Не совсем 20 м, Мешман приводит в книге формулу, учитывающую уменьшение длины рукава за счёт опуска у крана и подъёма у ствольщика, и радиус компактной части струи он делит пополам.
Formula.jpg ( 65,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9где L - расстояние между пожарными кранами; k - коэффициент, учитывающий условия орошения, k = 1 при орошении каждой точки помещения двумя струями, k = 2 при орошении каждой точки помещения одной струей; Rk - радиус компактной части струи; lp - длина пожарного рукава; В - ширина помещения (если пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам, то при расчетах ширину принимают равной В/2).
Upd:
Aerl опередил )))