"Ленинградка" от инд.котла в 1-эт. здании, Будет ли работать? |
|
|
|
18.7.2011, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(EJIEHA @ 18.7.2011, 13:25) Выражения выбирайте, пожалуйста. Это я и о себе, в том числе. Я так себя давно уже всюду называю.
|
|
|
|
|
18.7.2011, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(Lyko @ 18.7.2011, 22:53) Об этой же схеме. И ..нюансах. Также ни о чем ином. Угу. Именно полипропиленом Ду15 с нижним подключением и была сделана разводка в описанном мною случае. Но это не один случай. Это становится распространенным. Пришлось по личным делам бывать в Бакулевке, что на территории первоградской. Свежий ремонт. Переложено отопление. Чугунина - подключение в ниточку внизу. Девочки жалуются на холод. Кто-то монтировал? Кто-то принимал? Цитата(испытатель @ 18.7.2011, 22:58) Это я и о себе, в том числе. Я так себя давно уже всюду называю. Это не хвост - сказал Волк и густо покраснел.
|
|
|
|
|
25.7.2011, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346
|
"Но монтировать такую систему - как два пальца."- полностью с этим согласна, а еще эти монтажники напоют заку........ Вообщем, убедила , что двухтрубку надо делать, и всё получилось очень красиво!!! Хорошо, зак умный попался. Спасибо всем, оч. интересно было услышать чужие мнения
|
|
|
|
|
26.7.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623
|
"Ленинградку" приходилось и эксплуатировать, и монтировать (кстати, с регуляторами RTD-G с повышенной пропускной способностью). Замечательная схема - и экономичная, и эффективная. Двухэтажные здания длиной 30 м. Никаких повышенных расходов от расчётных. О тонкостях, если это тонкости, всё правильно ув. Lyko написал. Можно ещё играть глубиной врезок подводок с косыми торцами. А на некомпетентность проектировщика может клюнуть и умный заказчик. Извиняюсь, конечно, за резкость, но к чему такой восторг от элементарного незнания вопроса?
|
|
|
|
|
26.7.2011, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(techgrouppts @ 26.7.2011, 12:55) "Ленинградку" приходилось и эксплуатировать, и монтировать (кстати, с регуляторами RTD-G с повышенной пропускной способностью). Замечательная схема - и экономичная, и эффективная. Двухэтажные здания длиной 30 м. Никаких повышенных расходов от расчётных. О тонкостях, если это тонкости, всё правильно ув. Lyko написал. Можно ещё играть глубиной врезок подводок с косыми торцами. А на некомпетентность проектировщика может клюнуть и умный заказчик. Извиняюсь, конечно, за резкость, но к чему такой восторг от элементарного незнания вопроса? Да не надо извиняться. Здесь повышенный хай шел о двух вроде идентичных системах с единственным отличием - правильная ленинградка с верхней подводкой подачи, которая и мною используется, например, и той, что изображена на картинках - с нижней подводкой. Вот и все, и хай шел именно об этом. Двухтрубка, кстати, отличается с экономической точки зрения, лишь установкой балансировок. И все. Суммарная длина теплопроводов - та же, да еще и приборы не надо наращивать. Насчет некомпетентности проектировщиков - это да, это сильно сказано. На себя не пытались примерить, прежде чем другим в лицо? Кстати, упоминание регуляторов доставляет. Ну-ну.
Сообщение отредактировал msi - 26.7.2011, 12:38
|
|
|
|
|
26.7.2011, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
|
Цитата(msi @ 26.7.2011, 13:37) повышенный хай шел о двух вроде идентичных системах с единственным отличием - правильная ленинградка с верхней подводкой подачи, которая и мною используется, например, и той, что изображена на картинках - с нижней подводкой. Вот и все, Характер циркуляции в приборах, подсоединенных верх-низ (диагональ) и низ-низ не зависит от "трубности" подводки. И в 1- и в 2- трубной между аналогичными вариантами присоединения разницы, можно считать, нет. Предлагаю не очень корректные результаты по замерам Т* приборов с подсоединением верх-низ и низ-низ. Но в 2-трубке. Выполнены ув.Golderson. Можно принять, как наглядные, в силу равенства условий и методики измерений. Без комментариев.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
28.7.2011, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(Lyko @ 27.7.2011, 0:20) Характер циркуляции в приборах, подсоединенных верх-низ (диагональ) и низ-низ не зависит от "трубности" подводки. И в 1- и в 2- трубной между аналогичными вариантами присоединения разницы, можно считать, нет.
Предлагаю не очень корректные результаты по замерам Т* приборов с подсоединением верх-низ и низ-низ. Но в 2-трубке. Выполнены ув.Golderson. Можно принять, как наглядные, в силу равенства условий и методики измерений. Без комментариев. Здесь что-то явно неправильно, но что именно - пока не могу сформулировать. Как минимум - в отопительном приборе водичка должна охлаждаться.
Сообщение отредактировал msi - 28.7.2011, 11:04
|
|
|
|
|
29.7.2011, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
|
Цитата(msi @ 28.7.2011, 12:03) Здесь что-то явно неправильно, но что именно - пока не могу сформулировать. Как минимум - в отопительном приборе водичка должна охлаждаться. Чутье не подводит.. Заказчик работ (хозяин дома) - со стажем в строительстве, самолично "расчитал" систему, (с dТ*=10) но насоса (32х80) оказалось, видимо, многовато.(dТ*=5 факт.) Кроме того, "заставил" монтажников обвязать низ-низ. Что повергло их в ..некий ступор и побудило интерес к замерам. Для них, доселе.. диагональ была незыблема.)) В приборе с обвязкой низ-низ, помимо того, что вошедший т/н "забирается" наверх, в связи с "перерасходом" видимо происходит проскок его по низу, что в "непринудительной" 1-трубке (низ-низ) происходит только при выравнивании Т*входящего снизу и опускающегося по секциям т/н. Общее для схем низ-низ - бОльшая равномерность прогрева по высоте. "Холодный карман" отсутствует.
Сообщение отредактировал Lyko - 29.7.2011, 0:36
|
|
|
|
|
29.7.2011, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Интересная картинка "от Lyko". Мысленный эксперимент и "внушаемость" (суггестия) в разрез с "экспериментом"? Цитата(Lyko) побудило интерес к замерам Ну это уже совсем похоже на "красивую легенду" - сделали "замеры низ-низ", потом "монтаж_ ники" (побудило интерес к замерам) переделали этот же узел в "диагональ верх-низ". Да. "Ведро с водой" на плите "показывает", что палец можно "обжечь" при совсем холодной "наощуп" поверхности ведра у дна. " Холодный карман отсутствует" при "диагональ верх-низ" или образовалось обширная " зона тепловой тени" при низ-низ" ! p.s. побудило интерес к .... много чего в нас " спит", оказывается, да некому будить, зараза! А вот если "разбудить" всё ....
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.7.2011, 7:13
|
|
|
|
|
29.7.2011, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
"Холодный карман отсутствует" при низ-низ или образовалось обширная "зона тепловой тени" при "диагональ верх-низ"" !
|
|
|
|
|
30.7.2011, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
|
Цитата(Kult_Ra @ 29.7.2011, 8:31) "Холодный карман отсутствует" при низ-низ или образовалось обширная "зона тепловой тени" при "диагональ верх-низ"" ! Позволю себе напомнить, что после входа т/н снизу, он поднимается по первой (-ым) секциям вверх. Эти секции имеют ту же "функцию", что и отдельная труба подводки к верхней пробке радиатора. Далее "процесс" аналогичен с "диагональю". Но без "теней и карманов". "Диагональ", почему-то, не отнесена классиками даже к разряду основных ..схем подключения.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
30.7.2011, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(Lyko @ 30.7.2011, 2:09) Позволю себе напомнить, что после входа т/н снизу, он поднимается по первой (-ым) секциям вверх. Эти секции имеют ту же "функцию", что и отдельная труба подводки к верхней пробке радиатора. Далее "процесс" аналогичен с "диагональю". Но без "теней и карманов". "Диагональ", почему-то, не отнесена классиками даже к разряду основных ..схем подключения. "Классики" - они разные.
|
|
|
|
|
30.7.2011, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
|
Цитата(msi @ 30.7.2011, 11:08) "Классики" - они разные. Упомянутый - тов. Сканави А.Н. Но те же схемы - В "Справочнике пр-ка", ч.1. "Отопление" 1990г.стр.44 табл. 9.2 под ред. Староверова И.Г. - в словесно-табличной форме. Там же, по поводу схем присоединения приборов - весьма "дипломатично": При разностороннем присоединении возрастает теплопередача приборов, Тепловой поток вертикальных приборов зависит от расположения мест подачи и отвода из них теплоносителя воды. Теплопередача воз- возрастает при подаче теплоносителя воды в верх- верхнюю часть и отводе воды из нижней части прибора А так, как при подключении низ-низ известная "сила" также .."подает теплоноситель в верхнюю часть", а само подключение - "разностороннее", нет оснований причислять это подключение к "неэффективным". Вопрос "человеческого фактора" при исполнении схем, "классиками", естественно не рассматривается.
Сообщение отредактировал Lyko - 30.7.2011, 20:38
|
|
|
|
|
30.7.2011, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(Lyko @ 30.7.2011, 21:31) Упомянутый - тов. Сканави А.Н. Но те же схемы - В "Справочнике пр-ка", ч.1. "Отопление" 1990г.стр.44 табл. 9.2 под ред. Староверова И.Г. - в словесно-табличной форме. Там же, по поводу схем присоединения приборов - весьма "дипломатично":
При разностороннем присоединении возрастает теплопередача приборов, Тепловой поток вертикальных приборов зависит от расположения мест подачи и отвода из них теплоносителя воды. Теплопередача воз- возрастает при подаче теплоносителя воды в верх- верхнюю часть и отводе воды из нижней части прибора
А так, как при подключении низ-низ известная "сила" также .."подает теплоноситель в верхнюю часть", а само подключение - "разностороннее", нет оснований причислять это подключение к "неэффективным". Вопрос "человеческого фактора" при исполнении схем, "классиками", естественно не рассматривается. В качестве точки, - пожалуйста, озаботьтесь, если Вас это интересует, величиной "дипломатично" упомянутого возрастания. А также долей секций, используемых "известной силой".
|
|
|
|
|
30.7.2011, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
|
Цитата(msi @ 30.7.2011, 21:43) В качестве точки, - пожалуйста, озаботьтесь, если Вас это интересует, величиной "дипломатично" упомянутого возрастания. А также долей секций, используемых "известной силой". Спасибо за рекомендацию. Однако для себя давно все выяснил, "низ-низ" применяю на практике с 1987г. Проблем нет.
|
|
|
|
|
30.7.2011, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Зачем "ломать копья"?
Время "Староверова" пришлось на "чугунные" радиаторы. "Сканави" более поздний и уже писал книгу типа про "Новые отопительные приборы". В 1977 году Издана книга "Рекомендации по проектированию систем отопления с применением новых отопительных приборов", Стройиздат, ЦНИИЭП инженерного оборудования. Приведено 19 схем подключения (стр.7) и только "однотрубные системы". Схема 16-1"низ-низ", с секционными проборами (жаргонно - ленинградская) и 16-2 "боковое" подключение. Была и методика с др.-шайбой на "замыкающем" для "управления затеканием" (расчёт малого циркуляционного кольца). "Диагоналей" - нет вообще.
На сегодня есть в доступности десятки "гарнитурных" узлов разных фирм "донного подключения" и "вентильных вставок" вместо нижней "пробки для некоторых типов ОП.
|
|
|
|
|
31.7.2011, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
|
Собственно о чем вопрос - будет работать, при применении некоторых несложных технических средств в процессе эксплуатации и при душевной поддержке обслуживающего персонала. Параллельная схема с нижним подводом - более оптимальное решение.
|
|
|
|
|
31.7.2011, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Да никто здесь копий и не ломает, - было бы из-за чего. Любая схема отопления в принципе работает. Ну а вопросы экономии - оставим крохоборам.
|
|
|
|
|
31.7.2011, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата(Евгений Андреевич @ 31.7.2011, 1:36) Собственно о чем вопрос - будет работать, при применении некоторых несложных технических средств в процессе эксплуатации и при душевной поддержке обслуживающего персонала. Параллельная схема с нижним подводом - более оптимальное решение. Да.
|
|
|
|
Гость_Nickolaclon1_*
|
31.7.2011, 12:41
|
Guest Forum
|
Ну, если исходить из картинок, что теплоотдача при диагональном подключении больше, чем при подключении низ-низ. Ну если расход через прибор одинаков. Я не понимаю, что хочет доказать Lyko?
|
|
|
|
|
31.7.2011, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
|
Цитата(Nickolaclon1 @ 31.7.2011, 13:41) ........... если расход через прибор одинаков. Оговорка принимается. Если имеются более точные данные. По поводу "холодного кармана" в диагональном подключении (рис.) - Тср. этих "холодных" секций все-таки ..54,5* Что дает повод думать о разнице в подключениях в горизонтальных "ветках" как "...что в лоб, что по лбу" а нижнее подключение привлекает лишь удобством и равномерностью нагрева прибора. И главное в обоих случаях - не создавать излишнее сопротивление в подводке. ("Человеческий фактор" вместо расчета), иначе можно "завалить" любую "идеальную систему". Цитата Я не понимаю, что хочет доказать Lyko? ..Что "Ленинградку" от инд. котла в 1-эт. здании" (название темы такое) вполне можно использовать. С любой разносторонней обвязкой. Соблюдая некоторые условия.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
31.7.2011, 22:11
|
Guest Forum
|
Цитата(Lyko @ 31.7.2011, 22:26) ..Что "Ленинградку" от инд. котла в 1-эт. здании" (название темы такое) вполне можно использовать. С любой разносторонней обвязкой. Соблюдая некоторые условия. И периодически нарываться не некоторые неприятности
|
|
|
|
|
15.8.2011, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675
|
В схеме: Не очень удачная.. лучше использовать двухтрубную систему с попутным движением теплоносителя по магистарлям. Если хотите оставить однотрубку - необходимы мосты.
|
|
|
|
|
6.11.2011, 14:03
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 112908
|
Цитата(Lyko @ 29.7.2011, 20:09) Позволю себе напомнить, что после входа т/н снизу, он поднимается по первой (-ым) секциям вверх. Эти секции имеют ту же "функцию", что и отдельная труба подводки к верхней пробке радиатора. Далее "процесс" аналогичен с "диагональю". Но без "теней и карманов". "Диагональ", почему-то, не отнесена классиками даже к разряду основных ..схем подключения. 3 схема ошибочна если радиаторы секционные, греет 2-3 секции спор по мылу brigsw@mail.ru
|
|
|
|
|
6.11.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
|
Цитата(Brigsw @ 6.11.2011, 15:03) 3 схема ошибочна если радиаторы секционные, греет 2-3 секции спор по мылу brigsw@mail.ru Если имеется в виду 3-я схема по картинке (?) спорьте "на мыло" с создателями типовых 1-трубок для 5-9 этажек. (и Сканави А.Н. Махов Л.М. "Отопление" 2002г.) ..Со мной - только по схеме 2. С оговоркой - бесполезно...
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
6.11.2011, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595
|
3 страницы и ни слова "Какая же это однотрубка с переменными диаметрами"
|
|
|
|
|
6.11.2011, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 6.11.2011, 16:40) 3 страницы и ни слова "Какая же это однотрубка с переменными диаметрами" Вас не "ублажили"? Ну тогда уж своё слово молвите, сделайте всем радость, уважьте. Вас пока не понятно - где конкретно "не те слова"?
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
6.11.2011, 22:44
|
Guest Forum
|
Да не будет это всё работать толком.
Потому как, настенный газовый котёл, в связке с такими чудо-системами... н-ну не работает толком.
|
|
|
|
|
18.4.2013, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2729
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620
|
В однотрубке мне не нравится сам принцип: пожевал - дай другому пожевать. Параллельно нужно подключать приборы... что отопительные что электро. Тем более в наше рыночное время. Общие стояки и поквартирная горизонтальная двухтрубная разводка (с приборами учета на квартиру) рулит - однозначно.
|
|
|
|