Цитата(svintus @ 1.5.2020, 15:32)
Что за контроллер на чиллере? В каком формате читаете аналоговые переменные, 2 или 40002?
Там часть переменных HR просится читать, как IR
Цитата(manjey73 @ 1.5.2020, 22:47)
HR - Holding Registers
IR - Input Registers
Собственно адрес 40002 и говорит о том, что это Holding Registers 2, точнее HR 1
Цитата(kosmos440o @ 2.5.2020, 0:30)
У меня на нескольких объектах подобные чиллеры. Данные, которые с пометкой RW, читаются и пишутся функцией 3. Данные, которые R, читаются функцией 4. Адреса без 40000, т.е отнять 40000. Скада Шнайдеровская, так что могу только для неё шаблон скинуть в xml.
всем спасибо!
так всё и оказалось, меня смутили буквы перед адресом...
Цитата(kosmos440o @ 2.5.2020, 0:30)
У меня на нескольких объектах подобные чиллеры. Данные, которые с пометкой RW, читаются и пишутся функцией 3. Данные, которые R, читаются функцией 4. Адреса без 40000, т.е отнять 40000. Скада Шнайдеровская, так что могу только для неё шаблон скинуть в xml.
а в какой-нить текстовый формат оно не выгружается?