Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Российской Федерации
old patriot
сообщение 29.11.2008, 5:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Предлагаю Вашему вниманию отдельные главы и статьи из Федерального закона Российской Федерации "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
Документ вступает в силу по истечении девяти месяцев со дня его официального опубликования. Документ подписан Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 22.07.2008 и опубликован в Российской газете 01 августа 2008 г.

Сообщение отредактировал old patriot - 30.11.2008, 16:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Техн_Реглам_О_треб_Пож_Без_фрагм.rar ( 2,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 349
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 30.11.2008, 13:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



old patriot! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 30.11.2008, 16:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Спасибо за понимание. smile.gif

Оригинал имеет размеры листов 167 х 239 мм, собственно, габариты которого я и сохранил. Word-файл имеет зеркальные поля с целью последующей 2-х сторонней печати. Таблицы представлены в виде картинок, т.к. в качестве таблиц распознаются они плохо, и требуют много времени для приведения к читабельному виду.
--------------------------------

Мельком почитал. В целом документ оставляет приятное впечатление, убраны многие шероховатости и более понятным и чётким языком написаны многие определения, имевшие ранее расплывчатую формулировку. Появились новые понятия, не существующие в нынешних документах. Некоторые разделы затронуты чисто декларативно, без проработки. Взять хотя бы, главу 11 "Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток". Классификация представлена, а требования, и особенно в части инженерных систем защиты от дыма, вообще не даны.
Во многих местах документа фигурирует понятие времени эвакуации и предельно допустимого расстояния от наиболее удалённой точки до эвакуационного выхода. Возможно, в расчётах мы опять вернёмся к определению времени эвакуации из помещения пожара.

В частности, заслуживают внимания:
"4. Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий, сооружений и строений должны сохранять работоспособность при распространении высокотемпературных продуктов горения в течение времени, необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации), или в течение всего времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах)".

"8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
9. Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.
10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода
".

Сообщение отредактировал old patriot - 1.12.2008, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_k2v_*
сообщение 18.12.2008, 12:37
Сообщение #4





Guest Forum






Предлагаю Вашему вниманию полный текст техрегламента в формате Word.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  fz_123_08_техрегламент_о_требованиях_ПБ.rar ( 98,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 16:16