Возможна ли такая тепловая нагрузка на дом? |
|
|
|
9.5.2017, 9:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.5.2017
Пользователь №: 320937
|
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться, есть подозрение, что показания счетчиков неправдоподобны.
Общая площадь дома: 5557,4 м2 жилая: 5370,3 м2 За январь, по счетчику дом потребил 317,254 гкал , средняя температура была - 25 градусов Получается на м2 - 0,059 гкал Может ли такое быть? В других домах в зимние месяцы расход тепла - максимум 0,03, а тут практически в два раза больше.
В каких нормах можно посмотреть и по какой формуле можно посчитать, чтобы доказать УК, что такая тепловая нагрузка просто нереальна? Я вообще в этом не понимаю, только знаю. что такое потребление очень большое
|
|
|
|
|
9.5.2017, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(Photografer @ 9.5.2017, 9:51) Общая площадь дома: 5557,4 м2 жилая: 5370,3 м2 За январь, по счетчику дом потребил 317,254 гкал Получается где-то 9 кВт на 100 м2 ?
|
|
|
|
|
9.5.2017, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Photografer @ 9.5.2017, 14:51) Общая площадь дома: 5557,4 м2 жилая: 5370,3 м2 За январь, по счетчику дом потребил 317,254 гкал , средняя температура была - 25 градусов Получается на м2 - 0,059 гкал Может ли такое быть? В других домах в зимние месяцы расход тепла - максимум 0,03, а тут практически в два раза больше.
В каких нормах можно посмотреть и по какой формуле можно посчитать, чтобы доказать УК, что такая тепловая нагрузка просто нереальна? Я вообще в этом не понимаю, только знаю. что такое потребление очень большое Вы в каком регионе проживаете? Дома бывают разной степени(постройки) утепленные . Формулы то есть , но для этого надо знать расчетные (проектные) теплопотери Вашего дома. И показания теплосчетчика, работа на слив(в канализацию) при плохой гидравлике могла быть.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
9.5.2017, 14:20
|
Guest Forum
|
Вы слишком общо спросили Во первых) Возможно, что в вашем доме (почти пять с половиной тыщь квадратов полезной площади) работает вентиляция, а у соседей - нет. Во вторых) Возможно, что бассейн имеется немаленький. Эксплуатация бассейна, это довольно энергоёмкое занятие. Во третьих) Скорее всего даны показания счётчика на вводе. То-есть даны расходы газа не только на отопление, но и на ГВС. А сколько людей живёт в этом домике и какова интенсивность пользования ГВС... вот этих данных как раз нет.
В общем, много тут всяких разных "может быть"... Так что ТАКАЯ тепловая нагрузка на ТАКОЙ дом вполне возможна.
|
|
|
|
|
9.5.2017, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.5.2017
Пользователь №: 320937
|
Это обычный панельный девятиэтажный жилой дом. Система ГВС открытая. Счетчик считает раздельно горячую воду, и отопление. На горячую воду отдельно еще считают тепловую энергию, поэтому тут только на отопление данные. ВОт единственное , что может быть, это утечки горячей воды, но там по дому весь год такие завышенные показания. Осенью 0,024 гкал на м2 ( хотя такое обычно зимой). Живу в Красноярском крае, т.е у нас холодный регион
|
|
|
|
|
9.5.2017, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(канавостроитель @ 9.5.2017, 14:20) То-есть даны расходы газа не только на отопление, но и на ГВС. Угу. ...И на приготовление пищи. Газ-то здесь при чём?!
Сообщение отредактировал Смит - 9.5.2017, 14:37
|
|
|
|
|
9.5.2017, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Photografer @ 9.5.2017, 14:30) Это обычный панельный девятиэтажный жилой дом. Система ГВС открытая. Счетчик считает раздельно горячую воду, и отопление. На горячую воду отдельно еще считают тепловую энергию, поэтому тут только на отопление данные. ВОт единственное , что может быть, это утечки горячей воды, но там по дому весь год такие завышенные показания. Осенью 0,024 гкал на м2 ( хотя такое обычно зимой). Живу в Красноярском крае, т.е у нас холодный регион Распечатку показаний счетчика в студию! И за январь прошлого года тоже. Еще вопрос - как реализован температурный график? - с элеваторным узлом, с узлом погодного регулирования, или от источника идет 95/70? Может УУТЭ правильно учел, а был банальный перетоп? С Праздником!!!
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
9.5.2017, 17:19
|
Guest Forum
|
Цитата(Смит @ 9.5.2017, 14:36) Угу. ...И на приготовление пищи. Газ-то здесь при чём?! А, ну да, не обратил внимания
|
|
|
|
|
10.5.2017, 4:56
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.5.2017
Пользователь №: 320937
|
У нс система простая. Есть ТЭЦ. от нее трубы идут в город. В доме ИТП, там стоит счетчик, погодных регуляторов нет. То есть сколько тепла поступает, столько и считает. Открытая система ГВС. ГВС считается отдельно. Вот показания счетчикао за 2016 год, гкал: янв. 317,254 (ср темп возд -25) фев 274,462 (-10,82) март 190,148 (-6,31) апр 149,291 май 140,264 октябрь 134,202 ноябрь 248,517 декабрь 228,517 за 17 год янв 326,311 (ср темп возд -14,77) февр 309,846 (-11,23) март 193,885 (-2,11) апрель 170,112
Перетоп, конечно есть. Но просто в других домах этот перетоп не в такие огромные цифры выливается
|
|
|
|
|
10.5.2017, 5:22
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 320963
|
Цитата(Галиев @ 9.5.2017, 16:14) Распечатку показаний счетчика в студию! И за январь прошлого года тоже.
С Праздником!!! С праздником ! ============ Я отвечу .. Схема элеваторная. 2 подъезда - по 40 квартир. Первые 2 этажа 12-и этажки занимает телефонная станция - у нее СВОЙ договор с поставщиком на тепло, запитана якобы отдельно - надо проверять. Там большие производственные тепловыделения - постоянно кондишены работают...думаю- берут они тепла от сети - мизер
________________.jpg ( 319,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30============ Фотографу - привет !
|
|
|
|
|
10.5.2017, 6:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Преподобный Лука @ 10.5.2017, 10:22) Я отвечу .. Это не то что просили. Нужны показания самого теплосчетчика за месяц с расходами, температурами и т.п. посуточно, в том виде в каком сдается в ТСО. И фото узла учета. Как правило стоит общий(на вводе) учет, а потом(в том числе) учет ГВС, может Вам ГВС плюсуют к общему . Расход действительно большой(форточки открываете?), может стоит задуматься об установке автоматики.
Сообщение отредактировал awlan - 10.5.2017, 6:55
|
|
|
|
|
10.5.2017, 7:39
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.5.2017
Пользователь №: 320937
|
awlan, да у нас именно так как вы пишете, только ГВС счетчик считает отдельно. Автоматику надо устанавливать однозначно, но для этого надо согласие жителей на ее оплату
|
|
|
|
|
10.5.2017, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 320963
|
Цитата(awlan @ 10.5.2017, 6:53) Это не то что просили. Нужны показания самого теплосчетчика за месяц с расходами, температурами и т.п. посуточно, в том виде в каком сдается в ТСО. Это где такие вещи брать ? В ТСО ? Ну..дадут они ИХ =================== Кажется я нашел причину.. При переходе на новый источник теплоснабжения городка - изменилась гидравлика теплосети , вырос расход по прямым сетевым трубопроводам. При старой схеме на нашей окраине отсутствовал достаточный перепад в прямой и обратке , поэтому на отопление в ТУ дома, как и еще в некоторых других , был "вмастырен" циркнасос Насос маслает уже второй отопительный период, усугубляя ситуевину по "перетопу".. Отключить его -по словам знакомого сантехника -"Команды не поступало" Я правильно прикидываю ?
|
|
|
|
|
10.5.2017, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Преподобный Лука @ 10.5.2017, 14:36) 1.Это где такие вещи брать ? В ТСО ? Ну..дадут они ИХ =================== 2.Кажется я нашел причину.. При переходе на новый источник теплоснабжения городка - изменилась гидравлика теплосети , вырос расход по прямым сетевым трубопроводам. При старой схеме на нашей окраине отсутствовал достаточный перепад в прямой и обратке , поэтому на отопление в ТУ дома, как и еще в некоторых других , был "вмастырен" циркнасос Насос маслает уже второй отопительный период, усугубляя ситуевину по "перетопу".. Отключить его -по словам знакомого сантехника -"Команды не поступало" Я правильно прикидываю ? 1. У того, кто снимает показания. Если ТСО, то в ТСО. А мы посмотрим . 2. Чем дальше в лес, тем ....... . Вы схему Вашу (хоть от руки) дайте.
|
|
|
|
|
10.5.2017, 11:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.5.2017
Пользователь №: 320937
|
alwan, схема такая, слева стоит элеватор, справа трубы и коробочка со счетчиком на стене . Это не в доме, про который я спрашивала, но думаю примерно однотипно все сделано. У нас ИТП закрыты, и жилцам туда доступа больше нет. Такие точные показания счетчика вряд ли кто предоставит. Нам и эти с трудом добывать приходится. Вопрос просто в том, реально ли такое потребление в панельном доме или все-таки УК что-то мухлюет с показанисми счетчиков. Может они их просто фальсифируют или как-то настраивают счетчик
|
|
|
|
|
10.5.2017, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 320963
|
[quote name='Photografer' date='10.5.2017, 11:51' post='1295247'] У нас ИТП закрыты, и жилцам туда доступа больше нет. Такие точные показания счетчика вряд ли кто предоставит. Нам и эти с трудом добывать приходится. ++++++++++++++++++++++ Кстати , тепловычислитель стоит в металлическом и закрытом на замок ящике.. От которого у знакомого сантехника ключа нет (ключи в ТСО). А так бы можно было посмотреть мгновенный расход, дельту..архив ................ Какие могут дать данные в ТСО ? Соответствующие совокупно итоговой месячной цыфре Гкал в платежке..не ослы же они Другое дело - если тепловычислитель "поправлен" всякими поправками и введенными "нефилантропическими" коэффициентами Тут ИМХО только внезапная "контрольная закупка" поможет...
|
|
|
|
|
10.5.2017, 12:44
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.5.2017
Пользователь №: 320547
|
Без отчета по теплопотреблению (пример в приложении, форма отчета может сильно отличатся) ничего сказать невозможно, это все гадание на пальцах... желательно бы еще отчеты по соседним домам. Любое потребление реально (банально если была утечка при перетопе то там кошмар может быть) Редко но бывают глюки на теплосчетчиках (температура обратки занижает, подачи завышает, расход разный) Нужно сравнивать с соседними домами (но сравнивать не у кого больше, они банально может прикрывают дом) а сравнивать, например у них три месяца одинаковое потребление, а у вас два ровно, а на третий вдруг скакнуло, тогда скорее всего проблема в доме или в узле. Если же у всех увеличилось, тогда скорее всего счетчик не врет. Отдельно про мухлеж, сделать отчет поддельный это очень и очень просто, но также просто проверить (попросить фирму, которая этим занимается, снять показания)... наши УК этим не занимаются, потому что жил. инспекция у нас не дремлет, как у вас не знаю.
Сообщение отредактировал Алексей Берестов - 10.5.2017, 12:53
|
|
|
|
|
10.5.2017, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 320963
|
Цитата(Алексей Берестов @ 10.5.2017, 12:44) это все гадание на пальцах...
Отдельно про мухлеж, сделать отчет поддельный это очень и очень просто, но также просто проверить (попросить фирму, которая этим занимается, снять показания)... Согласен... про гадание Но зачем мухлевать в бумагах - когда можно счетчик "нафокстротить" и жить-не тужить ..И бумаги в порядке. Обслуживание его лежит на ТСО, все - под замками , а главное жителям пофигу .. Ворчят конешно - но платят исправно
|
|
|
|
|
10.5.2017, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Комиссию, от городской Управы, с участием спецов той фирмы, что этот УУТЭ обслуживает. И обязательно своих знакомых, кто шарит, чтоб присутствовали при этом. С выверкой формул расчета, коэффициентов, веса импульса и прочего на всеобщее обозрение. Пару лет назад, на форуме выкладывали хитрые настройки теплосчетчика, тоже аферка намечалась да вовремя учухали.
Кстати, а за умышленный перетоп санкции разве не предусмотрены, к ТСО?
|
|
|
|
|
10.5.2017, 13:44
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 320963
|
Цитата(Галиев @ 10.5.2017, 14:28) Кстати, а за умышленный перетоп санкции разве не предусмотрены, к ТСО? Полгородка страдает от "вынужденного" перетопа. Для санкций к ТСО за "перетоп" надо закон в ГД принимать вроде.. или он уже есть ? Я не вкурсе.. До теплосчетчиков в городке при расчете отопления принимался норматив 0,024 Гкал/м2, который покрывал как"бык овцу" все издержки ТСО и кормил ее прибылью. После года "эксплуатации" теплосчетчик вывел нновый показатель: 0,0252 Гкал\м2 На втором году , по предварительным расчетам (моим) - уже корячится 0,03 и более .. Не нравится он мне
|
|
|
|
|
10.5.2017, 18:32
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 320963
|
Еще один "скользкий" вопрос .. если собственники оплатили теплосчетчик и его установку - то имеют они право его контролировать ? типа.. ключи иметь от ящика с тепловычислителем.. не вторгаясь в настройки - снимать с него инфу ? я думаю- то ДА .. или .. все-таки нет ?
|
|
|
|
|
10.5.2017, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Вас не подпускают к счетчику?
|
|
|
|
|
10.5.2017, 19:39
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 320963
|
Цитата(Галиев @ 10.5.2017, 18:46) Вас не подпускают к счетчику? Ящик тепловычислителя - это уже 3-я линия обороны ЖКХ.. Первая- запертый подвал.. 2 -ая ...запертый ТП в подвале ================= Нефиг мешки с гексогеном таскать по подвалам будущих руин (оф.версия ), они... такто правы типа
|
|
|
|
|
10.5.2017, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Напишите письмо в УК с требованием предоставить распечатки с УУТЭ на период интересующий. Предоставить обязаны.
|
|
|
|
|
10.5.2017, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
21 век на дворе. WEB -сервиса нету что ли?
|
|
|
|
|
11.5.2017, 6:53
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.5.2017
Пользователь №: 320963
|
Цитата(испытатель @ 10.5.2017, 23:37) 21 век на дворе. WEB -сервиса нету что ли? Отправил им письмишко .. [attachment=119402:_________________.png]
Сообщение отредактировал Преподобный Лука - 11.5.2017, 6:59
|
|
|
|
|
11.5.2017, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Преподобный Лука @ 11.5.2017, 0:39) Ящик тепловычислителя - это уже 3-я линия обороны ЖКХ.. Первая- запертый подвал.. 2 -ая ...запертый ТП в подвале ================= Нефиг мешки с гексогеном таскать по подвалам будущих руин (оф.версия ), они... такто правы типа Пока вы (жильцы МЖД) не осознаете, что ВЫ хозяева дома, а не какая-то там УК(которую вы вправе поменять, если она вас не устраивает), так и будут с вас драть три шкуры. Цитата(испытатель @ 11.5.2017, 4:37) 21 век на дворе. WEB -сервиса нету что ли? Это делается не так. Идете в ТСО пишите письмо(в двух экз.) и сдаете под роспись(отметка входящие). И пусть попробуют не предоставить, далее контролирующие органы. Изучайте законы .
|
|
|
|
|
11.5.2017, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
свой( в мкд) счетчик не видел, в подвале ни разу не был,дом 76г.п.- в квитке 0.012 гкал\кв.м. у нас чуть теплей. теплоснабжение через ЦТП.
|
|
|
|
|
11.5.2017, 8:01
|
Кіші ғылыми қызметкер
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
|
Скорее всего у вас был перегрев обратного теплоносителя
|
|
|
|
|
11.5.2017, 9:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.1.2017
Пользователь №: 313101
|
Уважаемые! кто может подсказать объем воды в котле Ланкашир)))1.2 мВт?....извините что не по теме...помогите, не могу найти нигде..или скажите где поискать. Спасибо
|
|
|
|