> Отличие КТСП от КТСП-Н
Leshij
сообщение 5.9.2012, 8:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Подскажите, нигде не могу найти чем отличаются эти комплекты, и что все же обозначает эта "Н".
Заказчик предупредил, что в части типа оборудования будет придираться очень сильно. Найти КТСП-Н без предзаказа не получается. А вот КТСП везде в наличии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.9.2012, 9:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Приоритет- "используются в составе теплосчетчиков и других приборов учета и контроля тепловой энергии."
Без "Н", обыкновенное термосопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMS
сообщение 5.9.2012, 9:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277



Я думаю это просто разные изделия разных заводов (Интэп и Элемер) предназначенные для одного и того же, как и многие другие комплекты, а буква "Н" для того, чтобы названия не совпадали у разных заводов.

Сообщение отредактировал SMS - 5.9.2012, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.9.2012, 9:12
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Это одно и то же, но соответствует разным стандартам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 5.9.2012, 9:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5212



Цитата(HeatServ @ 5.9.2012, 10:12) *
Это одно и то же, но соответствует разным стандартам.

Хорошо, тогда следующий вопрос каким образом можно обосновать представителю ТСО что поставили КТСП вместо КТСП-Н. Есть ли что-то, на что можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SMS
сообщение 5.9.2012, 11:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27277



В документации прибора, к которому они подключены, должно быть написано, какие комплекты допускается применять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.9.2012, 18:41
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Leshij @ 5.9.2012, 9:20) *
Хорошо, тогда следующий вопрос каким образом можно обосновать представителю ТСО что поставили КТСП вместо КТСП-Н. Есть ли что-то, на что можно сослаться?



Цитата(SMS @ 5.9.2012, 11:46) *
В документации прибора, к которому они подключены, должно быть написано, какие комплекты допускается применять.

Да, такие вещи на сайте производителей нужно искать. Рекомендовано то-то и то-то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 9.9.2012, 5:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Согласуйте с организацией которая делала проект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johan
сообщение 13.9.2012, 13:23
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.11.2011
Из: Томск
Пользователь №: 128915



по характеристикам они аналогичны. Применял оба типа в составе КУУТЭ. КТСП-Н без проблем можно купить, например, у региональных представителей "НПФ "Теплоком"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svet
сообщение 17.9.2012, 13:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48569



Разница в классе допуска.
Н соответствует классу А, используется для точных измерений, например теплосчетчиков. Если при заказе (покупке) не оговорить класс допуска или не написать Н, поставляют класс допуска В.
Покупать лучше у производителя, у них обычно есть в запасе парочка комплектов. Мы работаем с ЗАО НПЦ НАВИГАТОР, то же ЗАО ТЕРМИКО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Мирный
сообщение 14.12.2018, 8:32
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.12.2018
Пользователь №: 352894



Еще при заказе термопреобразователей КТСП-Н нужно учесть, что бывает исполнение 3 и исполнение 5 (отличаются размером и цветом "головы" датчика). Характеристики и фотографии датчиков температуры КТСП-Н
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 12:35