> Нагрев приточного воздуха, Вопрос к профессионалам о работоспособности системы
avarte55
сообщение 22.11.2020, 8:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.11.2020
Пользователь №: 384249



есть идея подогреть приточный воздух идущий от отверстия приточной вентиляции в стене квартиры.
я изобразил 2 возможные варианта.
Вопрос к специалистам

Будет ли работать самотеком (без применения дополнительных вентиляторов) приточная вентиляция по варианту 1?

если будет идти не достаточно теплый воздух, можно-ли организовать систему по варианту 2, т.е. воздух сначала опускается вниз, а потом поднимается нагреваясь вверх. так-же без применения дополнительных вентиляторов.



учитывая знания, полученные в школе, о том что теплый воздух поднимается вверх, я предполагаю что приточная тяга в таком исполнение должна только увеличится, т.к. воздух будет нагреваться и подниматься вверх, засасывая новую порцию для нагрева.

Сообщение отредактировал avarte55 - 22.11.2020, 8:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  приточка.jpg ( 132,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 22.11.2020, 10:43
Сообщение #2





Guest Forum






Если не будет, то можно поставить небольшой вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 22.11.2020, 16:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Вам для каких целей эти знания? Теоретические изыскания или практически собираетесь сварганить что-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 22.11.2020, 20:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Не понятно чем отличаются варианты 1 и 2. В любом случае ответа на вопрос нет. Так как не известно как она работает сейчас. Все эти короба с одной стороны не имеют большого сопротивления, с другой стороны естественная вентиляция работает на малых сопротивлениях.Далее, нужно чтобы нагретый воздух не "по потолку" уходил в вытяжку, а успел опуститься в зону дыхания. То есть подогретый воздух нужно туда направить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 23.11.2020, 7:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Работать будет при условии, если нормально работает вытяжная вентиляция. Если она не справляется, то поможет не особо.

А к чему вообще такие сложности с данными вариантами, когда придуманы уже давно работающие и надежные решения, такие как приточный клапан устанавливаемый за радиатором? Тут и естественный приток и нагрев от радиатора и возможность перекрытия в случае ветренной погоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 23.11.2020, 11:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Не уверен, что это не сочтут за рекламу, хотя я где-то здесь рассказывал про это изделие. Погуглите аэромик. После начала ковидных событий он не выпускается. Если производитель выживет - продолжат.
А так эта схема работает. Можете попробовать самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 23.11.2020, 12:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Александр_Кузнецов @ 23.11.2020, 7:41) *
Работать будет при условии, если нормально работает вытяжная вентиляция. Если она не справляется, то поможет не особо.

А к чему вообще такие сложности с данными вариантами, когда придуманы уже давно работающие и надежные решения, такие как приточный клапан устанавливаемый за радиатором? Тут и естественный приток и нагрев от радиатора и возможность перекрытия в случае ветренной погоды.

Так оно так и получается - приточный клапан с радиатором, одетый в некий самодельный кожух. Только вместо пробития отверстия перед радиатором получается перенос радиатора к отверстию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 24.11.2020, 10:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Цитата(Const82 @ 23.11.2020, 15:18) *
Так оно так и получается - приточный клапан с радиатором, одетый в некий самодельный кожух.

Приточный клапан за радиатором - в целом хорощо. Но в РФ, где отключение отопления не редкость, существует опасность разморозки отопительного прибора. Году в 2003-06 пробовали подоконную приточку от Зигении в Омске (плоский подоконный канал с глушителем с выходом на улицу под подоконным козырьком и даже с тангенциальным вентилятором Ф30 мм). Была мысль производить что-то подобное. Решили, что можно только с термозащитой. Штрафы за одно затопление перевесят все доходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avarte55
сообщение 26.11.2020, 7:08
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.11.2020
Пользователь №: 384249



Цитата(Twonk @ 22.11.2020, 19:40) *
Вам для каких целей эти знания? Теоретические изыскания или практически собираетесь сварганить что-то?

Практически хочу сделать

Спасибо всем за ответы.

Собственно в квартире есть приточное отверстие из которого дует холодный воздух, рядом идет стояк отопления, вот хочу воздух нагреть от стояка, как будет результат обязательно отпишу в теме и выложу фотки своей реализации.

вытяжка работает исправно.


а первый от второго отличается тем что холодный воздух идет сразу на нагреватель. Собственно если нагревателя не хватит то вторая идея опустить холодный воздух ниже, чтобы потом он нагревался на более длинном нагревателе, по идее должен нагрев быть лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimirjk
сообщение 11.4.2021, 13:16
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.10.2015
Пользователь №: 281425



Стоит выбор перед нагревом воздуха электроэнергией либо водой? Летом котельная не работает, соответственно и воды на нагрев приточного воздуха не будет. У кого был опыт проектирования в подобной ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 11.4.2021, 15:26
Сообщение #11





Guest Forum






Летом можно рекуператором греть и/или поставить дополнительно к водяному калориферу , электрокалорифер. Зависит от требований к вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.4.2021, 16:47
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Neowise @ 11.4.2021, 16:26) *
Летом можно рекуператором греть


Подробности не сообщите про нагрев рекуператором на мизерном перепаде температур?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Injener111
сообщение 21.7.2021, 23:47
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.7.2021
Пользователь №: 393656



А зачем летом греть?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения