SweetDream
сообщение 14.1.2013, 9:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 404
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Добрый день, уважаемые специалисты! Проектирую горячее водоснабжение промздания, 95 чел, 11 душей. Получилось что в час максимального водопотребления требуется 3,3 м3/ч горячей воды. По формуле СНиПа 2.04.01-85 п. 13.4 в) объем емкости бака-аккумулятора 1,6 м3, мощность 45 кВт. Правильно ли я думаю что накопительный водонагреватель подбираю на 2,0 м3, а электрический котел для его нагрева мощностью 45 кВт? для наглядности прикладываю схему.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.dwg ( 74,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 21.1.2013, 15:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 404
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Помогите, что делать, подобрала что нагреватель должен быть 2000 л, а мощность электрического котла вышла 170 кВт. Не могу найти такой котел, кто сталкивался? какой может быть выход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2013, 9:43
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9238
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 14.1.2013, 10:07) *
Добрый день, уважаемые специалисты! Проектирую горячее водоснабжение промздания, 95 чел, 11 душей. Получилось что в час максимального водопотребления требуется 3,3 м3/ч горячей воды. По формуле СНиПа 2.04.01-85 п. 13.4 в) объем емкости бака-аккумулятора 1,6 м3, мощность 45 кВт. Правильно ли я думаю что накопительный водонагреватель подбираю на 2,0 м3, а электрический котел для его нагрева мощностью 45 кВт? для наглядности прикладываю схему.

Неправильно. Поставьте ТЭН в бак-аккумулятор и выбросьте котёл с циркуляционным насосом. smile.gif

Цитата(SweetDream @ 21.1.2013, 16:05) *
Помогите, что делать, подобрала что нагреватель должен быть 2000 л, а мощность электрического котла вышла 170 кВт. Не могу найти такой котел, кто сталкивался? какой может быть выход?

Суточный расход горячей воды какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 22.1.2013, 12:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 404
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 22.1.2013, 10:43) *
Неправильно. Поставьте ТЭН в бак-аккумулятор и выбросьте котёл с циркуляционным насосом. smile.gif


ТЭН мощностью 170 кВт?
Цитата(Serg Ivanov @ 22.1.2013, 10:43) *
Суточный расход горячей воды какой?


3,12 м3/сут, 2,79 м3/час. 12 душевых.

Сообщение отредактировал SweetDream - 22.1.2013, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 23.1.2013, 10:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 404
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Serg Ivanov @ 22.1.2013, 10:43) *
Неправильно. Поставьте ТЭН в бак-аккумулятор и выбросьте котёл с циркуляционным насосом. smile.gif

а как этот ТЭН подобрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 24.1.2013, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 404
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



после долгих мучений получилось вот так. выношу на ваш суд, жду критики.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.dwg ( 110,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2013, 17:36
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9238
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SweetDream @ 24.1.2013, 11:00) *
после долгих мучений получилось вот так. выношу на ваш суд, жду критики.

Неверно.
Вам объясняли как это делается несколько раз.

Цитата(SweetDream @ 23.1.2013, 11:16) *
а как этот ТЭН подобрать?

По формуле СНиПа 2.04.01-85 п. 13.4, мощность тэна=мощности электрокотла.

Цитата(SweetDream @ 22.1.2013, 13:36) *
ТЭН мощностью 170 кВт?


3,12 м3/сут, 2,79 м3/час. 12 душевых.

При мощности ТЭНа 45 кВт достаточно бойлера (он же котёл, он же емкостной водоподогреватель - это одно и тоже) на 1200л.
При объёме 2,0м3 достаточно ТЭНа на 20 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2024, 6:55