сообщение 7.5.2014, 7:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232793



Установленный в частном доме насос Grundfos MQ 3-45 в течение года вел себя, как положено, выдавая свои 4,2 бара. Недавно обнаружил, что насос накачивает только 2 бара и отключается. При интенсивном разборе воды создается впечатление, что насос работает в режиме постоянного включения/выключения. Предполагаю, что вышел из строя датчик давления, ограничивающий верхний предел давления в системе.
__________________________________
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.5.2014, 9:56
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4977
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Вы можете проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. должно быть не менее 1 кгс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeantpro
сообщение 7.5.2014, 18:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232793



Давление воздуха в гидроаккумуляторе 2атм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 7.5.2014, 19:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Цитата
Предполагаю, что вышел из строя датчик давления, ограничивающий верхний предел давления в системе.

Выдержка из руководства по эксплуатации.
Насос слишком
часто запускается и
останавливается.
a) Утечка во всасывающей трубе
или наличие воздуха в воде.
Восстановите подачу
воды/отремонтируйте всасывающую
трубу.
B ) Слишком низкое или слишком
высокое давление в напорном
баке.
Проверьте давление в напорном баке.
См. раздел 6.1Условия эксплуатации.

Замените реле:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Servi...ate=2030-01-01#

деталь 174a Реле давления

Видео о том как заменить: http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Video...mp;language=RUS

Сообщение отредактировал batrysh - 7.5.2014, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igoresha55
сообщение 22.5.2014, 11:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.5.2014
Пользователь №: 233803



Цитата(sergeantpro @ 7.5.2014, 7:18) *
Установленный в частном доме насос Grundfos MQ 3-45 в течение года вел себя, как положено, выдавая свои 4,2 бара. Недавно обнаружил, что насос накачивает только 2 бара и отключается. При интенсивном разборе воды создается впечатление, что насос работает в режиме постоянного включения/выключения. Предполагаю, что вышел из строя датчик давления, ограничивающий верхний предел давления в системе.
__________________________________

вас еще интересует эта тема,так как я дагадываюсь в чем дело и датчики тут не причем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:47