Монтаж вентустановок на мягкой кровле |
|
|
|
20.3.2014, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане! На кровле здания на этапе строительства забыли сделать фундаменты под вытяжные установки и вентиляторы подпора воздуха. Состав кровли: плита перекрытия 200, утеплитель 150 и гидроизоляция. Технадзор запрещает ставить установки на кровлю, мотивируя тем, что установки разломают вибрацией кровлю. Ломать кровлю никто не будет - дорого. Подскажите, пожалуйста, как поступают обычно в таких случаях?
|
|
|
|
|
20.3.2014, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(Захарыч @ 20.3.2014, 11:25) Технадзор запрещает ставить установки на кровлю, мотивируя тем, что установки разломают вибрацией кровлю. Что имеется ввиду? разломают бетонную плиту перекрытия 200 мм??? или повредят гидроизоляционный слой? Вам нужно уточнить несущую способность перекрытия, плотность теплоизоляционного слоя, и сопоставить с весом оборудования. Возможен вариант использования опор с большой площадью контакта или рамы под оборудование которая"ногами" опирается на несущие конструкции здания. В любом случае и Вы и технадзор должны аргументировать расчетами, я уж не говорю что для этого есть проектировщики, которые могут внести поправки в проект.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385
|
Цитата(WAKO @ 20.3.2014, 11:55) Что имеется ввиду? разломают бетонную плиту перекрытия 200 мм??? или повредят гидроизоляционный слой? Имеется ввиду, что вибрация повредит гидроизоляцию и слой утеплителя.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
|
Скорее всего, площадку сверху заливать.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 11:44
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
|
|
|
|
|
20.3.2014, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
В зависимости от материала и плотности утеплителя и материала гидроизодяции рассчитывается допустимая нагрузка на единицу площади кровли, исходя из этой величины и веса оборудования вы рассчитываете необходимую площадь опоры и далее принимаете решение из чего эти опоры сделать. Как вариант смотрите тут http://bigfoot-rus.ru/
|
|
|
|
|
20.3.2014, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385
|
Очень познавательно! Огромное спасибо!
|
|
|
|
|
24.3.2014, 5:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
|
на главном медиацентре в сочи. тоже мягкая кровля... все приточки стоят на фундаментах ибо приточка там в средне 2000х1500 но некоторые вытяжные вентиляторы ставили на опоры типа бигфут... а так же все воздуховоды были установлены на эти опоры.
|
|
|
|
|
24.3.2014, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
|
При стандартных ветровых условиях нормально. При повышенных - потребовал бы расчёт. В Новороссийске бы даже не подумал про такую систему. Опять же - требуется расчёт. Для Новороссийска - 50м/с порывы - не столь редкое явление.
|
|
|
|
|
8.5.2014, 15:21
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667
|
Мы "улитки" на кровле ставим на старые покрышки. Покрышки не крепим, просто ложим на кровлю. Старый, проверенный способ....
|
|
|
|
|
19.5.2014, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(koja @ 8.5.2014, 15:21) Мы "улитки" на кровле ставим на старые покрышки. Покрышки не крепим, просто ложим на кровлю. Старый, проверенный способ.... Да ничего хорошего в таком способе... "колхозный" вариант. Хотя и его можно по-разному исполнить, но обычно все похабно и недолговечно. На фото то, что в последнем проекте увидел. Образцом для подражания не считаю, конечно, но... Вобщем, там деревянные щиты из обработанного бруса. Скоро увижу в натуре.
|
|
|
|
|
19.5.2014, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(zaharov63 @ 19.5.2014, 11:05) но обычно все похабно и недолговечно. Например ужастик на фото. Ну и на плитке. Тоже самодеятельность, но лучше так.
|
|
|
|
|
19.5.2014, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(Захарыч @ 20.3.2014, 13:25) Здравствуйте, уважаемые форумчане! На кровле здания на этапе строительства забыли сделать фундаменты под вытяжные установки и вентиляторы подпора воздуха. Состав кровли: плита перекрытия 200, утеплитель 150 и гидроизоляция. Технадзор запрещает ставить установки на кровлю, мотивируя тем, что установки разломают вибрацией кровлю. Ломать кровлю никто не будет - дорого. Подскажите, пожалуйста, как поступают обычно в таких случаях? Самый правильный, ИМХО, вариант - "делай все по чертежу и не будет пиз...жу!" Чьи проблемы в том, что строители забили (забыли)? Строителей - так пусть они и решают эту проблему.
|
|
|
|
|
28.5.2015, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.4.2012
Пользователь №: 147523
|
Уважаемые. А никто часом не сталкивался с системами аналогичными Big Foot? Хорошая штука, но сильно дорогая! Может у нас кто импорто замещением занимается?) Гугл рыл, не нашел.
|
|
|
|
|
28.5.2015, 14:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Не встречался аналог. У Бигфута дорогой металл (профили со спецпокрытием, особо стойкая оцинковка). Берите только платформы.
