> тепловые камеры в детских садах
linainvers92
сообщение 15.11.2020, 6:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.2.2013
Пользователь №: 183325



Добрый день. Уважаемые коллеги, возник по установке тепловых камер на территории детского сада. Предусмотрел совместную прокладку хоз-пиьевого, пожарного водопровода с сетями теплоснабжения. Эксперт требует убрать камеры с территории детского сада. Сложность заключается в том что это район крайнего севера и вечномерзлых грунтов, в камерах установил еще гидранты для пожаротушения потому без теплотрассы все превратится в ледышку. Разговоривали с другим экспертом он утверждает что есть пункт согласно которого допускается установка камер, но с люками на замках. Искал этот пункт долго но ничего так и е нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.11.2020, 10:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(linainvers92 @ 15.11.2020, 7:41) *
Искал этот пункт долго но ничего так и е нашел.

плохо искали. всего один СП по тепловым сетям то. ключевое слово "дошкольных".
и ответ - нет. уже нельзя с недавних пор (внесено изменение в СП).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 17.11.2020, 12:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Цитата(linainvers92 @ 15.11.2020, 6:41) *
Добрый день. Уважаемые коллеги, возник по установке тепловых камер на территории детского сада. Предусмотрел совместную прокладку хоз-пиьевого, пожарного водопровода с сетями теплоснабжения. Эксперт требует убрать камеры с территории детского сада. Сложность заключается в том что это район крайнего севера и вечномерзлых грунтов, в камерах установил еще гидранты для пожаротушения потому без теплотрассы все превратится в ледышку. Разговоривали с другим экспертом он утверждает что есть пункт согласно которого допускается установка камер, но с люками на замках. Искал этот пункт долго но ничего так и е нашел.



Добрый день! Можно водопровод проложить с электрообогревом и не идти совместно с ТС smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gladyshev
сообщение 18.11.2020, 10:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.7.2017
Из: Rostov na Donu
Пользователь №: 324677



Можно ставить камеру при устройстве приварных ушек и замка. Вроде как п. 9.4 не допускает устройство камер, но обратите внимание на дальнейшие пункты, там есть некоторые оговорки по устройству камер.
И еще, СП 124 имеется в разных редакциях, например, в одной, в том же 9.4, указана прокладка только в монолитных каналах, в другой ред. - в сборных при устройстве гидроизоляции оклеечной, сайты : docs и след. в гугл запросе - на первом сайте не дописаны различные фразы (положения), на другом дописаны.
Но если не выйдет, то кидайте с греющим кабелем, если боитесь заморозки. Ну по крайней мере я бы так сделал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 18.11.2020, 11:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Цитата(gladyshev @ 18.11.2020, 10:48) *
Можно ставить камеру при устройстве приварных ушек и замка. Вроде как п. 9.4 не допускает устройство камер, но обратите внимание на дальнейшие пункты, там есть некоторые оговорки по устройству камер.
И еще, СП 124 имеется в разных редакциях, например, в одной, в том же 9.4, указана прокладка только в монолитных каналах, в другой ред. - в сборных при устройстве гидроизоляции оклеечной, сайты : docs и след. в гугл запросе - на первом сайте не дописаны различные фразы (положения), на другом дописаны.
Но если не выйдет, то кидайте с греющим кабелем, если боитесь заморозки. Ну по крайней мере я бы так сделал.



О каких разных редакциях идёт речь? Открываете официальный сайт и скачиваете оттуда последнюю ОФИЦИАЛЬНУЮ версию.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  п.9.4.PNG ( 155,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 18:59