Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> УВЛАЖНЕНИЕ СКЛАДА, УВЛАЖНИТЕЛЬ
bakshish
сообщение 12.10.2017, 6:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



гОСПОДА ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ..еСТЬ СКЛАД ВЕНТИЛЯЦИИ НЕТ..НАДО УВЛАЖНИТЬ ВОЗДУХ ВНУТРИ СКЛАДА.. ЕСТЬ ИДЕЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ..ТО ЕСТЬ БЕРЕМ ВОЗДУХ С ПОМЕЩЕНИЯ ПРОГОНЯЕМ ЧЕРЕЗ ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЬ И ТАК.ДАЛЕЕ..ВОПРОС:
1.воздухообмен как посчитать..исходя из 1 крата или???
2. где лучше расположить датчик влажности на противоположной стене или над товаром???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 7:26
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Или.
2. В зоне, где необходимо поддержание параметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 12.10.2017, 8:37
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(bakshish @ 12.10.2017, 6:03) *
ТО ЕСТЬ БЕРЕМ ВОЗДУХ С ПОМЕЩЕНИЯ ПРОГОНЯЕМ ЧЕРЕЗ ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЬ


Это как? Вроде пароувлажнитель пар из воды делает. Ему еще и ХВП нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.10.2017, 10:13
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ты ж даже не вникал в суть проблемы
возьми 5 крат увлажняй от 0 до 60%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 10:40
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ivan-l-ing @ 12.10.2017, 11:13) *
ты ж даже не вникал в суть проблемы
возьми 5 крат увлажняй от 0 до 60%

Почему не 3 или 8 крат? Откуда 0%? Почему до 60% и в какой зоне должны быть 60%?
Откуда вообще взялись конкретные цифры, с какого потолка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 12.10.2017, 10:52
Сообщение #6


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Skaramush @ 12.10.2017, 10:40) *
Почему не 3 или 8 крат? Откуда 0%? Почему до 60% и в какой зоне должны быть 60%?
Откуда вообще взялись конкретные цифры, с какого потолка?


С того же потолка, что и сам вопрос. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 11:16
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Идём далее. Зачем уподобляться вопрошающему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bakshish
сообщение 12.10.2017, 11:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



заказчик..просто поставил задачу.. в зоне хранения влажность 50-60%.. понятно что парику нужна вода)))) вопрос в как рассчитать воздухообмен...есть только начальное состояние воздуха 30% и все в складе нет вентиляции..делают фарму... 5 крат??? а не многовато для склада.. единственная идея..гонять воздух через парик увлажняя его..
кстати по идее и 1 крат рано или поздно приведет к должному результату)))но бли это ж с потолка взято(((на основании кратности вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 11:25
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Диаграмму в руки и считать процесс. Для начала.
Если не ясно как - на третий курс и повторять лекции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 12.10.2017, 11:34
Сообщение #10


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



первое что нужно - посчитать сколько влаги нужно передать в помещение, потом всё прочее. А как это сделать незнаю )) надо правильно составить баланс по влаге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.10.2017, 11:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
вопрос в как рассчитать воздухообмен...есть только начальное состояние воздуха 30% и все в складе нет вентиляции..делают фарму

Здесь зависит от расхода препаратов через склад в расчетный час и их начальной влажности.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 11:37
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(SP_ @ 12.10.2017, 12:34) *
первое что нужно - посчитать сколько влаги нужно передать в помещение, потом всё прочее. А как это сделать незнаю )) надо правильно составить баланс по влаге.


Цитата
в зоне хранения влажность 50-60%.. понятно что парику нужна вода)))) вопрос в как рассчитать воздухообмен...есть только начальное состояние воздуха 30%


Размеры склада есть. Мало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 12.10.2017, 11:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Можно наверное и не гонять воздух. Взять паровые увлажнители и к ним вентиляторные блоки, которые сверху устанавливаются. Расставить равномерно по складу увлажнители и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.10.2017, 11:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Размеры склада есть. Мало?

Маловато будэ.
Процесс увлажнения обратен процессу сушки.
Для полноценного расчета нужны показатели движения и начального состояния увлажняемого материала (товара).
Если его нет, то процесс сводится на поддержание влаги в определенном объеме, но расход воды на увлажнение должен тогда рассчитываться на потери влажности через ограждающие конструкции помещения.
Т.е расчет паропроницания.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 11:54
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для оценочного расчёта достаточно. Но при условии понимания процесса и факторов, на него влияющих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 12.10.2017, 11:56
Сообщение #16


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Если принебречь всем, принимаем влажность 5% (это минимальная влажность после нагрева воздуха от зимней наружной температуры до температуры помещения), понятно что это с запасом, в помещении 50%. Тогда для увлажения 1000м3 воздуха необходимо 3.6л воды/час. Далее пересчитываем на свой объем помещения (не нашел).

Распределяем равномерно парики , датчики так же равномерно и всё. Система с запасом без учета возможной ветиляции через щели посчитана. Если париков мало, а площадь большая, расставляем воздухораспределители, определяем их зоны обслуживания, получаем требуемый воздухообмен и крутим по рециркуляции. В послднем случае при желании можно увлажнять без применения эл-ва.

РАботать эта система будет прежде всего весной, зимой и осенью.




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Id__________.xls ( 278,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 12:02
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Одна поправка, располагать датчики влажности воздуха по всему объёму не имеет практического смысла. Распространение влаги по объёму достаточно равномерно, достаточно характерной точки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.10.2017, 12:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Если принебречь всем, принимаем влажность 5% (это минимальная влажность после нагрева воздуха от зимней наружной температуры до температуры помещения), понятно что это с запасом, в помещении 50%. Тогда для увлажения 1000м3 воздуха необходимо 3.6л воды/час.

Допустим у вас объем помещения 1000 м3. Вот в первый час вы увлажнили его до 50%. Дальше что ? Если нет обмена воздуха, нет сквозняка, ограждающие конструкции сделаны например, из стекла, то влажность может сохраняться там бесконечно долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 12:06
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да. И по датчику всё отключилось.

...Только упущено остывание помещения в описании. Допустить надо и термостатичность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.10.2017, 12:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
...Только упущено остывание помещения в описании. Допустить надо и термостатичность.

Это само собой. Понятно что процесс нужно рассматривать в совокупности периодов года.
Но, для качественного расчета, вопрос то нужно ставить какое количество влаги нужно на поддержание влажности в помещении с учетом потерь в связи с...
- потери с вентиляцией (которой у ТС нет)
- потери с воздухом через ворота при завозе/вывозе товара
- потери на увлажнение материала с начального до конечного
- потери на паропроницаемость огр. конструкций.
Посчитав все это можно определить расчетную производительность увлажнителя.
А места установки датчиков и поддержание параметров в нерасчетное время это уже задача второстепенного плана.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 13:10
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И для прикидочной оценки объёма склада + "начальное/конечное состояние" достаточно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 12.10.2017, 13:25
Сообщение #22


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



чтобы точнее сказать надо планы, как минимум. Будут видны огромные окна если есть - а это воздухопроницаемость и сухой воздух зимой, ворота если есть так же будут видны. Конструкции относительно немногопропускают, если не дырявые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 12.10.2017, 13:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Если не "заморачиваться" кратами :

1) Берете у заказчика задание с диапазоном точности поддержания заданной влажности: Например 40-60%
2) Узнаете у заказчика источники изменения влажности ....... ( например вентиляция 1кр ) .... итого если не придераться к локальным зонам и т.п. то идет снижение от 50% до 0% за 1 час.
Короче Из этих раскладов и выбираете производительность и кратность рециркуляционной сиситемы. - Для вышеуказанного - примерно 5ти кратный воздухообмен.
Ну и надо ж понимать по логике - что подать воздух выше 90% вы по сути не можете.
Вообщем от многих факторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.10.2017, 13:47
Сообщение #24


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



для точного расчета необходима кратность парикообмена в помещении

самое простое и дешевое повесить гигрометр, а под ним паровик, и дешево и наглядно для заказчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 13:54
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...И не выносить мозги кратностью, а ставить систему увлажнения. Есть "лишнее" тепло - распылители, нету - паровые. С непосредственной подачей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.10.2017, 13:59
Сообщение #26


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



если нет ни того ни другого, то
Прикрепленный файл  111111111111.jpg ( 134,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 14:38
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Без тепла ЭТО работать не будет. Вернее будет, но с ощутимым снижением температуры и интересными последствиями для испаряемости пота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.10.2017, 14:46
Сообщение #28


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



всё давно придумано
емкость устанавливается на прибор отопления, а заполняется из системы гвс или автоматическая подпитка выкрутил маевского, вкрутил шланг и кран с поплавком от унитаза
все так делают

а вот ваши распылители от дренчеров пожаротушения нифига не пашут, пока кнопку не нажмешь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.10.2017, 15:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Задание влажности без температуры - это ни о чём.
Склад фармы не может быть без вентиляции - посмотрите ваши нормы.
Для некоторых препаратов возможно придётся ставить отсеки с кондиционированием.
Если хозяин не знает, это его дело. Если не знает проектировщик - это общая беда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2017, 15:18
Сообщение #30


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Из системы отопления? С иингибиторами? И в воздух квартиры?

Шикарно.

И никогда для инженерного обсуждения "все так делают" не было аргументом. Для кухни - да. потрепаться.
А дренчерная головка для увлажнения воздуха - вообще из области творчества из "жёлтого дома".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:24