Цитата(lzubova@list.ru @ 31.10.2017, 9:22)
Технологи помещения не оставили для размещения электрокотла. про проточный не поняла... "закрыть классикой" - это поставить радиаторы?
Именно.
И ставите "технологов" перед фактом.
Дальше излагаю свой опыт - а вы уже верите или нет - как хотите.
1) На малые помещения вам надо в любом случае будет использовать бытовые ИК.
2) Нормальные данные для расчета и т.п. - вам скорее всего не получится получить
3) И я - даже если бы находился на стороне "производителя" - вам бы таких данных не дал. Банально бытовое упрощенное устройство - без норм изоляции без нормальных рефлекторов и т.д. и т.п.
4) Если таки останетесь на своем решении - что советую - дробить на максимально мелкие устройства. Если высота подвеса ниже 2,7 - то даже и не начинайте - прогибайте технологов на место.