> Проектирование автономных источников теплоснабжения, котлы
Дмитрий10011
сообщение 24.10.2017, 6:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Здравствуйте, обращаюсь к вам за разъяснением пункта из СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
5.5 Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в автономной котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, но не менее двух, проверяя режим работы котлов для ночного летнего периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты на:

- технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Вопрос: обязывает ли этот пункт СП устройством дополительного резервного котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lrku
сообщение 3.11.2017, 11:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63730



Этот пункт правил не требует категорически резервного котла.
Практически это выглядит следующим образом.
Максимальная нагрузка по ОВ рассчитывается по температуре наружного воздуха холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92.
Правила требуют от нас гарантировать работу АИТ по средней температуре холодного месяца.
Как правило, мощность котла для этого требуется в пределах 0,5-0,7 от максимальной мощности котельной ( в зависимости от региона)
Ставим в АИТ два котла по 0,6-0,7 максимальной нагрузки- и выполняем таким образом требования правил.
Учет нагрузки по ГВС имеет множество вариантов, и это рассматривается в каждом случае индивидуально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 22.12.2017, 12:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



и не забудьте про категории надежности потребителей теплоснабжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Styx
сообщение 10.1.2018, 15:50
Сообщение #4


ПНР


Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447



Беда кроется в обеспечении надежности работы тепловых сетей. Там завышенные требования по минимальной мощности на источнике тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения