> гидравлические режимы водяных теплосистем
Valyushka
сообщение 7.11.2018, 13:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2018
Пользователь №: 342669



Всем здравствуйте, люди помогите пожалуйста, у нас была недавно проверка от ростехнадзора, после проверки было такое замечание " НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗРАБОТАННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА" мы их никогда и не делали, что это и как они выглядят, схематично или таблично, как легко и просто составить эти графики или режимы????? Заранее благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 7.11.2018, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Ваш инспектор прав. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115):
6.2.60. Гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов; для открытых систем теплоснабжения в отопительный период режимы разрабатываются при максимальном водоразборе из подающего и обратного трубопроводов и при отсутствии водоразбора.
Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.
Очередность сооружения новых магистралей и насосных станций, предусмотренных схемой теплоснабжения, определяется с учетом реального роста присоединяемой тепловой нагрузки, для чего в организации, эксплуатирующей тепловую сеть, разрабатываются гидравлические режимы системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.
6.2.61. Для каждой контрольной точки тепловой сети и на узлах подпитки в виде режимной карты устанавливаются допустимые значения расходов и давлений воды в подающем, обратном (и подпиточном) трубопроводах, соответствующие нормальным гидравлическим режимам для отопительного и летнего периодов.

Учебников и книг по водяным тепловым сетям огромное количество. Там подробно всё расписано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyushka
сообщение 7.11.2018, 16:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2018
Пользователь №: 342669



Цитата(smart-bear @ 7.11.2018, 16:11) *
Ваш инспектор прав. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115):
6.2.60. Гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов; для открытых систем теплоснабжения в отопительный период режимы разрабатываются при максимальном водоразборе из подающего и обратного трубопроводов и при отсутствии водоразбора.
Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.
Очередность сооружения новых магистралей и насосных станций, предусмотренных схемой теплоснабжения, определяется с учетом реального роста присоединяемой тепловой нагрузки, для чего в организации, эксплуатирующей тепловую сеть, разрабатываются гидравлические режимы системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.
6.2.61. Для каждой контрольной точки тепловой сети и на узлах подпитки в виде режимной карты устанавливаются допустимые значения расходов и давлений воды в подающем, обратном (и подпиточном) трубопроводах, соответствующие нормальным гидравлическим режимам для отопительного и летнего периодов.

Учебников и книг по водяным тепловым сетям огромное количество. Там подробно всё расписано.



у нас закрытая система теплоснабжения, для закрытых тоже делаются гидравлические режимы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 8.11.2018, 8:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Да, для закрытых систем отопления тоже делать (для отопительного и летнего периодов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyushka
сообщение 8.11.2018, 8:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2018
Пользователь №: 342669



Цитата(smart-bear @ 8.11.2018, 8:33) *
Да, для закрытых систем отопления тоже делать (для отопительного и летнего периодов).




а где можно посмотреть примеры гидравлических режимов, никогда с этим не сталкивались, книжек много, не спорю, но времени мало сейчас, скоро повторная проверка, надо как можно быстрей всё успеть, и в каком формате они должны быть, в схематическом или в табличной форме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 9.11.2018, 10:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Цитата(Valyushka @ 7.11.2018, 13:13) *
Всем здравствуйте, люди помогите пожалуйста, у нас была недавно проверка от ростехнадзора, после проверки было такое замечание " НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗРАБОТАННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА" мы их никогда и не делали, что это и как они выглядят, схематично или таблично, как легко и просто составить эти графики или режимы????? Заранее благодарна.

Смотря какой объем сетей и финансовый уровень организации. Чаще всего по городам вижу схемы теплоснабжения тепловых сетей разработанных в Zulu. В ручном исполнении видел только один раз схемы вычерченные на миллиметровке с отметкой всех нагрузок расходов, по магистралям составлен пьезометр, работа теплосетей в летний, зимний и варианты аварийных режимов.
Но если прокатит то можно по простому, показать утвержденную ГИ предприятия график работы источников тепла на нужный временной период, где указано фактическое давление в трубопроводах от источника, расходы и добавить приложение по состоянию секционной арматуры (открыта закрыта наличие байпасов ит.д.) в том случае если городская сеть имеет несколько источников объединенных в общее кольцо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 9.11.2018, 13:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Почитайте ОСТ 36-68-82 Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения.
Там всё сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valyushka
сообщение 13.11.2018, 16:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2018
Пользователь №: 342669



Цитата(СИГ @ 9.11.2018, 13:38) *
Почитайте ОСТ 36-68-82 Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения.
Там всё сказано.



Спасибо, почитаем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 12:24