Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Чиллер York Yaes0565sb 50y, Не запускается один из компрессоров
Константин Петро...
сообщение 25.6.2014, 21:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.11.2013
Из: Калининград
Пользователь №: 214700



Не запускается один из компрессоров выдает ошибку " Low curr/mp/hp" другой компрессор запускается! Желательно сервис мануал на русском! Либо совета! Машинка уже стоит давно фирма кто ставил уже не функционирует. Документов ни каких не найти. На Johnson Controls черт ногу сломит пока запрос зашлешь! Прошу помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 26.6.2014, 6:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Самая распостраненная бодяга на ёриках.
Проверяйте токовый транс, смотрите реле высокого на компрессоре, проверяйте наличие 3х фаз , чередование.

пы.сы. как вариант золотник залип в неразгруженом положении...тогда пичаль и винт разбирать надо, хотя мож калибрацией получится сдвинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин Петро...
сообщение 26.6.2014, 20:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.11.2013
Из: Калининград
Пользователь №: 214700



Спасибо буду пробовать как пойдет напишу! Сегодня еще определили что при работе компрессора который работает и не выдает ошибку есть просадка напряжения на одной из фаз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 23.6.2016, 20:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



подскажите и мне плиз. Такой же чиллер. Запускается и работает хорошо, но через какое то время появляется ошибка Low curr/mp/hp
Может день без проблем проработать, а может и два три раза за день отключиться. Что смотреть в первую очередь?
Я так понимаю несколько причин может быть.
Высокое давление, проверить легко.
Трансформатор, хз где есть искать?
Проверить питание.
Ещё сказали что пускатель иногда трещит, как бы несколько раз включается выключается, дребезжит как бы контактами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 24.6.2016, 21:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Контакторы на таких машинках обычно очень легко разбираются. Делов на 15 минут на всё про всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 16.7.2016, 16:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Почистили контакты. Все протянули. И все равно пускатели трещат. Не всегда, но бывает. Что еще могло выйти из строя? На плате есть микросхема-часы реального времени. Так вот она немного вздутая. Может ли она влиять? Второй контур работает без проблем. Там тоже иногда дребезжат пускатели но это очень очень редко. Напряжение на питании пускателей при дребезге прыгает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лаки
сообщение 11.9.2017, 16:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327924



Добрый день.
У меня тоже самое.
Секунд через 10 начинается треск пускателей после этого чиллер останавливается и выдает ошибку. Low curr/MP/HP.
Это из за нестабильной работы пускателей.
Вешал регистратор напряжения на катушки но результата ноль.
Проверял цепи, чистил контакты, непомагло.
Есть ли схему у кого? И где искать причину?
Поделитесь пожалуйста если нашли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 11.9.2017, 16:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(Лаки @ 11.9.2017, 16:31) *
Добрый день.
У меня тоже самое.
Секунд через 10 начинается треск пускателей после этого чиллер останавливается и выдает ошибку. Low curr/MP/HP.
Это из за нестабильной работы пускателей.
Вешал регистратор напряжения на катушки но результата ноль.
Проверял цепи, чистил контакты, непомагло.
Есть ли схему у кого? И где искать причину?
Поделитесь пожалуйста если нашли.

На основной плате есть релюшшки которые и включают эти контакторы. Может они виноваты? И еще вариант это прямые лучи солнца которые разогревают панель с платой и контактором и они начинают так себя вести. У нас покрайней мере вроде как защита от солнца помогала. Но не до конца непонятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лаки
сообщение 11.9.2017, 16:45
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327924



Вот видео.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20170911_140408_001_001.mp4 ( 29,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  20170911_140408_001_001_001.mp4 ( 23,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лаки
сообщение 11.9.2017, 19:38
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327924



Буду делать вентиляцию шкафа.
Может стоить задуматься сразу с охлаждением?
Кто-то делал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.9.2017, 8:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ага, прецизионник STULZ для шкафов. laugh.gif

Поменять все контакторы. Плохой контакт, греются + вероятность сгорания компрессора (-ров) из-за пригорания контактов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лаки
сообщение 13.9.2017, 16:57
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2017
Пользователь №: 327924



Зачем так сразу.))) Соберу небольшую приточки с охлодителем поставлю рядом. Гибким воздуховодов подача снизу в шкаф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 15:00