> Отсутствие притока в мини котельной
ZUKO
сообщение 28.8.2017, 11:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 28.8.2017
Пользователь №: 327137



Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, как отключение газового котла в доме. Ситуация в следующем. Подрядчик построил дом под ключ. Естественная вентиляция в доме не работает без открытых окон. Газовый котел так же отключается. Работает только при открытом окне. Захотелось обосновать подрядчику его не правоту. В котельной установлен газовый котел на 35кВт. Вход в котельную через дом. Без отдельного входа. Так же в котельной кроме пластикового окна и естественной вентиляции выхода на улицу для притока нет. Полез по СНиПам, СП и тд. Не смог найти требований действующих для мини котельных. Просмотрел документы такие как СНиП 2-35-76 ( СП 83.13330.2012). На многих форумах ссылаются на дополнение №7 к СНиПу 2-35-76 от 01.12.2012 дополненный разделом 21 Мини-котельные. Только это дополнение относится к Республике Беларусь и как понимаю к России не относится. Если есть у кого информация в каком документе №, в каком пункте или таблице прописаны значения притока, вытяжки, мощности газового котла и требования к помещению буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZUKO   Отсутствие притока в мини котельной   28.8.2017, 11:06
- - ZUKO   Проект дома и проект по газу от 11.15г.   28.8.2017, 11:55
|- - tiptop   Цитата(ZUKO @ 28.8.2017, 11:55) Проект до...   28.8.2017, 12:21
- - ZUKO   Нет, проект только общестрой на дом и проект по га...   28.8.2017, 12:26
- - tiptop   Цитата(ZUKO @ 28.8.2017, 11:06) Естествен...   28.8.2017, 12:38
- - ast   Котел и не будет работать, т.к. для горения газа н...   28.8.2017, 13:58
|- - tiptop   Цитата(ast @ 28.8.2017, 13:58) В коттедже...   28.8.2017, 14:11
|- - ZUKO   Цитата(ast @ 28.8.2017, 13:58) Котел и не...   28.8.2017, 14:13
- - ZUKO   Нашел документ по теплогенераторным: СП 42-101-200...   28.8.2017, 14:09
- - Composter   еще я знаю такое ЦитатаПостановление Правительства...   28.8.2017, 14:18
|- - ZUKO   Цитата(Composter @ 28.8.2017, 14:18) еще ...   28.8.2017, 14:30
|- - Composter   Цитата(ZUKO @ 28.8.2017, 14:30) Так это т...   28.8.2017, 14:46
- - tiptop   Цитата(ZUKO @ 28.8.2017, 11:06) Подрядчик...   28.8.2017, 14:49
- - ZUKO   6.6.4. В помещении теплогенераторной следует преду...   28.8.2017, 15:06
- - ZUKO   Так какой документ используется при строительстве ...   28.8.2017, 15:38
|- - lovial   Цитата(ZUKO @ 28.8.2017, 15:38) Так какой...   28.8.2017, 16:16
|- - ZUKO   Цитата(lovial @ 28.8.2017, 16:16) Требова...   28.8.2017, 16:25
|- - ast   Цитата(ZUKO @ 28.8.2017, 16:25) Хоть один...   30.8.2017, 9:47
- - tiptop   Цитата(ZUKO @ 28.8.2017, 16:25) Все докум...   28.8.2017, 16:49
|- - ZUKO   Цитата(tiptop @ 28.8.2017, 16:49) Вам не ...   28.8.2017, 17:12
|- - tiptop   Цитата(ZUKO @ 28.8.2017, 17:12) 7.1.3. Ве...   28.8.2017, 17:39
- - tiptop   ZUKO, как дела? Купили себе другой дом, с вентиляц...   30.8.2017, 8:13
|- - ZUKO   Цитата(tiptop @ 30.8.2017, 9:13) ZUKO, ка...   30.8.2017, 11:13
|- - ast   Цитата(ZUKO @ 30.8.2017, 11:13) Кислород ...   30.8.2017, 11:26
||- - ZUKO   Цитата(ast @ 30.8.2017, 12:26) СП60.13330...   30.8.2017, 11:35
||- - ast   [quote name='ZUKO' date='30.8.2017, 11...   30.8.2017, 12:13
|- - tiptop   Цитата(ZUKO @ 30.8.2017, 11:13) Ответ стр...   30.8.2017, 11:30
- - Const82   А вступить в переписку с застройщиком что мешает? ...   30.8.2017, 11:26
|- - ZUKO   Цитата(Const82 @ 30.8.2017, 12:26) А всту...   30.8.2017, 11:39
|- - tiptop   Цитата(ZUKO @ 30.8.2017, 11:39) Газовики ...   30.8.2017, 11:43
|- - ZUKO   Цитата(ZUKO @ 30.8.2017, 12:39) Газовики ...   30.8.2017, 11:46
|- - tiptop   Цитата(ZUKO @ 30.8.2017, 11:46) Есть вытя...   30.8.2017, 11:52
- - tiptop   А у Вас там хотя бы на кухне и в туалете, ванной е...   30.8.2017, 11:37
- - ZUKO   Котел Медведь 40 KLZ. Расход газа - 4,1 [м3/час] /...   30.8.2017, 12:32
- - tiptop   Если надумаете делать приточный канал в теплогенер...   30.8.2017, 13:12