> электрические ИК-обогреватели. Расчет интенсивности облучения, Формула интенсивности, величина для помещения без рабочих мест
lzubova@list.ru
сообщение 30.10.2017, 5:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Добрый день! Кто сталкивался с расчетом интенсивности облучения от ИК-обогревателей, подскажите, какой формулой Вы пользовались? Нужна зависимость от удаленности от источника. В интернет не отправляйте, была там. Нашла несколько формул, отличающихся в разы коэффициентами:
варианты:
J=0.91(F(0.01T)^4-85)/L^2 (для L>КОРЕНЬ(F))
Такая же, но J=0.91F((0.01T)^4-85)/L^2
и такая:
J=3,26F((0.01T)^4-85)/L^2 но все эти формулы не имеют авторитетного источника.

Если по Сканави, то J на уровне головы вообще=1+dТ/(Тв-Тн) (производственной облученности у меня нет) и пример для неотапливаемого помещения... А в моем случае Тн - это что? Тоже наружная? причем она здесь? Теплопотери посчитаны... Или это минимальная допускаемая технологами? так они скажут "держи ровно", а на ноль не делим. Результаты примера в Сканави не вяжутся с требованиями СП.

Как вы считаете интенсивность при выборе эл.ИК-панелей? У меня склад (+18) без постоянных рабочих мест. Высота всего 3,4м. По СП60 надо уложиться в 35Вт/м2 на уровне 2м. от пола. Чувствую, что не пройду. Можно поступиться этой цифрой, объяснив, что люди там бывают кратковременно? Как думаете...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 30.10.2017, 5:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



И тогда еще вопрос: В разделе ВЕНТИЛЯЦИЯ в СП60 есть требование в электрооборудованию в складах кат. В1-В4 - степень защиты IP54. Это относится только к двигателям систем вентиляции или ко всему эл.оборудованию, в частности к эл.панелям тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 30.10.2017, 6:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Вопросов все больше и больше:
п.6.1.12 СП60: Для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий срок службы отопительных приборов и оборудования должен быть не менее 15 лет.

срок службы ИК-нагревателей 5-7лет. У меня это экспертиза не развернет?
Отопление только электрическое. Воздушное нецелесообразно - мощность мала, чтоб так все усложнять. Да и с венткамерой придется на чердак идти.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 30.10.2017, 9:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Неужели ни кто не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 30.10.2017, 16:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Минимальный ИП - ко всему.
Придраться в принципе могут к сроку - но тут надо искать исключения - надо искать конкретный источник.
Выигрыш от лучистого - очень спорный - по крайней мере не в рамках "Воздушное нецелесообразно - мощность мала".
Пиковую мощность вы выиграете не много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 30.10.2017, 17:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Цитата(Woodcuter @ 30.10.2017, 16:22) *
Минимальный ИП - ко всему.
Придраться в принципе могут к сроку - но тут надо искать исключения - надо искать конкретный источник.
Выигрыш от лучистого - очень спорный - по крайней мере не в рамках "Воздушное нецелесообразно - мощность мала".
Пиковую мощность вы выиграете не много.

Поясните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под "искать конкретный источник"? Конкретного производителя? После IP54 круг сузился до 2-3 марок)))
О нецелесообразности - я имела ввиду при тепловых потерях менее 6кВт (на 4 помещения) выгораживать венткамеру, устанавливать приточную систему с калорифером и разводить воздуховоды. Разве что отдельно на каждое помещение через стену.

А все таки по расчету интенсивности кто-нибудь может подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 30.10.2017, 18:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Что мешает втулить электрокотел? - вплоть до проточных? И закрыть класикой.
Представил себе задачу получить конкретные инструкции от "бытовых" электрических инфракрасников - и попытку расчитать интенсивность - и решил что мне даже думать об этом больно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 31.10.2017, 9:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Технологи помещения не оставили для размещения электрокотла. про проточный не поняла... "закрыть классикой" - это поставить радиаторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 31.10.2017, 9:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Электрические конвектокры под окна, и не ломайте себе "моск" smile.gif

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 31.10.2017, 11:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(lzubova@list.ru @ 31.10.2017, 9:22) *
Технологи помещения не оставили для размещения электрокотла. про проточный не поняла... "закрыть классикой" - это поставить радиаторы?

Именно.
И ставите "технологов" перед фактом.

Дальше излагаю свой опыт - а вы уже верите или нет - как хотите.

1) На малые помещения вам надо в любом случае будет использовать бытовые ИК.
2) Нормальные данные для расчета и т.п. - вам скорее всего не получится получить
3) И я - даже если бы находился на стороне "производителя" - вам бы таких данных не дал. Банально бытовое упрощенное устройство - без норм изоляции без нормальных рефлекторов и т.д. и т.п.
4) Если таки останетесь на своем решении - что советую - дробить на максимально мелкие устройства. Если высота подвеса ниже 2,7 - то даже и не начинайте - прогибайте технологов на место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 31.10.2017, 12:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Цитата(Ernestas @ 31.10.2017, 9:34) *
Электрические конвектокры под окна, и не ломайте себе "моск" smile.gif

Прикрепленное изображение


Не могу я электрические конвекторы - склад категории В3-В4 у меня. Приложение Д СП60: воздушное, водяное или электрическое высокотемпературное = инфракрасное

Высота подвеса 3,3м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 31.10.2017, 13:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Что бы не повторятся - почитайте мои ответы тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=119768

И уж поверьте "Нормальные данные для расчета и т.п. - вам скорее всего не получится получить"
ПО этому не заморачивайтесь.
Да и врядли в "превысите" нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения