Есть баня на 100 мест, 350 м2. Проектировщики закладывают в котельную 2 котла по 0,6 МВт.
Возникают вопросы:
1. Правильно ли заложена мощность котельной?
2. Как будут работать котлы при минимальном потреблении ГВС?
Ага, так щаз все и кинулись тебе счиать. Нет уж батенька, извольте сами СНиП проштудировать. Первый это по "ВК внутрянка зданий" и второй про "Котельные установки" в совокупности с СП "Автономные источники теплоснабжения".
Хотя конечно Вам как автоматчику и мне как теплотехнику будет трудновато с ВКашным СНиПом и спецификой ВКашных заморочек. Очень непросто всё в ВК. Но ВКашники - люди отзывчивые и если что поправят - будем надеяться.
Но расчеты будте добры в студию плиз. Да еще и с пояснениями если можно.
Вот берешь понимашь Максимальный часовой расход ГВС в м.куб/час из Обязательного прил.№3 к ВКашному СНиПу. Строчка №28.2 этого третьего прил. гласит что расход ГВС в час наибольшего водопотребления "Для Бань с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе" составляет 190л/ч по горячей воде в расчете на одного посетителя-место (их у Вас 100).
Соответственно 190х100=19м.куб/час
Далее это умножаем на дельта Т - на сколь нам надо ГВС нагреть от исходной (+5 зимой ХВС) температуры, что согласно последним веяньям (не читал новый санпин пока в нем вроде как 60гр ГВС нужно подавать в закрытых системах теперь) будет 55градусов.
И далее умножаем на 1,16 - переводя тем самым Гкал/час в МВатты.
19х55х1,16=1,212 МВатт
Наверное Ваши проектировщики считали на дельту Т в 50гр.
Тогда:
19х50х1,16=1,102 МВатт
И как раз у Вас 0,98 МВатт остаётся на отопление (в т.ч. потери на трубопроводах ГВС) и вентиляцию.
Вот и выходит Ваш 1,2 МВатт.
А вот сейчас меня ВКашники порвут, ибо чуствую я что не всё так просто в ВКашном королевстве
не слушайте никаких тепловиков!
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=8768&view=findpost&p=56049
а лучше специалисту ВК дайте расчитать!
В банях с пиками водоразбора вообще-то закладываются аккумуляторы ГВ достаточной ёмкости, чтоб не вставал вопрос о работе котлов при минимальном разборе воды. Методика расчёта необходимой ёмкости неплохо изложена в руководстве для проектировщиков от Viessmann.
О мудрейшие из мудрейших ВКашники я же говорил, что не всё так просто считается как в приведенном мной примере.
Всем здравствуйте.
Новая инфа по этой бане.
Количество мест 60 а не 100
Ну а остальное я выложил в прикрепленых файлах.
Только непонятно откуда это остальное (в смысле нагрузок) взялось
А позачем паровые котлы для бани?
Вот и я думаю... зачем?
Застройщики (подведомственный мне МУП - муниципальное унитарное предприятие), я - Комитет по ЖКХ нашего города - Заказчик.
Это что бы диспозиция была понятна.
Так как я работаю первый месяц то, естественно, начиналось вся эта песня (читай стон) это без меня, а мне вот сейчас принимать проект и давать дабро на сметы на монтаж нужно, причем время поджимает - в понедельник дать нужно главе города своё заключение о качестве проектно-сметной документации и правильности проектного решения и о соответствии или несоответствии заявленной сметной стоимости реально необходимым средствам для устройства в бане на 60 мест площадью чуть менее 400 м.кв. котельной. И при этом нужно оценить насколько оправдано в данном случае заложение мощности котельной в 1,2 МВт (два котла по 0,6МВт).
Потом, как совершенно справедливо заметил уважаемый Йота, нафига паровые то котлы? И отопление паром чем обосновано?
Мне говорят что пар нужен для подачи в парную. Но, простите, тогда почему в нагрузках напротив технологических нагрузок прочерк?
И вообще по проекту очень много... как бы это помягче сказать... вопросов и пожеланий. Если вспомнить сколько за него денег городом отданно то мягко сказать уже не получится, так как матерные выражения получаются.
Буду очень признателен, уважаемые коллеги, за экспресс анализ и оценку проекта вообще и правильности подбора мощности в частности. Готов ответить на любые вопросы.
А на сколь мест Ваша баня, уважаемый Земан? И какую мощность котлоагрегатов Вы в ней планируете? А как Вы при помощи водогрейного котла пар будете получать?
Для парилок вообще-то употребляют электрические каменки.....просто раньше их небыло.....
"...В бане с влажным паром парятся при температуре 55-60.°С и относительной влажности 40-60%. Такие условия парения бывают в общественных банях, где для нагрева парной по трубам пропускают перегретый пар.
Традиционная русская баня по тепловому режиму занимает промежуточное положение: идеальная температура 70-90°С, относительная влажность до 30%.
Для традиционной парилки можно использовать печи с ТЭНами"
По материалам NashEkoDom
Да уж, из-за "стакана" пара для парилки эксплуатировать поднадзорную котельную...
А у Хоттабыча "до 0,7" что-ли ?
Температура почему- то - "125"...
Хоттабыч, а нет листа где позиции принципиальной схемы расписаны?
Хоттабыч, рано лезть в детали схемы.
Гляньте показатели. Вы говорите 2 котла по 0.6 ? А в показателях стоит 1 гига \ час, затем еще стоит, что баня всего 1000 часов на максимуме пашет.
Но и там ведь вентиляция с отоплением есть.
