Проект с одним сан прибором, Проект с одним сан прибором |
|
|
|
11.11.2019, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950
|
Выполняю проект ВК по реконструкции рентген, где есть 1 мойка. Как правильно табличку расходов воды подать: считать просто затраты на 1 прибор или считать по больницам с 1 прибором?
Если считать расходы одним прибором, тогда как посчитать суточный расход? Принимаю мойку 8 + 12 8 л на холодную, 12 л на горячую - средние расходы По таблице А1 определяю: В0- 0,65 л / с, 0,33 м3 / ч В1- 0,26 л / с, 0,13 м3 / ч Т3- 0,45л / с, 0,23 м3 / ч
А суточные тогда как?
|
|
|
|
|
11.11.2019, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
А что мешает считать по поликлинике по кол-ву посетителей+врачей?
|
|
|
|
|
11.11.2019, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950
|
Цитата(Никитос @ 11.11.2019, 18:12) А что мешает считать по поликлинике по кол-ву посетителей+врачей? Это рентген кабинет в больнице
|
|
|
|
|
11.11.2019, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
а можете приложить лист с этими расходами из приложения А1? в сп 30 совсем другое все. смущает расход 0,65 л/с, очень уж большой. близкий у нас в сп 30 медицинская ванна - 0,6 л/с, но с смесителем Ду25 и часовым расходом 700л/час
вообще можно скорее всего как то можно сослаться на фактические расходы. вы же не новое делаете, а ставите все на старые места? возможно вообще не нужно ничего прикладывать по той же причине. или приложить старый общий баланс. или скорректировать его же, если что то изменили. у вас же не отдельный ввод от наружных сетей на эту мойку?
|
|
|
|
|
11.11.2019, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950
|
Цитата у вас же не отдельный ввод от наружных сетей на эту мойку? да нет
|
|
|
|
|
12.11.2019, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
я в таких случаях не даю таблички посетители врядли пользуются в рентген-кабинете умывальником, это для врачей.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.11.2019, 10:13
|
|
|
|
|
12.11.2019, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950
|
Цитата(Dima_UA @ 12.11.2019, 10:11) я в таких случаях не даю таблички посетители врядли пользуются в рентген-кабинете умывальником, это для врачей. А не будет замечания, что нет таблички? стадия П
|
|
|
|
|
12.11.2019, 12:16
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Напишите, мол расчёт расходов не выполняется, проектом предусмотрена только замена приборов на аналогичные. Все расходы по существующему положению
|
|
|
|
|
13.11.2019, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590
|
По людям (работникам) считайте, расходы в СП.
|
|
|
|
|
13.11.2019, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Цитата(galysiaaa @ 11.11.2019, 17:15) Это рентген кабинет в больнице Если вы делаете просто реконструкцию, то ничего не считаете. Напишите - расчет не выполнялся по причине отсутствия увеличения нагрузки Если пристрой, т.е. новое помещение - запросите у ТХ или самой больницы пропускную способность кабинета и считайте Всё просто
|
|
|
|
|
13.11.2019, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950
|
Это рентген кабинет в больнице. Если брать по СП - это по больницам, где измеритель 1 койка Цитата(Никитос @ 13.11.2019, 12:56) Если вы делаете просто реконструкцию, то ничего не считаете. Напишите - расчет не выполнялся по причине отсутствия увеличения нагрузки Если пристрой, т.е. новое помещение - запросите у ТХ или самой больницы пропускную способность кабинета и считайте
Всё просто там 1 умывальник забирают и глушат канализацию, а второй умывальник просто переставляют на другое место
|
|
|
|
|
13.11.2019, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Вы сами на всё ответили. Не знаю как ещё вам помочь
|
|
|
|
|
13.11.2019, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950
|
Цитата(Никитос @ 13.11.2019, 13:16) Вы сами на всё ответили. Не знаю как ещё вам помочь Спасибо всем за ответы!
|
|
|
|
|
|