> Рекуперация в зале с курящими местами
niko2105
сообщение 24.5.2018, 13:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте. Подобный вопрос задавали в одном из диалогов, но ответа так и не прозвучало. Поэтому попробую еще раз. Кафе - 2 зала(34 и 70 человек) и производственные помещения. Исходя из 100 м3/ч на 1 человека, получается 10400 м3/ч плюс из производственных помещений на местные отсосы 8000 м3/ч. Навскидку нагрузка получается 250 кВт. Теплоснабжение - электрическое и максимум дается 35 кВт bang.gif
1- правильно ли я понимаю что все 8000 м3/ч на местные отсосы нужно компенсировать?
2 - 60%притока в горячий цех должно подаваться перетоком из зала, правильно ли я понимаю, что в нашем случае это невозможно, т.к. зал курящий?
3 - возможно ли где-нибудь применить рекуперацию? потому что иного выхода по уменьшению нагрузки я не вижу
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.5.2018, 13:55
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



3. Возможно, но не серийную компоновку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 24.5.2018, 14:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Что вы имеете ввиду под не серийной установкой? Ставить отдельный рекуператор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.5.2018, 15:28
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет. Нужна нестандартная компоновка по расположению вентиляторов и блока-теплообменника с позиции перетоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 24.5.2018, 16:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Вы имеете ввиду что-то типа приточный вентилятор до пластинчатого рекуператора по направлению хода воздуха, вытяжной - после? Или вообще поставить рекуператор на промежуточном теплоносителе? И что все же с первыми двумя вопросами?

Сообщение отредактировал niko2105 - 24.5.2018, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.5.2018, 16:33
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Именно такую компоновку.
По первым двум вопросам встречный вопрос - а разве в залах кафе и ресторанов разрешено курение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 25.5.2018, 11:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Они назвали это курящая зона, а под зону выделили все площадь зала. Логично, что переток из него в кухню невозможен. Значит 100% притока в зал и 100% - в кухню плюс воздушная завеса на выходе из кухни в зал?
Уточнил у технологов - время работы отсосов по 10-12 часов в день, видимо все же все 8000 придется компенсировать((( даже если в зале тогда пластинчатый рекуператор и в кухне гликолевый, ума не приложу как из 250кВт в 35 кВт уложится(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.5.2018, 11:23
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Никак и это не Ваша головная боль. Так как даже с рекуператором учитывать надо полную нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 25.5.2018, 14:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Вы имеете ввиду, то что в случае остановки местных отсосов рекуператор не будет работать? Но тогда же можно и приток подавать в меньшем объеме? А обеденном зале вытяжка и приток всегда работают совместно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.5.2018, 15:02
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет. Есть режим оттаивания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.5.2018, 15:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если есть газ, можно использовать камеру с подогревом воздуха в теплообменнике с газовой горелкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 25.5.2018, 16:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Я уже и на цену не смотрю - нашел, приточно-вытяжные установки с рекуператором Alasca, в них пластинчатый рекуператор с бумажным (целлюлозным) теплообменником, двойная кассета, исключен момент работы рекуператора, когда приточный воздух идет в обход теплообменных кассет (это для зала).
А по камере с подогревом воздуха в теплообменнике с газовой горелкой не подскажете конкретных производителей?

Сообщение отредактировал niko2105 - 25.5.2018, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 25.5.2018, 16:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Хотя с газом тоже минус, на объекте нет газа. Alasca - она с гигроскопичной целлюлозой, запахи он не пропускает интересно?

Сообщение отредактировал niko2105 - 25.5.2018, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:15