al1981
сообщение 8.12.2017, 12:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



День добрый, господа.
столкнулся с такой проблемой. Мне нужен взрывозащищенный вентилятор производительностью 70-100 м3/ч.
в идеале канальный, и без дикого срока поставки.
Кто кого может посоветовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 8.12.2017, 13:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



с канальным сложно на такую производительность
посмотрите отсберг, есть мелкие улитки
http://www.arktika.ru/html/rftx.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 11.12.2017, 9:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Этих я видел.
Созвонился, они в наличии есть.
Не очень хочется в контейнере (планируется контейнерная установка) городить такую вентиляцию, поэтому и спросил у людей которые чаще меня имеют дело с воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 13.12.2017, 17:23
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



глянь
S&P TD-800/200 EX
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 13.12.2017, 18:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Что мне делать с расходом 1000 м3/ч в контейнере 3х2,4х2,4 (ДхШхВ, внешние).
Зажимать поток тоже не очень хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 21.12.2017, 15:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Похоже никто не сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 9:45