Buderus LON-Gateway, Обмен опытом приенения оборудования |
|
|
|
6.5.2010, 17:12
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55647
|
Уважаемые! Кто может ответь на пару вопросов по работе с Lon-Gateway? Используя данный девайс для диспетчеризации котлов будерус с logamatic 4311, столкнулся со следующей проблемой: - longateway не получает либо не передает аварийные сообщения с ведомого котла, тогда как с ведущего котла все сигналы замечательно проходят; - возможно вопрос в особенностях настройки longateway???
|
|
|
|
|
6.5.2010, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
Устройство, как я понимаю, у BUDERUS появилось не так давно, т.к. еще 1.5-2 года назад его не встречал. Прошу предоставить документацию на это устройство и указать какова его стоимость. Из выше следующего понятно, что с девайсом не работал, но вдруг что мануал скажет, тем более, что самому работа с ним скоро предстоит.
|
|
|
|
|
6.5.2010, 17:33
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55647
|
Тех поддержка buderus СПб разводит руками! Документация по девайсу имеется на офф сайте buderus, в немецком исполнении, стоимость в районе 1000$...
|
|
|
|
|
6.5.2010, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
Пробуйте описать проблему на английском/немецком языке и просите тех поддержку buderus СПб переслать немцам. Должны дать ответ.
|
|
|
|
|
10.5.2010, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Документация мало того что на немецком, так еще и регистрация какая-то требуется. Выложите, если можете.
|
|
|
|
|
11.5.2010, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55647
|
То что скачал с офф сайта buderus.
|
|
|
|
|
11.5.2010, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Эх, с немецким совсем беда, посмотрел только картинки Насколько понимаю нужна адресация устройств ECOCAN-BUS, мастер - 1, слэйв от 2 до 15.
|
|
|
|
|
11.5.2010, 22:46
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55647
|
Написано письмо в будерас, ждем ответа;)
|
|
|
|
|
31.5.2010, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55647
|
Все работает с прошивкой для 4 котлов! LONFlasher_V7_00
|
|
|
|
|
31.5.2010, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
Представители BUDERUS отговорили меня покупать LON, сказав, что эта опция применяется немцами только в решениях для предприятий и на наш рынок не поставляется. Хотя скорее всего это неосведомленность самих менеджеров в подобных решениях. В итоге остановился на интерфейсе Logamatic Eco-Port по протоколу Modbus.
Есть ли какие "неожиданности/особенности" в работе с этим интерфейсом?
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
1.6.2010, 8:51
|
Guest Forum
|
как задрали менеджеры в таких конторах! им проще сказать "не поставляется" чем разбираться в чем то ... я в таких случаях пишу напрямую производителю ... в 90% случаев получаю исчерпывающий ответ на все вопросы, с документацией в приложении.
В последний раз я так общался с Дайкином по поводу платы KRP для сплита, чтобы его можно было в D3net подключить. Дело стояло на месте, пока напрямую в Японию написал ...
Так что дерзайте!
С уважением, Павел
|
|
|
|
|
16.6.2010, 15:34
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30719
|
Цитата(Chabol @ 31.5.2010, 16:38) Представители BUDERUS отговорили меня покупать LON, сказав, что эта опция применяется немцами только в решениях для предприятий и на наш рынок не поставляется. Хотя скорее всего это неосведомленность самих менеджеров в подобных решениях. В итоге остановился на интерфейсе Logamatic Eco-Port по протоколу Modbus.
Есть ли какие "неожиданности/особенности" в работе с этим интерфейсом? ECO-Port уже года 2 не выпускается и не поддерживается Buderus. Более того это было оборудование сторонних производителей.
|
|
|
|
|
16.6.2010, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
Цитата(Newton @ 16.6.2010, 15:34) ECO-Port уже года 2 не выпускается и не поддерживается Buderus. Более того это было оборудование сторонних производителей. Нда, тут уж не знаю, что сказать. На выставке 2010 на стенде Buderus обращался с их "главному специалисту по заказу опций" - он пальцем ткнул в ECO-Port, а про LON ответил что он используется только для сугубо промышленных решений и в Украину не поставляется и "он мне не нужен такой". Во как. Ну что ж, посмотрим, смогут ли они поставить предложенный ими же ECO-Port вместо LON. To Newton: не понятно кому из нас попался "информированный" манагер. Как Вам подтвердили информацию на счет ECO-Port, перепиской с немцами?
Сообщение отредактировал Chabol - 16.6.2010, 23:19
|
|
|
|
Гость_Zanych_*
|
1.9.2010, 14:55
|
Guest Forum
|
Так что с LON модулем и ECO-PORT? Они поставляются в страны СНГ или нет? И еще вопрос по поводу LON. Значит, чтобы управлять котлами на автоматике Buderus, необходимо еще прошивка для модуля?
|
|
|
|
|
2.9.2010, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
Пока проект идет и опции будут заказываться всем скопом, поэтому ничего по поводу поставки ответить не могу. Обратитесь в Buderus в своей стране (как показывает практика от страны к стране есть различия).
|
|
|
|
Гость_bud281_*
|
19.10.2010, 14:20
|
Guest Forum
|
Цитата(Chabol @ 31.5.2010, 15:38) Представители BUDERUS отговорили меня покупать LON, сказав, что эта опция применяется немцами только в решениях для предприятий и на наш рынок не поставляется. Хотя скорее всего это неосведомленность самих менеджеров в подобных решениях. В итоге остановился на интерфейсе Logamatic Eco-Port по протоколу Modbus.
Есть ли какие "неожиданности/особенности" в работе с этим интерфейсом? кстати, я тоже когда покупал недавно оборудование, эту же опцию посоветовал не брать питерский дилер (buderus-spb.ru), но только по другой причине. мол, очень сильно начинает глючить вся автоматика, потому что она не оптимизирована под все такие котлы.
|
|
|
|
|
22.12.2010, 15:25
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.12.2010
Пользователь №: 87153
|
Из личного опыта EcoPort по ModBus костыльное решение. Котельная глючит, котлы останавливаются, тепла нет - EcoPort молчит. Как я понял при каких-то ошибках связи по EcoCan этот девайс просто затыкается и с стороны ModBus имеем информацию, актуальную до прихода аварии. При этом котлавая автоматика аварии видит (Моргает лампочка). Не знаю, связано это с этим девайсом или нет, но котельная периодически останавливается (тупо останавливается, иногда с индикацией на котлах иногда без).
|
|
|
|
Гость_AndreiMankovski_*
|
18.4.2011, 13:26
|
Guest Forum
|
Кто слышал есть ли такой же интерфейс для Bacnet Мне нужно работать с котлом Buderus Gb112 Есть у меня документация на польском языке для этого интефейса LON
Сообщение отредактировал AndreiMankovski - 18.4.2011, 13:26
|
|
|
|
|
15.1.2013, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Поднимем темку.
Ни у кого не завалялся XIF для Lon-GATEWAY?
|
|
|
|
|
3.9.2015, 11:05
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237272
|
Еще раз поднимем тему. И все-таки, что лучше использовать Lon gateway или KNX? Сейчас как раз стоит вопрос, что брать. На объекте есть обе сети.
|
|
|
|
|
|