Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регулятор Regada, Вынос мозга
olegators68
сообщение 11.3.2019, 10:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170186



Наверное многим он знаком https://www.climatik.su/zapornaya-armatura1...html/nid/232163, привезли как бы б/у, но посмотрел он был установлен но ни разу не работал, проверил, установил на подпитку барабана, пашет, сразу не понравилось что с крайних положений "откат" на полоборота дает, но работает, два дня и понеслось, настраиваю, порядок, через пару часов звонок, неделю мучался наконец даю физически закрытие, доходит и сразу идет на открытие, и плевать ему на команды, чудеса, ставлю другую "голову", порядок.
Стенд громко сказано, трехпозиционный тумблер, гоняю, все тоже самое, вот эта сволочь которая медленно умирала;

Фазосдвигающий конденсатор.
До этого устанавливал пару таких "в первой комплектации", из коробки с клапаном вместе, один без проблем, второй шумный аж жуть, отказал через две недели, заедает, вскрытие показало шестерня первой ступени редуктора "яйцом"!!!.
Ладно на китаймопеде звезда ведомая такая оказалась у меня, простительно, но тут братья славяне поднакакали выше крыши, и "коробочка" не рупьдвадцать, а дороже мопеда, электроигрушки делайте, никак не промышленное оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 11.3.2019, 11:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Было такое и не раз. Только у нас в Регадах стояли емкости 0,15 мкф. Меняли их на советские К73-17 0,15 мкф на 630 вольт. Но, думаю, лучше ставить емкости вольт на 1000, не менее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegators68
сообщение 11.3.2019, 11:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170186



Ну полипропелена К78-2 он от меня не дождется)
Странная емкость, 0,29мкФ, из третьего ряда точности, не далеко по идиотизму от нас они ушли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.3.2019, 12:25
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(olegators68 @ 11.3.2019, 11:49) *
Странная емкость, 0,29мкФ, из третьего ряда точности, не далеко по идиотизму от нас они ушли.

В рядах E такого вообще нет. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegators68
сообщение 11.3.2019, 12:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170186



Ну наверное на войну шел 5,9 приемка, чего падают военлеты, ни одного не наблюдаю на радарах.
Вот так живем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 11.3.2019, 13:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



А может, разработчик заказал в Китае под свой расчет? Как говорится: любой каприз за ваши деньги и чихать оне хотели на эти ряды Е.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegators68
сообщение 11.3.2019, 13:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170186



Ставил 1мкФ, тут пассатижами не остановить, прет как танк, ну под руку попался.
Электродвигатели специальные рогом упруться и не сгорят, для смеха на дымосос МЭО от катушечного майфуна двигло поставил, пашет уже четвертый год)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения