Цитата(yakush @ 17.7.2020, 8:58)
Проектируем котельную на территории населенного пункта, где в принципе отсутствует кольцевой водопровод. Точку подключения на водоснабжение котельной дают от тупикового водопровода на расстоянии 500м от проектируемой котельной. Для раздела МПБ требуется установка пожарного гидранта для наружного и внутреннего пожаротушения.
ВПВ делается в котельной? Внутреннее ПТ от гидранта? ))
Цитата(yakush @ 17.7.2020, 8:58)
По территории котельной проходит тупиковый водопровод технической воды. Возможно ли использование водопровода технической воды на нужды пожаротушения?
Открываем нормы и смотрим на каком расстоянии может быть установлен гидрант от кольца...
Запитать можно, но нужно учитывать расстояние, пропускную способность сети.
Цитата(yakush @ 17.7.2020, 8:58)
Возможна ли установка двух гидрантов на хоз. питьевой и технический водопровод без установки резервуаров запаса воды на пожаротушение?
почему нет, два больше чем один. но условия все те же, что и для технической воды.