не ходите пока с детальным докладом, отбрешитесь пока по верхам, мол необходима доработка технических вопросов, после решения которых стоит говорить о финансовых и о сроках работ.
Но к 7 ноября уж баню запустите, что б 31 пойти под НГ туда сомому.
Глядя на подход по схеме и таблице- полное впечатление, что подгоняли под что есть у подрядчика, а не что надо заказчику.
Дык уже отбрехался позавчера. Попросили на завтра (на понедельник) подготовится.
Это же не мой проект, не я его считал. Мне его позавчера в обед дали на утверждение. А в понедельник мне Мэру нужно сказать нормально там всё или увод денег под завышенную мощность.
По сметам сделанным под эту мощность я уже нашел косяков на 25% от запрашиваемой суммы. Но это чисто сметные заморочки.
А если еще и мощность завышена то перерасход бюджетных денег будет еще больше!!!
Ну не могу я поверить что на 350м.кв площади и 56 мест бани нужно 1,2МВт да еще при условии устройства 5м.куб бака резерва ГВС.
НЕ ВЕРЮ!
чего верить или неверить- затребуйте обоснование расчета нагрузок.
0.6 гиги на отопление и вентиляцию много что то. С водой -сперва с расходом воды определиться, а у вас расходы не обозначены в показателях. Все равно много. Даже на жилсекцию 17 эт дома(67 квартир) половина этого требуется и это тоже по макс. часовому( в квартире не один жилец, а 3.5) и без баков на пики.
Вам утверждать пока нечего. Расчетов вам не предоставили, а цифры реально вызывают сомнение.
Ток эта, вечерами аккуратней ходите, за такой вывод на чистую воду некоторые ретивые могут гадости делать.
Дык там на ОВ и не 0,6 гиги, а 0,206 гиги. И на ГВС 0,312 гиги. Итого 0,518 гиг или 0,6 Мег.
Ходят аккуратнее пущай те кого я проверяю. А то запытают их мои сослуживцы в подвалах Лубянки (у нас Дзержинки).
А площадь "Вашей" бани какова?
В 0,3Гкал/ч у Вас "сидит" всё и отопление и ГВС и технология?
А что такое СПТБ?
Вот друзья, смотрите, хочу определить, по укрупненным показателям, на сколько нам мощности котельную надо было проектировать. Баня у нас на 55-60 мест. Это заданное еще технологами советских времен значение 56 мест если быть точным (но я для себя прикидываю всё на 60 т.к. такое, безусловно возможно).
Исходя из нормативных положений наших теплотехнических толмудов мощность котельной определяется суммой максимального часового расхода тепла на ОВ и среднесуточного на ГВС.
Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок на технологические цели при среднем режиме.
Показатель среднесуточного ГВС у бань в приложении к ВКашному СНиПу отсутствуют. В максимальные сутки расход ГВС в этом приложении есть и он абсолютно одинаковый с расходом в максимальный час (что вобщем то естественно т.к. билет в баню выдаётся на один час). Для простых бань он равен 120л/макс.сутки=120л/макс.час. Для бань с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе 190л/макс.сутки=190л/макс.час (далее там идут душкабины после двоеточия и ванны со своими значениями расходов, а как их? прибавлять... лять... подскажите кто нить други ВКашники не гоните в Песочницу).
Учитывая специфику бани как объекта (в отличии ио жилья и общественно-административных зданий) правильнее оперировать среднечасовым, а не среднесуточным?
ДД)
Как определить часовые расходы воды в банном комплексе?
С суточным вроде разобрался, посчитал режим работы и производительность всего комплекса в сутки - всего за один раз комплекс могут посетить одновременно 12 человек, билет выдается на 1,5 часовое посещение, режим работы в сутки 10 час/сутки т.е. получил что за сутки при таком режиме комплекс могут посетить 80 человек (при 80% посещаемости это составит 64 человека)
По СНиПу норма водопотребления ОБЩ.=290л/посетителя ГВС=190л/посетителя соотвественно
Qобщ.сут.=64*290=18,56м3/сут.
Qгвс.сут.=12,16м3/сут.
Вопрос в том, что при расчете часового расхода кол-во потребителей принять общее за сутки (64 ) или конкретно за час (8)?
У меня получилось: максимальный часовой общий 6,83 м3/час, горячей 4,47 м3/час. Секундный 3,21л/с и 2,48л/с соответственно
Считаю дальше-
Всего приборов:
10 душ.сеток
7 водоразборных кранов (в моечном отделении)
10 умывальников (массажные кабинеты и сан узлы)
4 унитаза (сан узлы) ...
и того получаем ОБЩ.= 31 ХВС=31 ГВС=27
По посетителям. Приложение 3. СНиП 2.04.01-85. Там и методика.
В справочнике Тугая есть расчёт бани - возможно поможет.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23689&hl=%D2%F3%E3%E0%E9
Я пересчитал с учетом вероятности действия санитарно-технических приборов и получил:
максимальный часовой общий 5,82 м3/час, горячей 3,69 м3/час.
Секундный 3,22л/с и 2,51л/с соответственно, разница не критичная но все же)
Нужен совет - не могу определится с выбором и правильным подбором электрического водонагревателя в системе ГВС?(т.к. система отопления в здании тоже будет полностью электрической и нет возможности использовать обычный теплообменник)
Нужно обеспечить подачу 3,7м3 горячей воды в час.
как в таких системах ГВС решить вопрос с остыванием воды по трубопроводу в период малого или отсутствия разбора?Ну понятно что циркуляцию предусмотреть можно, как схематически выглядеть будет это все дело?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77715
- тут посмотрите.
При 80 кВт объем 3,5м3.