> Тревога непонятная в Insight 4.1
zsalamandra
сообщение 27.2.2019, 9:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Доброго времени суток! Помогите пожалуйста проанализировать данную ошибку (фото во вложении). Исходников - нет. Контроллеры PXC100.D. Верхний уровень insight 4.1
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  15512475463015351904232773950764.jpg ( 6,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  15512476393173950259876162931646.jpg ( 9,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 28.2.2019, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



У Вас в сети отсутствует контроллер Primary Server
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 4.3.2019, 12:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Контроллер на котором возникает данная ошибка, сам и есть примари сервер, а все остальные bckupServ'ы.
А что означает PrimaryServer, это получается главный контроллер в сети? Какие на него функции возложены?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  15516900076486130699157335986081.jpg ( 9,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 4.3.2019, 14:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Значит наоборот - Primary не может найти BackupServer.
Primary-контроллер отвечает за синхронизацию часов реального времени и таблицы notification.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения