Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Удаление газов после АУПП, Удаление газов после срабатывания АУПП в пом. А/кл.2
air-09
сообщение 25.7.2018, 7:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.5.2009
Из: Омск
Пользователь №: 33607



Добрый день!

Помещение категории А/кл.2 . Согласно ПУЭ зоны класса В-2 – расположены в помещениях, где выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что могут создавать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.
Требуется удалить газы после срабатывания установки порошкового пожаротушения. Согласно СП 7.13330 п.7.13 допускается использовать общеобменные и аварийные системы, а также передвижные. Удаление производить из двух зон.
Расхода общеобменной вентиляции не хватает. Требуется дополнительная система. желательно передвижная. Вентиляторы в этом помещении приняты во взрывозащищенном исполнении (т.к. кл.2).
Вопрос в том, в каком исполнении (взрывозащищенном или общепромышленном) нужно предусмотреть отдельные системы для удаления газов после пожара.
P/S/прозводителя дымососов во взрывозащ. исполнении я не нашла . Может вы подскажете. Компания АСС (производители дымососа ДПЭ) ответили, что не выпускают взрывозащищенное оборудование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
air-09
сообщение 30.7.2018, 5:58
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.5.2009
Из: Омск
Пользователь №: 33607



Неужели никто с таким вопросом не сталкивался? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.7.2018, 8:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. С передвижными установками всё не так просто, как кажется при прочтении СП 7 ! - я считаю это очередным "косяком" авторов. Приходилось заниматься аналогичным вопросом для помещения с невзрывоопасной средой (кат. В1, В2). По разъяснению пожарных оказалось, что речь в нормах идёт, в первую очередь, об автомобилях дымоудаления и передвижной/переносной технике оснащения пожарных подразделений. Я не знаю, на сколько это справедливо, но по такому офиц. ответу пришлось делать запрос в ближайшее к объекту пож. подразделение о наличии в нём такого автомобиля - только после полож. ответа предусмотрели в проекте пресловутые передвижные установки.

2.По исполнению по взрывозащите оборудования ДУ тут был ответ ББ
Цитата
Вопрос
Если вентилятор вытяжной противодымной вентиляции для помещения А, Б, В1 вынесен из помещения, то можно ли его использовать в обычном исполнении?

Ответ
Если помещение относится к категориям В1, В2, В3 или В4, то возможно использовать вентиляторы в обычном исполнении. Если к категориям А или Б, то нельзя. При этом вентиляторы должны иметь два сертификата: сертификат соответствия и сертификат о том, что этот вентилятор допускается устанавливать в помещениях категории А.

По-моему, ответ не очень корректен, но, безусловно, имелось в виду, что вентилятор д.б. в соответствующем взрывозащищённом исполнении.
При отсутствии соответствующего исполнения оборудования для взрывоопасных сред применяют эжекторные установки.
В этой статье дана понятная табличка по исполнению пож. дымососов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 30.7.2018, 17:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(air-09 @ 25.7.2018, 7:13) *
Требуется удалить газы после срабатывания установки порошкового пожаротушения. ...
Расхода общеобменной вентиляции не хватает. Требуется дополнительная система. желательно передвижная.
Не понятна задача. Произошел пожар. Помещение объемом "Х". Что значит не хватает расхода? Когда его будет хватать? Если взрывозащищенные вентиляторы системы общеобменной вентиляции очистят помещение за несколько часов это слишком долго? Почему? Может быть и проблемы нет?

Никто не делает переносные взрывозащищенные вытяжные вентиляторы, потому что во время пожара не имеет смысла задумываться о взрывоопасности удаляемых газов. А после пожара к чему какая-то спешка?

Стационарные вентиляторы дымоудаления при обслуживании помещений категории А и Б делаются из разнородных металлов и с взрывозащищенным двигателем на случаи периодических проверок и ТО. Во время пожара их взрывозащищенность становится не нужной.

Для ИОВ. В Вашей цитате из ББ не корректен вопрос. Какая разница, где расположен вентилятор, если он перегоняет взрывоопасную смесь?

"Статья" как источник информации сомнительна... Отдает дремучестью.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.7.2018, 18:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 30.7.2018, 17:54) *
Не понятна задача. Произошел пожар. Помещение объемом "Х". Что значит не хватает расхода? Когда его будет хватать? Если взрывозащищенные вентиляторы системы общеобменной вентиляции очистят помещение за несколько часов это слишком долго? Почему? Может быть и проблемы нет?

Вам не понятно потому, что Вы опираетесь только на свою логику rolleyes.gif , а проектировщик должен выполнить указания п. 7.13 СП 7. Там требуется воздухообмен не менее 4 крат и допускается использовать общеобменные системы - вот ТС и сообщает, что производительность общеобменной системы менее нормируемых 4-х крат.

Цитата(NOVIK_N @ 30.7.2018, 17:54) *
Для ИОВ. В Вашей цитате из ББ не корректен вопрос. Какая разница, где расположен вентилятор, если он перегоняет взрывоопасную смесь?

Что там некорректно - тоже вопрос! wink.gif Поскольку диктующим фактором является взрывоопасная среда в помещении, то это и влияет на исполнение вентилятора, а не место установки собственно вентилятора. Полагаю, вопрошающий некорректно сформулировал вопрос, А ББ также некорректно ответил
Цитата
... сертификат о том, что этот вентилятор допускается устанавливать в помещениях категории А.


Цитата(NOVIK_N @ 30.7.2018, 17:54) *
"Статья" как источник информации сомнительна... Отдает дремучестью.

А где Вы увидели моё указание на информацию в статье и рекомендацию читать статью? Не было такого! laugh.gif Была только фраза
Цитата(ИОВ @ 30.7.2018, 8:10) *
В этой статье дана понятная табличка по исполнению пож. дымососов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения