> Небаланс масс теплоносителя, Небаланс масс теплоносителя, после отключения ЦО
Febere
сообщение 3.5.2017, 17:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Здравствуйте.

Система теплоснабжения фактически - открытая. Теплосчетчики установили и сделали один контур (ЦО) закрытым.

В течении отопительного периода Теплосчетчик (ВКТ-7) по ЦО работал без проблем. По ГВС- суточные были "нормальными", а в часовом архиве иногда было видно, что ночью крутит с подмесом (или погрешностью).

Суть в чем, теперь отключили ЦО и контур ГВС стал крутить с подмесом постоянно. ЦО перекрыто. Подмес может быть только из холодной воды. Но давление ГВС увеличилось, а давление ХВС осталось. По идее наоборот должна быть утечка (в случае если есть переток).

В файле схема установки теплосчетчика и показания по ЦО и ГВС за месяц. Гляньте, может кто подскажет вероятную причину.

Сообщение отредактировал Febere - 3.5.2017, 17:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 83,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  Desktop.rar ( 45,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 5.5.2017, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Это не подмес. Скорее всего у Вас нет обратного клапана на циркуляционном трубопроводе ГВС. Перепад в системе теплоснабжения снизили (без отопления) и на разбор идет ГВС по обеим трубам. Проверьте установку клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 6.5.2017, 9:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Цитата(KYV86 @ 5.5.2017, 15:36) *
Это не подмес. Скорее всего у Вас нет обратного клапана на циркуляционном трубопроводе ГВС. Перепад в системе теплоснабжения снизили (без отопления) и на разбор идет ГВС по обеим трубам. Проверьте установку клапана.


Отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Febere
сообщение 29.5.2017, 8:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224122



Еще не был на объекте посмотреть наличие обратного клапана, на днях поеду. Вот какой вопрос возник: Вы говорите что на водоразбор идет с обеих труб, почему? Ведь перепад давления существенный, местами до 1 кг (между подачей и обраткой). Да и судя по распечатке давление наоборот увеличили.

Сообщение отредактировал Febere - 29.5.2017, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 29.5.2017, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Откуда легче воде пойти, оттуда и пойдет в смеситель. Из подачи, или из обратки (циркуляции). Все зависит от разбора и места установки.
Еще может быть и подмес ХВС, если его давление больше ГВС в обратке. Например неисправный смеситель. Но эту заразу найти нелегко, особенно если нет счетчиков в квартирах. Хозяин может и не догадываться. Проверьте еще расходомеры. Закройте поочередно задвижки на подаче, затем на обратке. И смотрите мгновенный расход по открытой и закрытой линии. Если при закрытой подаче расход будет отрицательный (разбор через обратку), то установка (отсутствие) клапана тут непричем. Расходомер реверсивный и правильно настроен в вычислителе. Если расход будет положительным, то надо либо внести исправления в настройках, либо точно ставить (проверять) обратный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:46