Добрый день уважаемые специалисты, как Вы считаете можно ли занизить обратку в теплосети ТЭЦ ? Завышенная обратка не допустима, а вот если выходит заниженная? к примеру температурный график теплосети 150/70°С , есть необходимость подключить ТЦ по зависимой схеме (в целях экономия оборудования и площади теплового пункта) с температурными графиками по отоплению и вентиляции 80/60 °С следовательно обратка будет не 70°С а 60°С (65-67°С при смешивании с другими системами ГВС/Теплоснабжение бассейна подключённых соответственно через теплообменники) как относятся теплосети к заниженной обратке?..