Контроллеры Xenta 301, Контроллеры Xenta 301 |
|
|
Гость_maxKIPiA_*
|
8.12.2008, 15:19
|
Guest Forum
|
У кого есть описание контроллера(ТАС Хеnta) и метод программирования, зарание спасибо.
|
|
|
|
|
8.12.2008, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574
|
...метод программирования называется MENTA, стОит около 3K евро, FDB-шная среда по типу "сделай сам фон Неймановскую виртуальную машину":), а описалово на Xenta http://www.tac.com/ru
|
|
|
|
Гость_maxKIPiA_*
|
8.12.2008, 15:48
|
Guest Forum
|
При подключении панели оператора к контроллеру высвечивается "нет связя" что делать?
|
|
|
|
|
8.12.2008, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
|
Там же в Menta прописать панель оператора. Menta -> Tools -> OP Configuration P.S. Скиньте в личку файл Menta (если есть). Я посмотрю.
Сообщение отредактировал ganz72 - 8.12.2008, 17:17
|
|
|
|
|
8.12.2008, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574
|
"При подключении панели оператора к контроллеру высвечивается "нет связя" что делать? " ...вариант 1 - контроллер не сконфигурирован, нет в нем программы и он знать не знает что к нему подключают, вариант 2 - проблема в шнурке-гнезде...
|
|
|
|
|
12.12.2008, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1603
|
Есть ещё вариант 3 - Панель оператора заглючила, и слетел домен нулевой длины. А это уже лечится только NodeUtil'ом
|
|
|
|
|
15.12.2008, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442
|
Может быть не загружена сетевая конфигурация в контроллер. Это можно определить по миганию красного светодиода на контроллере. В нормальном режиме вообще не должен гореть.
Сообщение отредактировал stude_nt - 15.12.2008, 9:51
|
|
|
|
Гость_maxKIPiA_*
|
15.12.2008, 18:31
|
Guest Forum
|
Цитата(stude_nt @ 15.12.2008, 11:50) [snapback]328494[/snapback] Может быть не загружена сетевая конфигурация в контроллер. Это можно определить по миганию красного светодиода на контроллере. В нормальном режиме вообще не должен гореть. Кстати светодиод маргает, что в ремонт отправить.
|
|
|
|
|
15.12.2008, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
|
Светодиод моргает, что не сконфигурирован. Для начала. У Вас один контроллер? Панель больше некуда подкинуть?
|
|
|
|
|
16.12.2008, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442
|
Если в несконфигурированный контроллер залить прогармму, то она будет работать, только вот панель оператора контроллер не будет видеть. Сконфигурировать контроллер можно утилитой lontool32.exe (находится в папке в которую устанавливали Менту)
|
|
|
|
|
16.12.2008, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
|
вообще топикстартер неохотно делится информацией , но хочет получить готовое решение. Сам программировал или нет? Контроллер новый или раньше работал? Панель виделась раньше или нет? Это для начала.
|
|
|
|
|
10.2.2009, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24721
|
У меня такая же проблема. Xenta 301 нет возможности увидеть меню при подключения операторского дисплея. Раньше возможность была. Контроллер потерял связь с сетью а потом снова был "привязан" только с помощью care в LON. Можно ли решить данную проблему без программы Menta. Так как я с такими контроллерами в основном не работаю и лицензии на неё нет. После привязки к ЛОНу диод мигает зеленым и в care видно контроллер типа в сети.
|
|
|
|
|
22.3.2009, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.2.2009
Пользователь №: 29764
|
Пишите письмо программисту. Адрес сайта www.gto2008.com Решат все вопросы.
|
|
|
|
|
28.3.2014, 14:59
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2014
Пользователь №: 228559
|
КТО знает как выгрузить программу из XENTA 301
|
|
|
|
|
28.3.2014, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
|
В том виде, в котором программа пишется - никак. При подключении к контроллеру функцией Upload Вы можете получить конфигурацию входов-выходов и переменные Public.
|
|
|
|
|
30.3.2014, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
|
Выгрузить никак, но можно заново написать )
|
|
|
|
|
1.4.2014, 5:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Вернемся к вопросу о неподключающейся панели. Контроллер Xenta 401, программу писала сторонняя фирма. Панель подключается через штатный шнурок и разъем OP на контроллере (т.е. в LON не завязана). Все работало исправно, потом инициализировал контроллер в LonMaker для диспетчеризации и все. После этого панель отвалилась, пишет "No answer...", хотя программа продолжает исправно работать. Сам программист не может ответить на данный вопрос, а техподдержка Shnider вообще сборище менеджеров, от которых толку ноль. Что могло произойти, как инициализация в LON повлияла на работу панели подключенной напрямую?
|
|
|
|
|
1.4.2014, 6:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
|
Надо было инициализизировать панель тоже скорей всего потому что она так же подключаетс в лон в любом случае!!! У вас исходник есть? Иницилизировали лонмейкером для сторонеей скады? все таки панель тоже надо в лонмакер как устройство заносить в аттаче скрин как должно быть в лонмейкере
Сообщение отредактировал Snu - 1.4.2014, 6:50
|
|
|
|
|
1.4.2014, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Исходника нет, писала сторонняя фирма. Программист мне сказал что есть 2 варианта подключения: по LON и напрямую к контроллеру. Он сделал напрямую и в LON панель никак не завязана. Инициализировал в LonMaker с помощью .xif присланного программером мне на почту. В скаде все отображается, программа работает, а дисплей отвалился. Спасибо за пример, попробую. Других вариантов все-равно пока нет.
Сообщение отредактировал Roboman - 1.4.2014, 7:01
|
|
|
|
|
1.4.2014, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
|
Как попробуете отпишитесь плиз помогло или нет, сам не сталкивался, ибо я все через висту комиссю
|
|
|
|
|
1.4.2014, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945
|
"Все работало исправно, потом инициализировал контроллер в LonMaker для диспетчеризации и все. После этого панель отвалилась, пишет "No answer...",
Лонмейкер убил домен нулевой длины в контроллере. Контроллер и ОП по умолчанию общаются в этом домене. Лечится по разному. 1. Восстановить домен нулевой длины в контроллере. И больше не использовать ЛМ. 2. Установить режим адресации ОП "MAN" и прописать домен единичной длины как в контроллере. 3. Установить режим адресации ОП "INST" и прокоммисить в ЛМ
|
|
|
|
|
2.4.2014, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328
|
Всем спасибо, все наладил! Установил в панели режим INST, добавил ее как устройство в LonMaker и прокомиссил. Панель определилась, и стала работать лучше прежнего (раньше постоянно в перезагрузку уходила).
|
|
|
|
|
26.3.2018, 9:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 338494
|
Подключаюсь OP к контроллеру XENTA, просит access code, какой он default.
|
|
|
|
|
26.3.2018, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305
|
1111
|
|
|
|
|
|