Добрый день уважаемые коллеги!
В разделе ОВ работаю не давно.
И вот от количества и массы перечитанной литературы столкнулся с тем что образовалась "каша" в голове.
Помогите структурировать и разложить по "полочкам".
Необходимо подобрать радиатор биметаллический RIFAR base.
Имеется расчетная величина теплопотерь помещения 7168 Вт окр до 7170 Вт.
Температура:
подачи +90оС;
обратки +70оС;
средняя 80оС;
помещения 20оС;
Температурный напор - 60оС.
Согласно тепловому расчету приведенному в каталоге
"Для определения теплового потока радиатора Q, Вт при изменении нормальных условий используют формулу
Qрад =Qну (температурный напор расчетный/ температурный напор нормированный (70))в степ t+n * (Расход воды расчетный/ 360)в степ m
*p*c.
И тут же дают таблицу где тепловой поток одной секции радиатора при температурном напоре в 70оС - 204 Вт, при температурном напоре в 60оС - 176 Вт.
Т.е. получается пересчет теплового потока при изменении нормальных условий делать нет необходимости, можно взять каталожный?
Получается необходимо пересчитать расчетные теплопотери к необходимому тепловому потоку и определить количество секций при тепловом потоке одной секции в 167 Вт?
Файл эксель с расчетом