> Контроль доступа.
Дмитрий1234
сообщение 6.4.2015, 15:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2015
Пользователь №: 262315



Добрый день.
Передо мной поставили задачу, реализовать общение по Bacnet/IP для реализации контроля доступа. Целиком весь протокол поднимать не надо. Необходимо подключиться к контроллеру, принять от него данные о состоянии двери, принять код считываемой карты, на компьютере определить разрешен ли по этой карте доступ и если да, щелкнуть реле на контроллере.
Касательно основ кода более менее разобрался, данные от герконов получаю, реле щелкаю...
Но мне интересно какими типами объектов необходимо пользоваться.
Для мониторинга герконов я использую тип binary input.
Для реле тип binary output.
Сейчас пробую разобраться в accessDoor.
Но что совершенно не понятно - в каком типе объекта должен храниться/передаваться код считанной карты.

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Дмитрий1234 - 6.4.2015, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 7.4.2015, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Дмитрий, добрый день.

Вы хотите сделать свой СКУД на BACnet или нужен готовый СКУД на BACnet для установки на объекте с имеющейся BACnet АСУ/BMS?
Если второй вариант, то обращайтесь. СКУД на BACnet у нас давным-давно производится. Новая линейка enteliBUS поддерживает до 50000 карт доступа в контроллере.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  A4__________________fyii.pdf ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий1234
сообщение 7.4.2015, 12:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2015
Пользователь №: 262315



первый вариант)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 7.4.2015, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Тогда скачивайте с ASHRAE стандарт BACnet и в профильные форумы.








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 7.4.2015, 14:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



Может я что-то не понял, но почему бы не посмотреть какого типа переменная в контроллере браузером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий1234
сообщение 9.4.2015, 11:53
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2015
Пользователь №: 262315



В смысле Bacnet браузер?
Я пишу прошивку для контроллера. На нем навешаны реле, сухие контакты и rs232 для читки. И он должен общаться по Bacnert так, что бы с его помощью можно было реализовать контроль доступа. Например для мониторинга сухого контакта я могу использовать bynary input. И каждый раз когда у контроллера будут запрашивать значение bynary input будет выдаваться значение геркона (открыта дверь/ закрыта). Но если во всем мире для этих целей принято использовать например bynary value, а bynary input вообще не используют (например), то устройство придется постоянно хитро настраивать в scada для нормальной работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 9.4.2015, 11:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



QUOTE (Дмитрий1234 @ 9.4.2015, 11:53) *
В смысле Bacnet браузер?
Я пишу прошивку для контроллера. На нем навешаны реле, сухие контакты и rs232 для читки. И он должен общаться по Bacnert так, что бы с его помощью можно было реализовать контроль доступа. Например для мониторинга сухого контакта я могу использовать bynary input. И каждый раз когда у контроллера будут запрашивать значение bynary input будет выдаваться значение геркона (открыта дверь/ закрыта). Но если во всем мире для этих целей принято использовать например bynary value, а bynary input вообще не используют (например), то устройство придется постоянно хитро настраивать в scada для нормальной работы.


Как правило, все сухоконтактные датчики - это Binary Input, которые доступны во всей BACnet сети. Можно, конечно, извратиться и транслировать BI в BV, но смысл лишнего кода и нагрузки на процессор?
А какой интерфейс наружу планируете? BAcnet MS/TP (RS-485), BAcnet over Ethernet или BAcnet IP?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий1234
сообщение 9.4.2015, 12:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2015
Пользователь №: 262315



спасибо, Bacnet/IP.
А не подскажите годный симулятор устройства, или клиент (бесплатный желательно)), который поддерживает протокол 2008. Я со снифером раньше делал (Wireshark - отличный снифер), но программа, которую я сниферил более старой версии, а все полезности для контроля доступа начинаются как раз с 2008.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 9.4.2015, 13:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



QUOTE (Дмитрий1234 @ 9.4.2015, 12:58) *
спасибо, Bacnet/IP.
А не подскажите годный симулятор устройства, или клиент (бесплатный желательно)), который поддерживает протокол 2008. Я со снифером раньше делал (Wireshark - отличный снифер), но программа, которую я сниферил более старой версии, а все полезности для контроля доступа начинаются как раз с 2008.


Боюсь, что все после стандарта 2010 и тем более 2014 за деньги. Chipkin Automation, Cimetrics, Wireshark.
Софты производителей BACnet контроллеров не имеют функции перехвата пакетов, поскольку для эксплуатации она не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения