Цитата(skotov.v @ 15.5.2020, 9:06)
Всех приветствую!
Вопрос в следующем: имеется vrv система kentatsu. На 1 внешний блок hzan450 монтажники посадили 23 внутренних блока. Система уходит в ошибку - превышение допустимого количества внутренних блоков. Хочу отключить 5 внутренних блоков. Но как это сделать правильно? Достаточно ли отсоединить питание от этих внутренних блоков? Или же надо и фреоновую часть отсекать, чтобы масло не собиралось в этих тупиковых ветках?
Всем здоровья!
1. Смотрите можно ли уменьшить холодопроизводительность внутренних блоков. Некоторые производители позволяют. ДИПами на внутренних блоках. Превышение суммарное производительности внешнего блока на скольцо процентов?
2. Если отключать , то да , глушить ветки. Масло накапливается в тупиковых магистралях.
Цитата(skotov.v @ 15.5.2020, 9:06)
Всех приветствую!
Вопрос в следующем: имеется vrv система kentatsu. На 1 внешний блок hzan450 монтажники посадили 23 внутренних блока. Система уходит в ошибку - превышение допустимого количества внутренних блоков. Хочу отключить 5 внутренних блоков. Но как это сделать правильно? Достаточно ли отсоединить питание от этих внутренних блоков? Или же надо и фреоновую часть отсекать, чтобы масло не собиралось в этих тупиковых ветках?
Всем здоровья!
1. Смотрите можно ли уменьшить холодопроизводительность внутренних блоков. Некоторые производители позволяют. ДИПами на внутренних блоках. Превышение суммарное производительности внешнего блока на скольцо процентов?
2. Если отключать , то да , глушить ветки. Масло накапливается в тупиковых магистралях.