> ТАС Vista и Lip-3333ectb (СЕА-709/ip), Классическая сеть LON в ТAC vista
Nel71
сообщение 16.8.2017, 13:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62557



Уважаемые специалисты, помогите найти ответ.
Есть небольшой объект:
- Tac vista 5 (NIC852);
- LIP-3333ECTB (СЕА-709/IP);
- Шкафы 11 шт с Xenta 401, 451A, 421A.

Прикрепленный файл  TAC___LIP_3333ECTB.png ( 142,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33


Возможно ли сконфигурировать в ТAC vista “LON классическую сеть ТAC ” на LIP-3333ECTB (СЕА-709/IP) без использования дополнительного софта (драйверы Loytec не в счет)?
Дело в том, что после знакомства с проектом я консультировался в SE и меня уверяли, что проблем c конфигурацией сети не будет. Консультация была устной по телефону и возможно мы друг друга не поняли (не удалось донести корректно информацию о проекте), поэтому вопрос задаю с картинками.
На практике конфигурация LIP-3333ECTB в качестве CS (communication server) и драйвера NIC-852 проходит успешно, конфигурация порта “Communication Port-Loytec” и сети “LonWorks Network” в TAC vista проходит успешно, порт и сеть «онлайн» и тишина…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 16.8.2017, 13:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



"Commision and Download" делали? судя по звездочке рядом с PV1 нет, потому и не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nel71
сообщение 16.8.2017, 16:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62557



Спасибо за ответ.
"Commision and Download" делал, но операция завершалась ошибкой.

Надеюсь, проблема решилась после перевода CEA-709 в режим «Smart Switch» удалость провести "Commision and Download", но в онлайн котроллер появился только после перезапуска TACVistaServer и TACVistaWorkstation.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:10