> Как посчитать КПД роторного рекуператора?
acadwork
сообщение 8.2.2010, 21:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 20.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42918



Не знаю, как посчитать КПД. У меня есть четыре температуры: наружная, канала, вытяжки и за рекуператором. Использую формулу (приближенно): КПД=(Твыт-Трек)/(Твыт-Тнар). Насколько она верна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 8.2.2010, 22:26
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



с КПД роторного рекуператора всё немного сложней...
Коэффициент полезного действия рекуператора зависит от разницы температур снаружи и внутри здания, влажности воздуха, типа теплообменной кассеты, компоновки системы и оригинальности размещения узлов и агрегатов внутри установки. Одним словом - КПД зависит от всего! smile.gif)
КПД роторного рекуператора = коэффециенту полезного действия теплообменника только тогда, когда обороты ротора регулируются в автоматическом режиме исходя из показаний датчиков температуры на илице и в помещении.

например, у многих производителей в каталогах есть вот такие зависимости кпд от расхода (иногда от скорости)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  wu_3000_4.jpg ( 13,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 8.2.2010, 22:34
Сообщение #3


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(acadwork @ 8.2.2010, 21:35) *
КПД=(Твыт-Трек)/(Твыт-Тнар). Насколько она верна?


...где-то так
Прикрепленный файл  post_3166_1253169268_thumb.jpg ( 9,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 8.2.2010, 22:40
Сообщение #4


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



можно посмотреть здесь http://www.njord.ru/basic/catalog/3.pdf
см стр 92
(там есть корректирующие диаграммы от влажности и кол-ва оборотов )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 8.2.2010, 23:06
Сообщение #5


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Прикрепленный файл  диаграммаКПД.jpg ( 396,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104


Вопрос интересен конечно. Корректирующих диаграмм туеа хуча у каждого производителя, тока кроме них не стоит забывать и про обмерзание...
Прикрепленный файл  обмерзание.jpg ( 58,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79


...и про стоимость решений которые позволяют уменьшить удар по корману на этапе вложений blink.gif
Прикрепленный файл  энтальпийный_ротор.jpg ( 94,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83


...или после smile.gif
Прикрепленный файл  энтальпийный_ротор....jpg ( 87,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 9.2.2010, 9:17
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(acadwork @ 8.2.2010, 22:35) *
Не знаю, как посчитать КПД. У меня есть четыре температуры: наружная, канала, вытяжки и за рекуператором. Использую формулу (приближенно): КПД=(Твыт-Трек)/(Твыт-Тнар). Насколько она верна?


Правильно. Вам же фактический температурный КПД нужен? - Если нужен фактический полный, то замерьте четыре энтальпии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир С.П.
сообщение 8.5.2018, 16:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237161



Формула "КПД=(Твыт-Трек)/(Твыт-Тнар)" верна если Трек- это температура вытяжного воздуха после рекуператора и массовые расходы притока и вытяжки равны.

Если расход притока будет значительно превышать расход вытяжки, то возможно охладить вытяжной воздух до температуры наружного воздуха и по данной формуле КПД будет завышен. Отсюда и цифры "85%" в рекламах.

Реальный КПД (по теплоте) роторного рекуператора никогда не достигает и 50%.

КПД роторного рекуператора зависит от его массы (размеров) и скорости вращения.
Чем больше масса и размер тем больше теплоты за цикл он способен перенести, тем меньше необходима скорость вращения, тем больше сечение воздуховода он обслуживает и, соответственно, тем меньше создаваемое им аэродинамическое сопротивление.
Скорость вращения должна быть оптимальной. Максимальной температуры сектор рекуператора должен достигать сразу перед тем как покидает вытяжной воздуховод. Если скорость будет выше оптимальной, то сектора рекуператора не будут достигать оптимальных температур, также возникает дополнительное аэродинамическое сопротивление, больше потребление тока электродвигателем рекуператора. Чем скорость ниже тем меньше теплоты перенесет рекуператор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.5.2018, 16:44
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Владимир С.П. @ 8.5.2018, 17:39) *
Реальный КПД (по теплоте) роторного рекуператора никогда не достигает и 50%.

КПД роторного рекуператора зависит от его массы (размеров) и скорости вращения.


Не пишите больше о роторах, не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.5.2018, 17:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В каталоге арктики стр 611 http://www.arktika.ru/instrpdf/ARKTIKA_v8.02.pdf
есть номограммы для расчёта КПД с учётом разных соотношений притока и вытяжки, но без учёта влажности удаляемого воздуха
Для пластинчатых рекуператоров есть чуть более подробная таблица у неватом страница 23 http://www.nevatom.ru/upload/iblock/52d/NE...YAnvar_2018.pdf

Самое интересное именно момент начала обмерзания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.5.2018, 17:10
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Превышениевытяжки над притоком есть откровенный мухлёж. Да, КПД ротора возрастёт, но для обслуживаемого помещения/здания эффект будет обратный.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 10.5.2018, 4:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Может кто подскажет производителей роторных рекуператоров для канальных групп (вроде тех что есть у Арктики)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.5.2018, 5:26
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



их не делает только ленивый, полгугля, как минимум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 10.5.2018, 7:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Гугл выдаёт по большей части Арктику и полурекламные объявления, хотелось бы реального отечественного производителя с подробной тех информацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.5.2018, 7:57
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
реального отечественного производителя с подробной тех информацией.
все лепят по образу и подобию двух указанных выше.
размеры, толщина пластин, расстояние меж ними, покрытие - вот и вся формула такого т/о. отдельным бонусом идут профилирование пластин.

корф, нед, шафт, арктос, системайр и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения