> Помещение автомойки!, Система рекуперации.
edyardsss
сообщение 27.2.2018, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Можно ли применить систему рекуперации в помещении автомойки?
Хотим применить систему рекуперации при помощи промежуточного теплообменника.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.2.2018, 14:11
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



можно, но кпд будет нижайшим, вытяжка постоянно в оттайку будет уходить
скорее не целесообразно и не окупаемое решение
разве, что если режим загрузки автомойки низкий или большие объемы по работе сушки, нанесений всяких антидождей и пылесосений салонов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим214
сообщение 27.2.2018, 14:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334737



А еще есть подозрение, что если вы на вытяжку установите стандартный теплообменник (не из нержи или не защищенный эпоксидным покрытием на худой конец), то жить он будет в очень насыщенном влагой вытяжном воздухе крайне недолго
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.2.2018, 14:26
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



глупость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 27.2.2018, 14:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Промежуточный теплообменник а не пластинчатый!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.2.2018, 14:35
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



я тебе про него и пишу, на вытяжке +20 влажность 80%
в т/о входит гликоль -15 и выходит -5 по итогу на поверхности т/о вытяжки снэг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.2.2018, 16:27
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ivan-l-ing @ 27.2.2018, 18:35) *
я тебе про него и пишу, на вытяжке +20 влажность 80%
в т/о входит гликоль -15 и выходит -5 по итогу на поверхности т/о вытяжки снэг

не будет там никогда такой влажности. влажность на мойке не может быть выше точки росы = температуре воды.
вода на мойке холодная водопроводная. покраймере в наших краях.
зимой при хорошем разборе это примерно +5°С +/-
значит точка росы не выше +5, а скорей всего ближе к нулю особенно если есть хоть какая-то вентиляция.
а если вентиляция просчитана, то и гораздо меньше.
да и считается это довольно просто...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.2.2018, 8:35
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



осмелюсь оспорить
автомойки разные бывают
конечно в зановесочных боксах ситуация близка к тому о чем вы говорите
вода на мойке улетает не только в виде влаги в воздухи, но и мелкодисперсно
всё равно это останется на рекуператоре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.2.2018, 10:35
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Мелкодисперсная не будет усвоена воздухом (в основном) и осядет на пол, не попав в вытяжку.

Для сведения. Камеры орошения кондиционеров могут использоваться для осушения воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.2.2018, 13:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Эдуард - вы наверное такое не расказывайте серьезным мойкам smile.gif - Потому что они все никак не могут понять почему у них за 3 года сгнивают воздуховоды и обрудование smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.2.2018, 14:26
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Подсказать от чего? Это не имеет такого критического отношения к водяной взвеси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.2.2018, 14:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Если у вас есть 100% верный ответ - то буду премного благодарен за информацию. Если есть предположения и частности, то наверное не надо.
Потому что есть ЗАК(сеть автомоек) который уже устал искать решение - и просто с "обреченностью" в голосе вполне нормально относится к заменам оборудования и воздуховодов каждые 2-5 лет.
Зы. строит он нормальные мойки - по итогу остановился на недорогом оборудовании и заменах, так как попытки ставить все бомбезное - ни к чему хорошему не привели, а вынимать из бизнеса деньги на бомбезное - безсмысленно.
(цена / срок службы сильно проигрывает дешевому варианту)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.2.2018, 15:15
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как говорил товарищ Бендер (если не ошибаюсь), 100 даёт только сберкасса.
На мойках для предварительного "замачивания" машины используется довольно агрессивная химия. На авто воздействие кратковременное и, к тому же, после этого идёт мойка со смывом всего этого вместе с грязью.
Оборудование выполнено из оцинкованной стали. Рискну предположить, что с достаточным количеством алюминиевых заклёпок.

Дальше про электрокоррозию при наличии и гальванопар, и электролита в достаточном количестве развивать? И химическая тут же добавляется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.2.2018, 15:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Вообщем понял - вы на стадии предложения "бомбезного" smile.gif Короче сразу говорю - не работает, но можете проверить smile.gif
Служит дольше, живет дольше - но вот понимаете математика 2-5 - пускай берем 3,5 и 7-10 - берем 8,5 и разница в цене в 3-5 раз (пусть берем 4) - ну ни как не сходятся.
В итоге все равно остается проще : Купить за 100 рублей на 3,5 года, чем заплатить 400 рублей на 8,5. И даже разница в 2,5 раза УЖЕ неокупаемая, Так как проще раз в 3,5 года платить по 100 рублей, чем сейчас выложить даже 250.
Так вот решения в 200 рублей для заказчика никто предложить не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.2.2018, 16:21
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Никакого предложения. Только констатация. Смысла пробовать лезть в эту сторону не вижу никакого, дёшево не решается, а за "дороже" не будет сбыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.2.2018, 16:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Эдуард - вообщем вы меня обманули, ну или если рассмотреть с другой стороны, в очередной раз подтвердили - то что уже было.
И кстати для ТС_а - это тоже один из факторов в расчете - Ставить что то энергоэффективное с окупаемостью больше 3 лет там безсмысленно.
Максимально это - пластина на выброс или с мойкой по месту, ну и максимально ККБ на тепло если не влазит заказчик в лимиты.
Ну и максимум пластина с эпоксидкой, если найдете недорогое предложение. (Не претендую на соотвествие нормам - поэтому не шпыняйте)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.2.2018, 18:14
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В чём обман увидели? В том, что причина разрушения воздуховодов и оборудования - химия, а не водяная взвесь? Тут никакого обмана. Средство предварительной обработки - агрессивно.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.2.2018, 18:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Опять - согласен - был не прав.
Видимо ХОТЕЛ прочесть про "Подсказать как?" .... так и прочел - каюсь увидел то что хотел увидеть.
А от чего - и так понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 1.3.2018, 10:51
Сообщение #19


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



вы просто не умеете читать
химия с машины летит прямиком в воздуховод,
а вот водяной туман туда и шваброй не загонишь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.3.2018, 10:58
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Попробуйте шваброй существенно изменить форму всасывающего факела у воздухоприёмника. После удачной попытки можете начинать учиться сарказму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 1.3.2018, 11:04
Сообщение #21


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ага как на вашем аватаре
снег отдельно, волк отдельно
так вода, химия и оборудование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.3.2018, 11:10
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Откуда сие следует?
Для обладающих альтернативным восприятием повторяю по буквам:

Основной причиной быстрого разрушения воздуховодов и оборудования является не наличие водяной взвеси в помещении, а использование агрессивных химических веществ.

И ещё. Если не довелось изучать при обучении или наблюдать в процессе работы форм и действия всасывающих струй, это не повод для гордости, а упущения для ликвидации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 11:16