> Модуль Wago 753-646, Внутреняя ошибка
banszay
сообщение 13.6.2013, 14:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180763



Здравствуйте, возникла такая проблема. После очередной заливки программы CoDeSys в контроллер, модуль 646 начал выдавать внутреннюю ошибку. Сигнальный диод E моргает, диод H - горит постоянно, диод G - светит постоянно красным(т. е. внутренняя ошибка). Причём программа из ETS загружается нормально, но связи с KNX нет вообще. WAGO I/O CHECK выделяет данный модуль серым цветом. Все советы Manual-а о возможных причинах и решениях опробовал? Ничего не помогло. Может кто-нибудь сталкивался. Заранее, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lishniy
сообщение 25.6.2013, 16:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.5.2013
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 194454



Была похожая проблема несколько раз. Так и не удалось выявить закономерность ее появления. Помогло лишь залить другой проект (c другими DPT) через CoDeSys и ETS, и потом заново загрузить нужный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
banszay
сообщение 27.6.2013, 10:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180763



Нам к сожалению это не помогло! Ощущение, что голову 750-849 перекосило где-то внутри и не воспринимает ничего из вне. Тех поддержка WAGO как отечественная, так и немецкая в недоумении. Будем делать полное форматирование головы, надеюсь поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 12.7.2013, 0:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Цитата(banszay @ 27.6.2013, 10:22) *
Нам к сожалению это не помогло! Ощущение, что голову 750-849 перекосило где-то внутри и не воспринимает ничего из вне. Тех поддержка WAGO как отечественная, так и немецкая в недоумении. Будем делать полное форматирование головы, надеюсь поможет.


У вас голова и модуль. голова выступает как KNX контроллер, соответственно в программе вы используете блок тип FbKNX_Master_849, а модуль (вместе с головой) дает коплер линий и как KNX контроллер не выступает. Если вы случайно не перепутали адреса и программы, например, залили программу для контроллера в модуль, то безо всяких программ модуль работает как коплер по умолчанию и никаких програмных ошибок у него быть не может!
Сброс контролера к заводским установкам - штука полезная smile.gif
Еще советую проверить задано ли время в контроллере. Если нет, стоит 2000-й год - могут возникать странные ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ertjaga_88
сообщение 29.8.2017, 11:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122



Подходит ли данный модуль для головы 750-841?Если нет,то какие есть аналоги модуля knx для данной головы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 13:48