> Абсорбционные холодильные машины.
MAverick
сообщение 27.12.2016, 11:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, вопрос ко всем. Кто ни будь сталкивался с АБХМ имеющим на выходе холодоноситель с температурой не +7, а скажем -4 градуса. Понятно что это не вода (чай померзнет), но вопрос есть такие или нет?
Суть проблемы, есть объект где очень тяжело с электричеством, объект склад, который заказчик хочет переоборудовать под холодилный комплекс. И если в зоне погрузки выгрузки +12, и АБХМ там вытягивает, то в зоне хранения +2..+4 и со стандартным АБХМ беда. Тут и зародилась мысль, а может есть АБХМ не на воде, а на другом внутреннем носителе, который дружит с тем же LiBr абсорбентом.
Кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 27.12.2016, 15:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Приветствую. Всех с наступающим НГ!!!

Несколько лет назад, обращался в Sanyo. В принципе они много чего могут сделать. Но зак отказался от этой идеи и поставил БМК.
Насколько помню, допускается (или даже приветствуется) применение в кач-ве холодоносителя незамерзающих составов. В общем нужно обращаться к конкретному поставщику, и ставить им задачу. Блин. только долго ждать иногда ответа. Посему и проработка ТЭО и само проектирование могут существенно затянуться по времени. А "одобрямс" завода в любом случае нужен.
По самому циклу АБХМ, ну были же Инеи, Морозко, Полюсы всякие до -22С тянули нормально на бромиде лития. Вопрос СОР, это уже другое.
Более ничем не смогу помочь, извиняюсь. Куды-то задевалось руководство по Йорку, не найду уже наверно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxin125
сообщение 27.12.2016, 15:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474



Фирма "Энергия холода"http://abxm-thermax.ru/Больше в России нет.АБХМ с минусом до -3---4 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ioann
сообщение 4.10.2017, 11:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.3.2017
Пользователь №: 318430



Есть водоаммиачные Calibri, немцы дорогие, есть китайцы. Температура до -30. Все что касается бромисто-литиевых. У них хол коэфф. будет стремиться к нулю. Если тепло бесплатное, то подойдет. Суть в том, что в хладагент (воду) добавляют раствор LiBr. Ни одной работающей машины на -4 я пока не видел. Но очень хотел бы посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:29