил фэнкойлы, подвел к ним трубы, горизонтальные участки, стояки через флат-ноды, все как пологается. На крыше к 3-Д объекту Автокада выбранному как чиллер задал нужные параметры, подвел трубы через флатнод (none)? запускаю расчет и поток мой идет с низу (при этом мой чилер определяет как потребителя), неизвестно откуда... Как сделать чтобы направление потока было ОТКУДА НАДА!? одно НО - пока не установлено ни одного запорного и регулирующего оборудования, может из за этого, я пока покопаюсь, а вы, если знаете, облегчите мои мучения!
Сообщение отредактировал Ильич - 11.6.2008, 6:48
|
|
|
|
|
11.6.2008, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023
|
Цитата(zavhoz777 @ 10.6.2008, 18:43) [snapback]261807[/snapback] Результат, как правило, нужен по самому нагруженному/удаленному ответвлению. Программа его так и считает. Следовательно, ответ: посчитать все ответвления отдельно. ответвлений 300 штук, поэтому считать отдельно очень долго, может можно по др?
|
|
|
|
|
11.6.2008, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3300
|
Цитата(shprot @ 11.6.2008, 9:47) [snapback]262021[/snapback] Здравствуйте. А где же открытые концы?
В качестве примера прикрепляю чертеж MagiCAD чиллер фенкойл. спасибо, про концы уже разобрался сам, но проблемма была еще в том, что у меня два вертикальных стояка предусмотрино (2*подача-обратка) и при подключения одного к другому через тройник прога категорически отказывалась пускать водичку по второму, и только после закольцевании этих стояков, в определенном месте, расчет пошел. Очень странно получилось, без свободных концов как-то... p.s. а ваш файл поврежден. наверно происки империализьма =)
Прикрепленные файлы
abok3.JPG ( 113,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 95
|
|
|
|
|
11.6.2008, 13:21
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
Нет нормально открывается!
|
|
|
|
|
11.6.2008, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3300
|
слушайте, что за насосы в каталогах и в создании оборудования? там же вместо напора предлагают вбить потери напора! И после установки оного давление после него не растет. а падает!!! =) А на счет свободных концов, правильно ли я понял, что как бы считается. что там располагается напор который я заношу в sistems.... поправьте если нет.
|
|
|
|
|
12.6.2008, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2007
Из: Lviv
Пользователь №: 7420
|
shprot, извените, что вопрос немного не в тему, почему вы на втором этаже сделали петлю на подаче к фанкойлам?
|
|
|
|
Гость_Chunder_*
|
12.6.2008, 12:40
|
Guest Forum
|
Хорошая мысль. А как определили, что выйдет дешевле?
|
|
|
|
Гость_Chunder_*
|
12.6.2008, 15:14
|
Guest Forum
|
Да, а вот методики для укрупненного расчета трубопроводной системы для крупных объектов не втречал. Сталкивался?
|
|
|
|
|
14.6.2008, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
Помогите!!! Не получается создать базу стандартных переходов для круглых диаметров. Создаю отдельно для каждого диаметра и задаю длину перехода, убирая галочку "Стандарт"... У кого-нить получилось, а то длина перехода 12мм, смешно ж...
|
|
|
|
|
15.6.2008, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
|
Цитата(shprot @ 12.6.2008, 13:34) [snapback]262308[/snapback] Группа помещений 28-39 имеет фенкойлы одного типоразмера, регулировка производительности осуществляется вентиляторами т.е расход холодонасителя через каждый фенкойл постоянный, данная схема обвязки (см. рис.) позволяет осуществлять балансировку всей группы фенкойлов одним балансировочным клапаном в начале ветки, что также позволяет заменить балансировочные клапаны у каждого фенкойла обычными запорными кранами, недостатки такого решения большая трудоемкость монтажа, и больший расход трубопроводов, хотя конкретно на данным объекте разница стоимости балансировочной и запорной арматуры покрыла затраты на дополнительные трубопроводы. Фактически в Чертеже всетаки на каждом фенкойле установлены балансировочные из-за невозможности осуществления балансировки в MagiCAD Обращаюсь к MC 2007 значительным минусом MagiCAD является отсутствие функции допускающей определенный процент разбалансировки в системе гидравлики, непонятно почему в вентиляции эта функция есть (Balancng waring tolerance [% of dp]), а в гидравлике нет. Приведенная вами схема даже при использовании одинаковых фэнкойлов не подразумевает того, что расходы через каждый из них будут равны. Все зависит от длины магистралей между ними и диаметров трубопроводов соединяющих их. Равный расход должен обеспечиваться равным соотношением расходов и потерь давления по ветвям. Схема с попутным течением теплоносителя не гарантирует стопроцентной балансировки. Несколько слов о балансировке в MagCAD. Действительно, при расчете трубопроводов нет параметра характерезующего допустимую невязку при балансировке - на самом деле просто смотрите на падение давление в рег.клапане и при малом его значении можете просто проигнорировать предупреждение. Хотя, согласен, что наличие этого критерия даст некоторое удобство. Также обращайте внимание на минимальное падение давления в рег.клапане!
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.6.2008, 18:51
|
|
|
|
Гость_korguzenkods_*
|
16.6.2008, 5:33
|
Guest Forum
|
При использовании компонента "Outlet", что в моём понимании является обыкновенной врезкой, программа не учитывает в BOM: 1. Следующий за врезкой переход; 2. Длину воздуховода, на участке, где производится врезка. При использовании "T-Dranch" - считает вроде бы корректно. Пока не проверял. И не собираюсь. Придётся теперь всё ручками пересчитывать как в старые добрые времена Может я не понимаю чего, но по-моему программе верить нельзя!!!
Сообщение отредактировал korguzenkods - 16.6.2008, 5:34
|
|
|
|
Гость_борода_*
|
16.6.2008, 9:55
|
Guest Forum
|
Цитата(korguzenkods @ 16.6.2008, 6:33) [snapback]263004[/snapback] При использовании компонента "Outlet", что в моём понимании является обыкновенной врезкой, программа не учитывает в BOM: 1. Следующий за врезкой переход; 2. Длину воздуховода, на участке, где производится врезка. При использовании "T-Dranch" - считает вроде бы корректно. Пока не проверял. И не собираюсь. Придётся теперь всё ручками пересчитывать как в старые добрые времена Может я не понимаю чего, но по-моему программе верить нельзя!!! В том то и беда, что "по-моему" - лучше проверь (если больше делать нечего) на различных конструкциях врезок, а потом делай заключения.
|
|
|
|
Гость_korguzenkods_*
|
16.6.2008, 10:46
|
Guest Forum
|
Уже проверил. Корректно считает только при использовании T(X,N)-Branch. Тогда все переходы на месте, а троиники выходят как отдельные фасонные части. Можно, конечно, быстро изменить тип врезки и обсчитать всё обратным ходом (руками или написать в экселе что-нибудь). В крайнем случае создать свой каталог фасонины, на что потребуется не один день, но это уже совсем другая история А вот то что стандартные переходы, предлагаемые программой не выходят в спецификацию - это уже реальный ГЛЮК!! Я ведь мог и не заметить . А покупать за свои деньги n-ное количество переходов - как то не очень хочется.
Сообщение отредактировал korguzenkods - 16.6.2008, 10:48
|
|
|
|
|
16.6.2008, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
|
Цитата(korguzenkods @ 16.6.2008, 11:46) [snapback]263072[/snapback] А вот то что стандартные переходы, предлагаемые программой не выходят в спецификацию - это уже реальный ГЛЮК!! Я ведь мог и не заметить . А покупать за свои деньги n-ное количество переходов - как то не очень хочется. Можете показать пример? У меня входят в спецификацию.
|
|
|
|
Гость_korguzenkods_*
|
16.6.2008, 14:37
|
Guest Forum
|
to MC2007 Ну вот примерно так. Кстати, то что после операции "Sizing" все врезки превращаются в пресловутый "T-Branch" это тоже так задумано??? Уверен что нет. Уже всё перепробовал - не помогает. Надеюсь на помощь
|
|
|
|
|
|