> Задание электрику по вентиляции
f0st3R
сообщение 12.5.2018, 12:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2014
Пользователь №: 220925



Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, какие данные надо электрику давать при подборе вентилятора? Рабочей точки или номинальные?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.png ( 33,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  _____________.png ( 35,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasisual
сообщение 12.5.2018, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340766



Цитата(f0st3R @ 12.5.2018, 12:05) *
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, какие данные надо электрику давать при подборе вентилятора? Рабочей точки или номинальные?

ес-но номинал. вентилятор запускается по номинальному пусковому току
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 12.5.2018, 12:19
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(f0st3R @ 12.5.2018, 12:05) *
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, какие данные надо электрику давать при подборе вентилятора? Рабочей точки или номинальные?

Обе, расчетную и установленную мощность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.5.2018, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(crm00168 @ 12.5.2018, 13:19) *
Обе, расчетную и установленную мощность

Скорее так:
Установленную для подбора автоматического выключателя с токовой защитой (+ тепловая на номинал) + пусковой аппаратуры (пускатель). (подбирается из ближайшего номинала)
Расчетную для подбора тепловой защиты (тепловое реле), защита от перегруза выше расчетных режимов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 12.5.2018, 16:32
Сообщение #5





Guest Forum






Расчетную , чтобы посчитать сколько оборудование будет потреблять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 15.5.2018, 15:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Я бы в Вашей ситуации вентилятор уменьшил. Если только не возникнет необходимость увеличивать его производительность сверх расчетной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.5.2018, 20:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(f0st3R @ 12.5.2018, 12:05) *
Подскажите, пожалуйста, какие данные надо электрику давать при подборе вентилятора? Рабочей точки или номинальные?

Марку и ссылку на сайт производителя, сам должен разбираться, неча баловать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 14:45