На кокой максимальный объем тепловой сети можно ставить мембранный расширительный бак???
И каких максимальных объемов выпускают баки ???
по-моему вопрос стоит несколько некорректно. расширительные баки, аккумуляторные баки и иногда гидроаккумуляторы рассчитываются в целом в соответствии с изменением (увеличением) объёма жидкости в ЗАМКНУТОЙ гидравлической системе. предположим, что вы говорите об тепловой сети отопления ОДНОГО здания.
к примеру. если у Вас в ЗАМКНУТОЙ системе отопления нагрев вторичного теплоносителя производится до 75 град., то увеличение объёма будет одно, если же вы греете до 95 °С, то... сами понимаете, аккумулятор вам нужен будет уже другой...
первое - определите объём гидравлически замкнутой системы в холодном состоянии. здесь важно не ошибиться: контролируйте температуру воды при заполнении системы. если вода теплофикационная (40-45 град.), то расчетное расширение будет сравнительно мало. а если заполняете проточной холодной (по нормам 5 град) - расширение увеличивается вдвое.
2 - определите удельное трубное удлинение (читай - увеличение объема трубной системы) после нагревания (иногда этой цифрой пренебрегают).
3 - определите удельное расширение воды после нагревания. и всё, финиш. из большего вычитать меньшее умеют вроде бы все.
посмотрите
это пособие (справочник проектировщика 1 часть отопление) на странице 87-88.
а что касательно мембранных расширительных бачков, то смотри
тут. здесь Вам важно посмортеть объём, на который рассчитан бачок.