> ВАГИ внутри коробов и плинтусов., Нормативная дока.
vadim999
сообщение 1.4.2017, 22:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Планирую полную замену проводки (освещение, розетки) в садовом доме (дерево), разводка наружная.
Подтверждается ли документально такая распайка (см. фото с других домов)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSCN0204.JPG ( 2,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  DSCN0208.JPG ( 2,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  DSCN0211.JPG ( 2,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.4.2017, 12:12
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Проводка по деревянным конструкциям только в стальной трубе. Допустим металлорукав. С ВАГами погорите. Надежного контакта от них не получить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 2.4.2017, 13:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Ludvig Скрытая проводка в стальной трубе с толщиной стенки 2мм, к открытой проводке как у автора это не относится.

металлорукав не удовлетворяет требованиям локализационной способности и запрещен для скрытой проводки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.4.2017, 15:41
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



manjey73, относится. Скрытая или открытая, но по дереву.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 2.4.2017, 23:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



проводка в коробе считается открытой проводкой и допускается в деревянных домах.
Кабель открыто нельзя, а в пвх трубе иди в кабель каналах как раз таки можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.4.2017, 0:17
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Как то у ПУЭ другое мнение на этот счет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.4.2017, 18:37
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ПУЭ - это ПУЭ, но дом все равно дороже кабеля. я бы не сращивал на вагу в кабельканалье.
был у меня прецедент, когда не особо великий ток выжигал вагу в уголь. благо железный ящик и кровля.
нарузка квт 2, три фазы, венты-карлсоны на дракулере, ваго 2.5мм2
такшта, думай голова, канфетку дам. wink.gif
для себя - либо цельный кусок
либо, если больная жаба, добрая длинная скрутка мм100 длиною с подтяжкой концов дрелем. тряпошная изолента и термоусадка сверьху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.4.2017, 19:25
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43798
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Ужас какой.
Я у себя в домике на болотах тоже вагу в распаячных коробках применил.
На розеточной сети в том числе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 3.4.2017, 21:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(LordN @ 3.4.2017, 19:37) *
если больная жаба, добрая длинная скрутка мм100 длиною с подтяжкой концов дрелем. тряпошная изолента и термоусадка сверьху.


штоль "куколка" получаеця, если дрелом?

Нет, "куколок", мы не лубим. Был случАй на 3х проводной "куколке" отгорел подводящай провод. "куколка" не пострадала.


Цитата(Vano @ 3.4.2017, 20:25) *
Я у себя в домике на болотах тоже вагу в распаячных коробках применил.


Дэк, аб што и гвозди, уж больно не хоцца в "хоромы"-то коропки тащить.

А на "Ретро комплектацию" и монтаж, есессенно бабулек нема.

Сообщение отредактировал vadim999 - 3.4.2017, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 3.4.2017, 22:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Как раз таки ПУЭ дает определение открытой проводки и допускает это.
Так же дает определение скрытой проводки и для деревянных домов требует 2 мм толщины стенки стальной трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.4.2017, 23:27
Сообщение #11





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(manjey73 @ 2.4.2017, 23:34) *
проводка в коробе считается открытой проводкой и допускается в деревянных домах.
Кабель открыто нельзя, а в пвх трубе иди в кабель каналах как раз таки можно.

Раз manjey73 сказал можно, значит можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 4.4.2017, 5:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Весь этот пластик замечательно прогорает насквозь при любом удобном случае, и от того, что кто-то разрешил прокладывать его по горючим основаниям, он прогорать не перестанет. Неужели никто не наблюдал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 4.4.2017, 8:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



это не я сказал, это ПУЭ так сказало. а чтобы пластик не прогорал, не надо использовать китайский...

Barbus, вы предлагаете провод прокладывать прямо по дереву ?

Сообщение отредактировал manjey73 - 4.4.2017, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 4.4.2017, 9:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Цитата(manjey73 @ 4.4.2017, 12:55) *
это не я сказал, это ПУЭ так сказало.

И я точно о том же. smile.gif
Цитата(manjey73 @ 4.4.2017, 12:55) *
а чтобы пластик не прогорал, не надо использовать китайский...

Ну не прогорел... Проплавился. От высокой температуры всякий пластик расплавится. Видел несколько раз: лежит такая "защита" на бетоне, в боку сквозная дыра, а на самом бетоне сочный чёрный след в несколько сантиметров. После этого за дерево боязно становится.
Цитата(manjey73 @ 4.4.2017, 12:55) *
Barbus, вы предлагаете провод прокладывать прямо по дереву ?

Не было такого. Это ПУЭ предлагает. Непосредственную прокладку по сгораемым материалам защищёнными проводами и кабелями в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов.(таблица 2.1.3)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 4.4.2017, 10:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Чтобы кабель не грелся, надо соответствующую защиту ставить на кабеле, а не 25А на не гостовский 2,5 мм2.

з.ы. а по теме, Ваго Г-НО, делать в отдельной коробке на скрутке + сварка. Тогда проблем не будет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.4.2017, 11:21
Сообщение #16


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43798
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



ну и зажимы на защите г-но могут быть - там тоже варить?
тема то про маленький деревянный частный домик

Сообщение отредактировал Vano - 4.4.2017, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 4.4.2017, 19:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



зажимы на автоматах как минимум в щитке, будет греться, сработает тепловая защита.
Если будет греться ваго, автомат этого может и не заметить вовсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.4.2017, 20:07
Сообщение #18





Guest Forum






За руб ежом есть автоматы срабатывающие на искрение или дугу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.4.2017, 20:26
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43798
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(manjey73 @ 4.4.2017, 19:16) *
зажимы на автоматах как минимум в щитке, будет греться, сработает тепловая защита.
Если будет греться ваго, автомат этого может и не заметить вовсе.

самый лучший сработал при температуре на корпусе 72 градуса
не знаю сколько это будет на зажимах температура
но сваривать в домашних условиях скрутки - это тоже жестоко
https://www.youtube.com/watch?v=o9Vpwc9TFSM
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.4.2017, 20:54
Сообщение #20





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Молодежь старается, все свои знания выкладывает. Еще бы понимания добавить.
Есть вот такие втулки для обжима

А к ним обжимка полагается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.4.2017, 21:04
Сообщение #21





Guest Forum






На моножилу не очень хорошо по моему
.....................
Тонкие многожильные такими сращиваю. Тоже под обжим.


Сообщение отредактировал Blade runner - 4.4.2017, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 4.4.2017, 21:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А мне для моножилы нравятся такие:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 4.4.2017, 22:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



сварочный аппарат инверторный, и угольный электрод 8-ка, прекрасно все сваривается в домашних условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 4.4.2017, 23:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Особенно классно этим заниматься, стоя на стремянке под потолком.
Последний раз сварку в электропроводке видел лет тридцать назад. А делали ее еще лет за пятьдесят до этого. В стоматологическом кабинете на хлопчато-бумажном комбинате. А напряжение туда подавалось по наружной стене проводом, обмотанным нитками в свинцовой трубке. Ему, я думаю, было лет семьдесят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.4.2017, 23:54
Сообщение #25





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(manjey73 @ 4.4.2017, 22:53) *
сварочный аппарат инверторный, и угольный электрод 8-ка, прекрасно все сваривается в домашних условиях.

Главное чтоб мама не застала за этим занятием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.4.2017, 0:31
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43798
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Kotlovoy @ 4.4.2017, 21:26) *
А мне для моножилы нравятся такие:

О вот супер без инструмента - то, что надо частнику - а вага получается хуже их по надежности?

Сообщение отредактировал Vano - 5.4.2017, 0:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 5.4.2017, 8:18
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Vano @ 5.4.2017, 0:31) *
О вот супер без инструмента - то, что надо частнику - а вага получается хуже их по надежности?

И надёжнее, и дешевле. Вагошки я использую только для времянки, когда надо по быстрому схемку скоммутировать, либо для слаботочки - ну там сервопривод клапана подключить, датчик давления, если вдруг нарастить приспичило. Ну насосик мелкий Grundfos - в них всё равно частенько клеммники зажимные.
А колпачками СИЗ весь монтаж проводки сделал в местной метрологической службе, там полно всевозможного оборудования, приборов, нагрузки неплохие на розетках. Вот уж лет десять ни одного нарекания. Шабашка такая была.
Главное - не скупиться, закупить сразу побольше типоразмеров, чтобы не бегать потом. А то то три жилы по 2,5 надо скрутить, то две по 1,5, заранее не угадаешь.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 5.4.2017, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.4.2017, 9:01
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не!!!! Электроспецы, вы хитрите!!!
Вы про дом деревянный и про НОРМАТИВНО требуемое скажите- как положено и как можно. Затем как допустимо и не опасно.
а то у вас самих меж собой странные разногласия по ПУЭ и прочее. Как надо нормативно, по "гамбургскому счету", как можно "грамотно и неопасно" и как "не делайте так никогда!!!!".
Просвещение форумчан требует от вас света в данном вопросе!!!!. Правда ведь, нужное ж дело сделаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 5.4.2017, 9:52
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



ПУЭ 6
Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям
http://elektroas.ru/kak-vypolnit-elektromo...nom-pomeshhenii
Сделайте винтажную электропроводку на роликах - и ПУЭ соблюдёте, и прикольно. Если ещё и соответствующие электроустановочные изделия подобрать - выключатели, розетки, светильники - вообще классно будет смотреться по дереву.
http://electrik.info/main/electrodom/529-r...annom-dome.html

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 5.4.2017, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 5.4.2017, 10:23
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



ну и зря на счет сварки вы против, я последний дом на ней сделал, в коробках меньше места занимает. Прикольно. Сваривать только в самом самом конце надо, после проверки, что нигде не ошибся и вот уже точно, человеку ничего в голову не придет добавлять smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:29