AlekseyK
сообщение 31.10.2018, 21:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221877



Добрый день.
Имеется следующая проблема.
В здании имеется система диспетчеризации, в которой 5 контроллеров с модулями ввода/вывода: Один TAC Xenta 401 - мастер сети, остальные четыре TAC Xenta 300. Управляет всем 'nbv TAC Vista v4. Топология - общая шина, на крайних станциях установлены терминаторы.

После нескольких повторяющихся пропаданий питания система стала давать сбои. Часть данных на АРМ не отображается (в перечеркнутом состоянии с желтым восклицательным знаком). При этом остальные данные тоже периодически показываются как "offline". В шкафах автоматики к контроллерам подключены панельки Xenta OP. При попытке почитать с любой панельки данные она подвисает и потом перезагружается.
При этом вся система работает штатно, ошибок на контроллерах нет, регулировки работают.

В Vista видим что Xenta 401 единственный, который является commisioning, online - это с него идут данные, которые на АРМ еще хоть как-то отображаются. Остальные 4 ПЛК имеют признак commisioning, offline. И данных с них нет.

В процессе поиска неисправности выяснили следующее - как только закрываем на ПК TAC Vista - панельки Xenta OP перестают тормозить и перезагружаться - можно почитать данные, сбросить ошибки.
Через OpenLDV400 пробовали проверку связи с контроллерами - связь есть.
Такое ощущение, что Vista, как только начинает работать сразу вешает сеть.

Как я понимаю в Vista не только Xenta 401 у меня должен быть commisioning, online, но и все остальные ПЛК тоже. Собственно вопрос как это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlekseyK
сообщение 1.11.2018, 22:15
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221877



Произведена операция "Commission and Download" для контроллера, который ранее был отключен по питанию. Далее выполнен вход от имени суперпользователя.
После этого работа системы восстановлена, все контроллеры опрашиваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivosoft
сообщение 28.1.2020, 0:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514



Аналогичная ситуация - на Лон сетке висят контроллеры Xenta 400, 301, несколько панелей OP. С недавних пор один шкаф управления с Xenta 301 (с двумя 421 модулями) -стал offline в Vista, причем сам контроллер работает. При oотключении панелей из сети LON - шкаф появляется в сети, слушается команд с Vista, но через пару часов снова уходит в аут. Операция "Commission and Download" проходит, но не помогает. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 3.2.2020, 14:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Надо смотреть адресацию в сети. Возможно какая-то ОП присваивает себе адрес существующего контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivosoft
сообщение 3.2.2020, 23:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514



С адресацией все норм. Решилось установкой терминатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:07