> Мембранный расширительный бак на тепловую сеть
Артём 86
сообщение 7.7.2011, 11:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



На кокой максимальный объем тепловой сети можно ставить мембранный расширительный бак???
И каких максимальных объемов выпускают баки ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fytxrf0306
сообщение 7.7.2011, 12:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.7.2010
Из: Казань
Пользователь №: 65310



в каталоге мах видела на 5000 л, но чаще предел 1000 л
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 7.7.2011, 16:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Артём 86 @ 7.7.2011, 14:55) *
На кокой максимальный объем тепловой сети можно ставить мембранный расширительный бак???
И каких максимальных объемов выпускают баки ???


На теплосеть баки не ставятся. При объеме системы уже в 10 кубов объем бака станет равным 1000л. При этом они занимают кучу места и стоят дороже регулятора давления.
У Elbi видел на 2 и 3 куба, но стоили за 300 тысяч уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.7.2011, 22:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вообще-то для тепловой сети более присуще наличие баков-аккумуляторов и подпитки. Если же речь идет о виртуальной сети - я бы не городил бак а поставил дешевенькую группу безопасности для сброса расширяющегося избытка в баки - аккумуляторы. Если речь о котельной - там она должна наличествовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 7.7.2011, 23:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



Цитата(Артём 86 @ 7.7.2011, 11:55) *
На кокой максимальный объем тепловой сети можно ставить мембранный расширительный бак???
И каких максимальных объемов выпускают баки ???


по-моему вопрос стоит несколько некорректно. расширительные баки, аккумуляторные баки и иногда гидроаккумуляторы рассчитываются в целом в соответствии с изменением (увеличением) объёма жидкости в ЗАМКНУТОЙ гидравлической системе. предположим, что вы говорите об тепловой сети отопления ОДНОГО здания.
к примеру. если у Вас в ЗАМКНУТОЙ системе отопления нагрев вторичного теплоносителя производится до 75 град., то увеличение объёма будет одно, если же вы греете до 95 °С, то... сами понимаете, аккумулятор вам нужен будет уже другой...
первое - определите объём гидравлически замкнутой системы в холодном состоянии. здесь важно не ошибиться: контролируйте температуру воды при заполнении системы. если вода теплофикационная (40-45 град.), то расчетное расширение будет сравнительно мало. а если заполняете проточной холодной (по нормам 5 град) - расширение увеличивается вдвое.
2 - определите удельное трубное удлинение (читай - увеличение объема трубной системы) после нагревания (иногда этой цифрой пренебрегают).
3 - определите удельное расширение воды после нагревания. и всё, финиш. из большего вычитать меньшее умеют вроде бы все.
посмотрите это пособие (справочник проектировщика 1 часть отопление) на странице 87-88.
а что касательно мембранных расширительных бачков, то смотри тут. здесь Вам важно посмортеть объём, на который рассчитан бачок.

Сообщение отредактировал s_2_dent - 7.7.2011, 23:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _.1.____________1990_.jpg ( 95,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hairymax
сообщение 3.7.2017, 17:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854



Цитата(К.Д. @ 7.7.2011, 16:17) *
На теплосеть баки не ставятся. При объеме системы уже в 10 кубов объем бака станет равным 1000л. При этом они занимают кучу места и стоят дороже регулятора давления.
У Elbi видел на 2 и 3 куба, но стоили за 300 тысяч уже.


Смотрю данная тема уже давно застыла в прошлом. Но вынужден ее оживить.
В основном работал с паровыми системами, а сейчас работа заставляет и тепловых сетей каснуться.

Прошу, коллеги, кто по тепловым сетям с опытом, подсказать ставите ли вы расширительные баки или только систему защиты на сброс и подпитку сети. И если можно, пожалуйста, то с обоснованием почему делаете так, а не иначе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.7.2017, 18:51
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(hairymax @ 3.7.2017, 17:23) *
ставите ли вы расширительные баки или только систему защиты на сброс и подпитку сети. И если можно, пожалуйста, то с обоснованием почему делаете так, а не иначе.

Ну, а это - не обоснование, что-ли? huh.gif

Цитата(К.Д. @ 7.7.2011, 16:17) *
они занимают кучу места и стоят дороже регулятора давления.

Считайте деньги!

P.S. "Бак-аккумулятор" - это из систем ГВС. А "группа безопасности" - это выражение из языка монтажников бытовых котлов.
В водогрейной котельной для подпитки обычно используется "подпиточный бак". Ещё там есть "предохранительные сбросные клапаны".

Сообщение отредактировал tiptop - 3.7.2017, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 1:28