1. С
передвижными установками всё не так просто, как кажется при прочтении СП 7 ! - я считаю это очередным "
косяком" авторов. Приходилось заниматься аналогичным вопросом для помещения с
невзрывоопасной средой (кат. В1, В2). По разъяснению пожарных оказалось, что речь в нормах идёт, в первую очередь, об
автомобилях дымоудаления и передвижной/переносной технике оснащения пожарных подразделений. Я не знаю, на сколько это справедливо, но по такому офиц. ответу пришлось делать запрос в ближайшее к объекту пож. подразделение о наличии в нём такого автомобиля - только после полож. ответа предусмотрели в проекте пресловутые передвижные установки.
2.По исполнению по взрывозащите оборудования ДУ
тут был ответ ББ
Цитата
Вопрос
Если вентилятор вытяжной противодымной вентиляции для помещения А, Б, В1 вынесен из помещения, то можно ли его использовать в обычном исполнении?
Ответ
Если помещение относится к категориям В1, В2, В3 или В4, то возможно использовать вентиляторы в обычном исполнении. Если к категориям А или Б, то нельзя. При этом вентиляторы должны иметь два сертификата: сертификат соответствия и сертификат о том, что этот вентилятор допускается устанавливать в помещениях категории А.
По-моему, ответ не очень корректен, но, безусловно, имелось в виду, что вентилятор д.б. в соответствующем взрывозащищённом исполнении.
При отсутствии соответствующего исполнения оборудования для взрывоопасных сред применяют
эжекторные установки.
В
этой статье дана понятная табличка по исполнению пож. дымососов.