|
|
|
|
|
28.5.2015, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Нам нужно было установить небольшой руфтоп возможности и времени заказывать готовые изделия не было. Зато было на объекте много бетона. Собрали из опалубочной фанеры формы и отлили аналог бигфутовских платформ. Предварительно вложили в формы закладушки для крепления сборного профильного каркаса. Конечно с точки зрения веса с бигфутом не сравниться, но конструкция кровли позволяла, да и цена вопроса получилась смешная. В данном конкретном случае это было оправдано т.к. нужно было всего 6 опор и не было проблем с транспортировкой бетона.
|
|
|
|
|
28.5.2015, 15:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
1. Вес 2. Погодостойкость 3. Крепление типовых профилей 4. Влияние на покрытие (Бигфут имеет "коврик" из переработанной резины + если надо, специальная прокладка, чтобы не было полимеризации с мембраной).
|
|
|
|
|
28.5.2015, 16:45
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.4.2012
Пользователь №: 147523
|
Цитата Берите только платформы. Извините, не совсем понял, что вы имеете ввиду? Кубы/Балки?
|
|
|
|
|
28.5.2015, 16:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Платформы. Подпятники, если их так называть.
|
|
|
|
|
30.11.2015, 16:44
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2015
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 281988
|
Я так понимаю,бигфуты можно устанавливать на мягкую кровлю?У меня центробежные и осевые вентиляторы системы дымоудаления и подпора воздуха.Строители тоже не оставили фундаменты.
|
|
|
|
|
30.11.2015, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(kolab63 @ 28.5.2015, 13:53) Уважаемые. А никто часом не сталкивался с системами аналогичными Big Foot? Хорошая штука, но сильно дорогая! Может у нас кто импорто замещением занимается?) Гугл рыл, не нашел. Появились китайские аналоги, если интересно, пишите в личку.
|
|
|
|
|
26.2.2017, 16:24
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.11.2009
Пользователь №: 41543
|
Добрый день. Кто знает, появились ли российские или китайские аналоги бигфутов? Цены в рублях стали еще больше.
|
|
|
|
|
26.2.2017, 17:13
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Видел полностью российские, на ТЭЦ паровые турбины держатся на 4-6м металлоконструкциях. А вровень с турбинами легкое перекрытие, те что вы видите.
|
|
|
|
|
27.2.2017, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(GERA514 @ 26.2.2017, 16:24) Добрый день. Кто знает, появились ли российские или китайские аналоги бигфутов? Цены в рублях стали еще больше.
Pedestal.jpg ( 341,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 116
|
|
|
|
|
29.11.2017, 20:09
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.4.2017
Пользователь №: 320312
|
Цитата(GERA514 @ 26.2.2017, 16:24) Добрый день. Кто знает, появились ли российские или китайские аналоги бигфутов? Цены в рублях стали еще больше. Есть HILTI, Walraven. дороже всего Биг Фут, потом Валравен, потом Хилти (но надо понимать, что сделать под каждый блок рамы будет дороже система в целом, чем сделать раму сразу под несколько блоков (как пример моноблочный врв или многосоставной блок врв, модульный) У хилти скидка 20-35%, Валравен 40%, Биг Фут тоже 40, но материал дороже (да и ценовая политика) Для скатной кровли: угол наклона кровли у биг фута до 5 градусов, Валравен до 7, Хилти 8 могут выдержать своими опорами, но каждое решение прорабатывать необходимо индивидуально. Успехов!
|
|
|
|
|
30.11.2017, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Кстати как вариант - есть прорезиненные разделители для парковок - можно попробовать колхозить с ними.
|
|
|
|
|
12.12.2017, 15:42
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.6.2010
Пользователь №: 61097
|
что скажете про вариант бетонных тротуарных плит? Размеры и толщины разные бывают 500*500*60, 400*400*50 Отверстие, анкер, шпилька и в бой Кто нибудь использовал такое решение?
|
|
|
|
|
12.12.2017, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(_and_ @ 12.12.2017, 15:42) что скажете про вариант бетонных тротуарных плит? Размеры и толщины разные бывают 500*500*60, 400*400*50 Отверстие, анкер, шпилька и в бой Кто нибудь использовал такое решение? Это одно из распространенных решений. Применяйте только вибропрессованную ЦП (не литую) плитку хорошего качества.
|
|
|
|
|
12.12.2017, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
и вверх тормашками её ставить- там скос кромки таки есть и скос этот при разогреве летом кровли не режет собой покрытие.ну с учетом веса и площади опирания само собой, и самого камня и оборудования на нем.
|
|
|
|
|
10.5.2018, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.5.2018
Пользователь №: 341616
|
Цитата(WAKO @ 30.11.2015, 17:04) Появились китайские аналоги, если интересно, пишите в личку. Да интересуют китайские аналоги Вig Foot - черкните где смотреть ? куда обратиться? есть задание - нужна стоимость -моя почта shbester@yandex.ru Цитата(Ludvig @ 26.2.2017, 17:13) Видел полностью российские, на ТЭЦ паровые турбины держатся на 4-6м металлоконструкциях. А вровень с турбинами легкое перекрытие, те что вы видите. Киньте фото если есть - российские тоже подойдут
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|