> ПИД регулирования на Овен трм 101 для ГВС
Андре3377
сообщение 29.8.2020, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Добрый день коллеги.Скажу сразу пока не занимался настройкой пид регулятора не доводилось.Сначала хочу собрать модель на столе утюг+датчик температуры+ рег трм101 на этом примере хочу более детально разобраться как работает автонастройка и как можно подобрать коэффициенты вручную что бы корректно работал регулятор.
Вопрос вот в чем, у нас есть ЦТП мы подаем только гвс на квартал, у нас стоят две горелки Weishaupt G40/1-B, оператор прибавляет температуру путем переводом переключателя в положения в право на + замыкается промежуточное реле и газовая дроссельная заслонка медленно открывается тем самым увеличивая мощность нагрева и температура увеличивается.Если температура стала большой оператор переводит переключатель в - замыкается второе промежуточное реле которое посылает сигнал на газ дроссельную заслонку и температура убавляется.Так вот у нас в щите стоит трм 101 он просто показывает температуру.Я хотел бы организовать пид регулирования температуры.Так как объект у нас динамичный то есть расход всегда меняется то больше то меньше.Вот и думаю успеет ли регулятор дискретного типа отработать падения или повышение температуры?И вообще если использовать автонастройку это целесообразно?Или лучше в ручную подобрать коэффициенты?Я так понимаю П-выставляем значения а И-0 Д-0 потом их постепенно корректируем добиваясь стабильности температуры верно?Как мне посоветовали в тех поддержки овен нужно сначала датчик температуры подкл в трм101 и при комнатной температуре вкл автонастройку пид рег а потом уже подключать его к системе не понял зачем это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.8.2020, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Для управления мощностью горелки ТРМ101 не подходит, вам нужен ТРМ212. Но лучше применить, например, RVF50 SIEMENS. Он легче настраивается, а часто и настройки по умолчанию работают вполне удовлетворительно.
А с утюгом можете потренироваться, только через контактор, а то сожжёте релейный выход ТРМ101.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 29.8.2020, 12:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(Kotlovoy @ 29.8.2020, 11:51) *
Для управления мощностью горелки ТРМ101 не подходит, вам нужен ТРМ212. Но лучше применить, например, RVF50 SIEMENS. Он легче настраивается, а часто и настройки по умолчанию работают вполне удовлетворительно.
А с утюгом можете потренироваться, только через контактор, а то сожжёте релейный выход ТРМ101.

Спасибо за ответ я и буду через промежуточное реле вкл утюг у пром реле контакты 8а ток коммутации рассчитаны.Сименс почему его чем он лучше?

Сообщение отредактировал Андре3377 - 29.8.2020, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.8.2020, 13:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Потому что на его настройку у наладчика уходит гораздо меньше времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.8.2020, 13:42
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Андре3377 @ 29.8.2020, 10:02) *
у нас есть ЦТП мы подаем только гвс на квартал

две горелки Weishaupt G40/1-B

Прикольный ЦТП... laugh.gif

Как я уже неоднократно писал, для котлов, ГВС и отопления хорошо подходит "старый" ТРМ32, благодаря его S-параметру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 29.8.2020, 18:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(tiptop @ 29.8.2020, 13:42) *
Прикольный ЦТП... laugh.gif

Как я уже неоднократно писал, для котлов, ГВС и отопления хорошо подходит "старый" ТРМ32, благодаря его S-параметру.

Получается трм101 заточены только под нагревательные печи, тэны и тому подобное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.8.2020, 19:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(tiptop @ 29.8.2020, 13:42) *
Прикольный ЦТП... laugh.gif

Как я уже неоднократно писал, для котлов, ГВС и отопления хорошо подходит "старый" ТРМ32, благодаря его S-параметру.

Да наверно любой ПИД-регулятор пойдёт с дискретным управлением, нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 29.8.2020, 21:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(tiptop @ 29.8.2020, 13:42) *
Прикольный ЦТП... laugh.gif

Как я уже неоднократно писал, для котлов, ГВС и отопления хорошо подходит "старый" ТРМ32, благодаря его S-параметру.

Чем пид рег трм 101 отличается от пид трм32?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.8.2020, 21:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Неужели вы не видите, что у первого один дискретный выход ШИМ включено/выключено, а у второго два дискретных выхода больше/меньше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 30.8.2020, 10:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(Kotlovoy @ 29.8.2020, 21:57) *
Неужели вы не видите, что у первого один дискретный выход ШИМ включено/выключено, а у второго два дискретных выхода больше/меньше?

У трм 101 два выхода дискретных это разве на что то влияет?Один выход регулирует поднятие температуры другой ее понижение просто нужно к двум входам подключить сигналы управления.Просто в трм32 сказано что его можно применять для гвс управлением откр и закр задвижки.А у меня упр дроссельной газовой заслонкой время реакции на сигнал может быть разной дроссельная заслонка может медленнее реагировать чем задвижка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.8.2020, 12:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Второй выход у трм101 аварийный, срабатывает при выходе регулируемого параметра за пределы.
Если у вашей горелки есть аналоговый вход мощности, можно и 101 использовать с аналоговым выходом.
Форум не заменяет чтения инструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 30.8.2020, 13:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(Kotlovoy @ 30.8.2020, 12:13) *
Второй выход у трм101 аварийный, срабатывает при выходе регулируемого параметра за пределы.
Если у вашей горелки есть аналоговый вход мощности, можно и 101 использовать с аналоговым выходом.
Форум не заменяет чтения инструкций.

Да там инструкция такая что с первого раза голову сломаешь.Нет аналогово входа у горелки.Я читал что регуляторы от OMRON E5AN четко и быстро подстраивают пид регулятор в режиме автонастройки и инструкция понятная не геморройная.Спасибо за помощь буду думать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.8.2020, 13:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



На функциональной схеме видно, что у ПИДа один лискретный выход.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2020_08_30_13_28_28_854.jpeg ( 158,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 30.8.2020, 14:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(Kotlovoy @ 30.8.2020, 13:29) *
На функциональной схеме видно, что у ПИДа один лискретный выход.

Получается на одном выходе не организовать прибавление и убавление температуры?Нужен универсальный выход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.8.2020, 14:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Я не знаю, что такое универсальный выход. Нужен ПИД с двумя выходами, как у ТРМ212.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2020_08_30_14_28_58_088.jpeg ( 104,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения