Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> шум в сторону улицы
user_ovk
сообщение 25.3.2019, 23:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.4.2008
Пользователь №: 18068



Уважаемые форумчане,

надеюсь, что этот вопрос не займет много времени, но helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Ситуация следующая:
производственное здание, производственное помещение. Рядом в здании сверху и сбоку тоже производственные помещения.
Запроектирована общеобменная вентиляция. 2 канальных вентилятора: приток и вытяжка. На стороне помещения от вентиляторов установлены шумоглушители.
В помещении стоят станки и, вообще, участок механический.
До нас, в лице уважаемого заказчика, решил докопаться технадзор. по другому и не сказать.
Предмет его претензии в следующем:
"Почему не стоит шумоглушитель на стороне улицы?"
На ответ, что улицу в производственном здании, где под окнами радиальные вентиляторы с циклонами стоят, защищать от шума не совсем разумно он только мило улыбается и просит устранить замечание: "Переделать проект и доустановить шумоглушители".
Прошу помочь ссылкой на норматив, возможно ли отбиться от этой ерунды? (не переделывать и не доустанавливать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 25.3.2019, 23:57
Сообщение #2


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



На мой взгляд, Вам надо сделать замеры шума. Если привышения нет, предоставьте протокол инспектору. Если он Вам не поверит, пусть сделает свои Замеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v_elena05
сообщение 26.3.2019, 9:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45839



В СП 51.122230.2011 есть таблица 1 "Предельно-допустимые и допустимые уровни звукового давления..........", в которой указано, что уровень звукового давления нормируются на территориях, прилегающих к больницам, жилым зданиям, школам и др. учебным заведениям (пункты 21-23). На территории промышленного предприятия уровень шума (звукового давления) не нормируется.

Сообщение отредактировал v_elena05 - 26.3.2019, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad Volkov
сообщение 26.3.2019, 10:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 23.10.2017
Из: Минск
Пользователь №: 330316



Цитата(user_ovk @ 25.3.2019, 23:29) *
... он только мило улыбается и просит устранить замечание: "Переделать проект и доустановить шумоглушители".

У производственного объекта должна быть санитарно-защитная зона. На границе СЗЗ должны соблюдаться значения ПДК и уровни шума. Мило улыбаясь, эксперт может намекать или подразумевать, что необходимо сделать акустический расчет ожидаемых уровней шума на границе СЗЗ. А возможно и шире - экологический паспорт. А точнее - раздел "Охрана атмосферного воздуха" и "Защита от шума".
Не уверен, что замеры фактических уровней шума будут объективными, т.к. загрузка производства может быть снижена в период замеров.
У меня аналогичное замечание было и не на производственном объекте, а для банка. На крыше банка стояли чиллеры, а рядом было жилье. Делал расчет шума. И кстати, потом действительно были жалобы жильцов (почему-то ночью чиллер включался).

В Нормах нет такого, чтобы было указано не ставить шумоглушители... Необходимость определяется расчетом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
user_ovk
сообщение 27.3.2019, 22:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.4.2008
Пользователь №: 18068



Спасибо всем, кто откликнулся. Благодарю за оперативность.
"сделать замеры шума" и "расчет" - это еще глубже залезть в бутылку. (быстрее и проще в данном конкретном случае переделать).
Но буду пробовать:
"СП 51.122230.2011 есть таблица 1 "Предельно-допустимые и допустимые уровни звукового давления..........""
и ссылаться на отсутствие нормы на шум к прилегающим к промпредприятиям территории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
erika7490
сообщение 16.11.2021, 23:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.11.2021
Из: Москва
Пользователь №: 398436



намного проще, быстрее и надежнее - просто переделать все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения