Здравствуйте.
В эксплуатации два котла "Де Дитрих" по 100 кВт, ведущий-ведомый, с электронной системой управления (название забыл переписать, извините). Заметил нарушение теплового режима в фактической температуре котла по отношению к запрограммированному. На программной уставке стоит тем ГВС 550 на "руки выдаёт" не больше 35. Насос оборотки бойлера работает. Для эксперимента клавишей перевёл в ручное управление, уставка по температуре на рукоятке 70. Вода горячая, но и батареи тоже греют не в пример автоматическому режиму (программа управления не участвует) Сделал вывод, что "поплыл" датчик текущей температуры (работает по "ручке"). Теплоноситель - вода после обратного осмоса с маленьким известковым "подмесом" - накипь исключаю (в этом случае котёл будет закипать, но не отключаться). Программу пока "не дёргал". Намеченные действия - замена датчика рабочей температуры теплоносителя. (уличный исключаю по причине анализа ГВС)
Вопросы: - укажите, пожалуйста, на мои ошибки "бесприборного" диагностирования; - могла-ли наполовину слететь программа; - и ещё местонахождение датчика, сложности и неожиданности в приобретении и замене, если таковые имеются?
С уважением, и благодарностью.
|