Damir_kzn
сообщение 15.11.2019, 21:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2018
Пользователь №: 346611



Подвал общественного здания высотой 2.7м. Имеется примерно 16 помещений с приборами. Заказчик предложил в каждом помещении ставить сололифт bang.gif. Объясняю, что столько напорных линий в таком подвале провести нереально, при том что много сетей с верхних этажей. Объясняю, что сололифты засорятся и тд и тп.
Я предложил сделать помещение КНС. Но заказчик не хочет вести кучу самотечных труб в земле и достаточно глубоко придется занижать из-за удаленности и уклона.
Как вообще быть в такой ситуации? Не сталкивался с достаточно сложными подвалами. Какой вариант видите вы и как его аргументировать заказчику? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.11.2019, 21:59
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1200.jpg ( 54,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.11.2019, 10:57
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Мультилифт, если много приборов. Значительно мощнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 19.11.2019, 16:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Имеется примерно 16 помещений с приборами

16 сололифтов по 15 т.р. дешевле большой (КНС + подпольная сеть) и практичнее, если сломается один в туалет будут хоть в другой, пока новый сололифт покупают в магазине, хотя ломаться там нечему еслим соблюдать эксплуатацию (не кидать туда прокладки и кошачий туалет). Желательно резервуары объединить фановыми стояками под потолком и закольцевать с нормальной канализацией, так не будет вонять в этом цоколе.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 19.11.2019, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damir_kzn
сообщение 19.11.2019, 17:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2018
Пользователь №: 346611



Wilo Drainlift M 180-200к. Sololift WC-3 около 30к. C3 около 20. Даже если принять, что сололифт 15к, в сумме почти 240к. А если все-таки брать реальные суммы, то 300-400к.
Кто будет соблюдать эксплуатацию в общественных помещениях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 19.11.2019, 17:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Damir_kzn @ 19.11.2019, 17:19) *
Wilo Drainlift M 180-200к. Sololift WC-3 около 30к. C3 около 20. Даже если принять, что сололифт 15к, в сумме почти 240к. А если все-таки брать реальные суммы, то 300-400к.
Кто будет соблюдать эксплуатацию в общественных помещениях?

это вы у заказчика спрашивайте.
а здесь можно задать вопросы по технике или нормам.
по технике вам вроде все отписали, что возможно. или один большой насос или много мелких. можете взять по дешевле насосы, джемиксы какие или еще какую китайщину, может у вило будет дешевле.
по нормам скорее всего вообще нельзя там делать встройки.

если цена большая, так озвучьте заказчику, его деньги. если он за аренду будет миллион в месяц получать, то что ему эти 300-400к?

Сообщение отредактировал jiexawcr - 19.11.2019, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damir_kzn
сообщение 19.11.2019, 18:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.8.2018
Пользователь №: 346611



Цитата(jiexawcr @ 19.11.2019, 17:38) *
это вы у заказчика спрашивайте.
а здесь можно задать вопросы по технике или нормам.
по технике вам вроде все отписали, что возможно. или один большой насос или много мелких. можете взять по дешевле насосы, джемиксы какие или еще какую китайщину, может у вило будет дешевле.
по нормам скорее всего вообще нельзя там делать встройки.

если цена большая, так озвучьте заказчику, его деньги. если он за аренду будет миллион в месяц получать, то что ему эти 300-400к?


Я и так знал, что можно или один большой насос или много мелких. Это в своем посте и отразил. И спросил, как я могу аргументировать заказчику в пользу КНС. Где вы увидели ответ? Мне человек написал, что дешевле поставить сололифты, я ему на это ответил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.11.2019, 20:41
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(jiexawcr @ 19.11.2019, 17:38) *
это вы у заказчика спрашивайте.

И так понятно, что стадо сололифтов в общественном здании - это кошмар заказчика wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 20.11.2019, 6:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Damir_kzn @ 19.11.2019, 18:48) *
Я и так знал, что можно или один большой насос или много мелких. Это в своем посте и отразил. И спросил, как я могу аргументировать заказчику в пользу КНС. Где вы увидели ответ? Мне человек написал, что дешевле поставить сололифты, я ему на это ответил.

Да никак, для общей КНС нужно делать приямок, выделять тех помещение и подводить туда по отметке подпольные сети (ниже уровня плиты).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.11.2019, 9:18
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Damir_kzn @ 19.11.2019, 18:48) *
Я и так знал, что можно или один большой насос или много мелких. Это в своем посте и отразил. И спросил, как я могу аргументировать заказчику в пользу КНС. Где вы увидели ответ? Мне человек написал, что дешевле поставить сололифты, я ему на это ответил.


Система должна быть прежде всего в доступе и ремонтопригодной!
Сололифты - всё в доступе, всё ремонтируется. Да, будут выходить из строя периодически. Но заказчик решает, хорошо если даст письменное указание на их установку.
Самотечка - если фундамент плита - нереально. Если пол подвала по земле, то стандартная укладка ниже пола - замена сетей производится через 50 лет при капремонте. Нужно будет бомбить весь подвал.
На месте заказчика, если здание моё, я бы поставил несколько мультилифтов. Вскрывать полы, а они делаются по армированной стяжке - нафиг надо.
И вообще, если честно, никакой конкретной информации по расположению помещений и типах установленных приборов - никакой конкретики в ответ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения