> Слив от участка теплосети в тепловом пункте, есть ли шанс обойти требования СП124
ZaTGV
сообщение 21.1.2017, 15:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Проектируем участок теплосети на территории заказчика.
У него имеется котельная, снабжающая несколько зданий. Он решил построить еще одно небольшое здание, для которого требуется теплосеть (ду32, бесканальная прокладка, ППМ, 95/70).

По техническим условиям от зака, подключение к существующим сетям предусматривается в тепловом пункте, расположенном в подвале одного из зданий. Проектируемое здание расположено в 100м от точки подключения и по отметкам выше существующего здания.

Заказчик хочет предусмотреть слив теплоносителя в тепловом пункте существующего здания. Строить тепловую камеру и сбросной колодец только ради слива 100л он конечно не хочет.

В этом случае, получается, мы нарушаем 2 пункта СП 124.13330.2012:
п.9.6… Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.
п.10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему дождевой канализации. Температура отводимой воды должна быть снижена до 40°С.
Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли не допускается.

От оборудования и систем, расположенных в тепловом пункте предусматривается слив непосредственно в ТП согласно СП41-101-95 п.6.5 «Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струи через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с электроприводом»

Вопрос: есть ли шанс (при прохождении экспертизы) обойти требования СП 124 при сливе воды от ТС в тепловом пункт, сославшись что участок ТС является частью системы потребления теплоты, для которой предназначен ТП.

Чем принципиально в данном случае слив от трубопровода ду 32 конечного участка ТС отличается от слива воды с системы отопления здания, в котором расположен ТП?

Возможно наличие уклона к зданию усилит вероятность подтопления здания, но должно слишком много всего совпасть.

Может быть у кого-то были похожие случаи и пожелания заказчика?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.1.2017, 19:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А слив трассы, проложенной к тепловому пункту где расположен? Считайте такое присоединение транзитом трубопровода к строящемуся объекту. Чтобы слив организовать можно тупо перекрыть тепловой пункт и слить воду из строящегося участка, а потом тепловой пункт открыть. В чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 21.1.2017, 22:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Спасибо за ответ. Существующий ТП находится выше начала трассы теплосети (получается посередине между началом (котельной) и проектируемым зданием). Возле котельной предусмотрена тепловая камера и сбросной колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.1.2017, 22:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну вот и в добрый путь. Формально Вы ничего не нарушаете. А поскольку заказчик - он же хозяин котельной, то ему лучше угодить чем спорить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mishan13
сообщение 22.1.2017, 1:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 211582



В СП 124.13330.2012 в п.9.6… не обязывает а рекомендует делать уклон от здания (ворожение как правило не значит обязательно). п.10.23 не до конца понимаю почему вы его нарушаете? Выполните его требование и все. К примеру я в таких случаях делаю промежуточную емкость для охлаждения воды, перед сбросом ее в приямок ИТП.

Сообщение отредактировал Mishan13 - 22.1.2017, 1:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 22.1.2017, 13:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 21.10.2019, 14:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Цитата(испытатель @ 21.1.2017, 19:36) *
А слив трассы, проложенной к тепловому пункту где расположен? Считайте такое присоединение транзитом трубопровода к строящемуся объекту. Чтобы слив организовать можно тупо перекрыть тепловой пункт и слить воду из строящегося участка, а потом тепловой пункт открыть. В чем проблема?



добрый день!
А как быть со сливом тепловой сети в производственную канализацию?

История такая:
В проекте от котельной осуществляется слив воды 95-70 с солями (MgCl2, CaCl2, FeCl2) в ОК (охладительный колодец). а затем это всё отводится в ФК (фильтрующий колодец), а из него в грунт. Заказчик не хочет делать ещё отдельно сбросной колодец на теплосеть, а хочет слить ТС в ОК ,например.
В ФК понятно, что не можем сливать по нормативам.

Подскажите, чем защитить решение со сбросным колодцем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 21:49